Haro написал :
заземлением на опорах ЛЭП.
но вопрос не в этом...
Опаньки. Толстый педагогический троллинг не получился.
Отвечаю по существу.
На "старых" сельских линиях отсутствует как класс защитный проводник. Отсутствует по совокупности причин, одна из которых - качество и количество повторных заземлений. Соответственно, на вводе у потребителя нет ни PE, ни PEN. И, соответственно, возможны только схемы заземления TT или TX. Последняя встречается чаще.
На свежих линиях может и должен присутствовать PEN проводник, который можно использовать для создания схемы TN-C-S у потребителя.
Насколько я понимаю, при двух питающих линиях схему заземления потребителя необходимо выбирать по худшей линии. В данном случае - только TT.
Итого, от обеих линий одинаково коммутируются "токоведущие проводники", L и N. Проводник PE делается независимым от ввода.