25.02.2015 в 23:25:34

den_w800 написал : спустили 2 ведра

чего, воздуха?

0
den_w800
den_w800
Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

25.02.2015 в 23:26:48

iv.iv, его сантехники откручивали, скорее всего чистый. сам не смотрел.

0
den_w800
den_w800
Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

25.02.2015 в 23:28:02

Легенда68 написал : чего, воздуха?

а бог их знает, судя по грязным лужам возле конечной батареи, вода там была.

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

25.02.2015 в 23:56:17

den_w800 написал : а бог их знает, судя по грязным лужам возле конечной батареи, вода там была.

берите все в свои руки все, и сами проверяйте, у вас, например уверенность есть, что воздухоотводчики на залипли и в верхней перекладине точно нет воздуха? У меня вот нет, потому что по симптомам, либо воздушная пробка у вас где то и ее насос продавить не может, либо почти закрыты краны на выходе котла и вся циркуляция очень сильно задушена или еще какие нибудь на магистрали, либо, вот, кстати, еще вариант: спустить воздух из самого насоса в котле (по центру большая прорезь под плоскую отвертку). еще может труба где забилась, спаять хреново могли, трубу сильно в фитинг вставить, позаузили и без того не самое большое сечение, ну там всякая бяка и нацеплялась.

0
den_w800
den_w800
Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

26.02.2015 в 00:03:52

в свои руки уже взял, изучаю пока проблему и советуюсь что бы примерно озвучить цену за работу, собственник помещения интересуется,

Легенда68 написал : например уверенность есть, что воздухоотводчики на залипли и в верхней перекладине точно нет воздуха?

в этом уверен, сам откручивал на днях, воздуха там не было, грязная водичка пошла оттуда, много не сливал, потолок подвесной, что бы не попортить плитки.

Легенда68 написал : потому что по симптомам, либо воздушная пробка у вас где то и ее насос продавить не может

т.е насосы пока не спешить ставить? одного хватит?

Легенда68 написал : либо почти закрыты краны на выходе котла и вся циркуляция очень сильно задушена или еще какие нибудь на магистрали

проверю, но врядли. работало же до начала ремонта.

Легенда68 написал : вот, кстати, еще вариант: спустить воздух из самого насоса в котле (по центру большая прорезь под плоскую отвертку).

хорошо, попробую.

0
Легенда68
Легенда68
Резидент

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

26.02.2015 в 00:19:50

den_w800 написал : работало же до начала ремонта.

тогда что изменилось, чтобы

den_w800 написал : т.е насосы пока не спешить ставить? одного хватит?

да и вообще, что бы у вас в системе нормально работали 2 и более насосов, без конфликтов друг к другу, нужно все отоление разделять на ветки(у вас уже есть) сводить их к общему коллектору, ставить к нему гидрострелку, оставлять котловский насос на циркуляцию до коллектора, а на ветки ставить персональный, при таком режиме каждый возьмет, сколько ему надо. а не будет перетягивать у другого. только вам это не нужно, на ваше кол-во радиаторов и, всего лишь одного подъема в 2-3 метра одного насоса "за глаза", тут в другом косяк.

0
den_w800
den_w800
Местный

Регистрация: 10.08.2013

Калуга

Сообщений: 210

26.02.2015 в 00:26:18

Легенда68 написал : тогда что изменилось, чтобы

не факт что раньше грело как положено, это было до меня. может грело чуть чуть, тепло да и ладно. ни кто не лазил туда видимо давно уже.

Легенда68 написал : да и вообще, что бы у вас в системе нормально работали 2 и более насосов, без конфликтов друг к другу, нужно все отоление разделять на ветки(у вас уже есть) сводить их к общему коллектору, ставить к нему гидрострелку, оставлять котловский насос на циркуляцию до коллектора, а на ветки ставить персональный, при таком режиме каждый возьмет, сколько ему надо. а не будет перетягивать у другого. только вам это не нужно, на ваше кол-во радиаторов и, всего лишь одного подъема в 2-3 метра одного насоса "за глаза", тут в другом косяк.

понял, согласен с этим, это в идеале, но места в котельной маловато, 2 котла почти впритык висят. Что мешает впаять под потолком на подаче (или обратке) по насосу на каждую ветку? или хотя бы один? или это не правильно будет?

0