Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 13:48:16

#5055022

cupspb написал : lawartur, мой вам совет, продайте конвекторы, радиаторы и прочую лабуду

Продать это понятно. Лучше давайте подумаем как организовать из того что есть с минимальными потерями. Плюс кажутся не эстетичными радиаторы 300 и 500-ки у витража. ИМХО как забор у окна выглядят.

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 13:48:54

#5055023

lawartur написал : у моих рехау матов вроде 45 кг\м2 толщина 50 мм

Это я не вам писал:) Ваши маты для такера не пойдут, они уже с бобышками

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 13:49:13

#5055024

michigan написал : +1. Я бы посчитал что будет дешевле купить к текущему котлу автоматику и насосы или заменить котел на одноконтурный.

ну если предложите какой то вариант по схеме то может и дешевле, а то мозг кипит....

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 15:06:37

#5055181

Наверно нужно пояснить, что излучение теплого пола в качестве компенсации теплопотерь может помещения может быть комфортным в пасмурную погоду, но стоит мартовскому солнцу пробиться сквозь тучи, как наложение на тело лучей пола и лучей солнца становится нетерпимо жарким. И пол не остынет резко с выходом солнца из-за тучи в силу собственной большой теплоёмкости. Потому при больших окнах на южной и западной стороне стоит держать полы на меньшей температуре и не вешать на полы всю работу по отоплению. Это лишь моё собственное мнение, на личном опыте сложившееся. Не будь окон, не было бы этой проблемы. Строго говоря и реакция на солнышко половых конвекторов не будет быстрой. Одно только закрытие термического клапана может составить 3 минуты. Потому и переменную облачность конвекторы не успевают отрабатывать, но можно рассчитывать на ощутимый отклик системы в пределах 10-ти минут.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 15:52:22

#5055267

cineman написал : Лучше переложить большую часть отопления этого зала на конвекторы, у них мизерная теплоёмкость.

В зале конвекторы: Конвектор Ntherm 310.110.1750 – 4 штуки – Теплоотдача каждого при 90/70/20 составляет 868 Вт Конвектор Ntherm 310.110.1500 – 1 штука - Теплоотдача при 90/70/20 составляет 724 Вт Итого по конвекторам 4196 Вт. Ну и ТП грубо говоря 30 м2*100 = 3000 Вт. По проекту застройщика на зал радиаторы мощностью общей 6604 Вт. Если акцент на конвекторы не будет маловато их мощности?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 16:06:48

#5055287

lawartur написал : Если акцент на конвекторы не будет маловато их мощности?

Будем уповать на погодное регулирование полом. Не знаю как в Ваших краях, а у нас морозные дни с сильным солнцем чаще в марте случаются. Ну это мне так кажется. За окном может быть -15 при очень ярком солнце. Подача в пол при такой температуре на улице близка к максимальной. Погодная кривая тёплого пола пологая, порядка 0,6 - 0,8. Потому разница температур не велика. Комната с большим окном с появлением солнца резко превращается в теплицу. Как правильно с этим бороться - не знаю. Может шторы-автоматы использовать? Может приточный вентилятор с жалюзями? Не знаю.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 16:25:20

#5055319

Опять я непонятно написал. Описанная проблема сказывается в небольшой промежуток времени года, когда на улице ещё холодно, а солнце уже выглядывает. Уличный датчик погодной автоматики полагается на северную сторону устанавливать по правилам. Чтобы появление солнца на южной стороне не заморозило северную сторону здания. Описанная проблема с солнцем и теплым полом есть следствие этого правила. Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 16:40:19

#5055340

lawartur написал : По проекту застройщика на зал радиаторы мощностью общей 6604 Вт.

Не хило так. У меня в трешке 96м2 все теплопотери 3.5квт с учетом присоедененных лоджий и -27 на улице.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 17:04:18

#5055389

michigan написал : Не хило так. У меня в трешке 96м2 все теплопотери 3.5квт с учетом присоедененных лоджий и -27 на улице.

Да эти проектровщики любят на завышенный ГОСТ СП СНИП, еще и про запас что нибудь вставить. Типо защита от дурака и жадного застройщика , вдруг экономить начнет и урезать застройщик.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 17:05:17

#5055390

cineman написал : Опять я непонятно написал. Описанная проблема сказывается в небольшой промежуток времени года, когда на улице ещё холодно, а солнце уже выглядывает. Уличный датчик погодной автоматики полагается на северную сторону устанавливать по правилам. Чтобы появление солнца на южной стороне не заморозило северную сторону здания. Описанная проблема с солнцем и теплым полом есть следствие этого правила. Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?

Да нет как раз Вы очень доходчиво объясняете, не знал про северную сторону спасибо что сказали.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 17:19:21

#5055418

cineman написал : Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным.

Может все таки остановимся на этом варианте подробней, хотя бы проработать его.. Если я правильно понял Внешний погодный контроллер на север здания+котел+БКН+уложить трубы рециркуляции ГВС (создать малый круг)+подача отопления+смеситель ТП. Если ПС от ГВС то ПС включается в разрыв возврата ГВС в бойлер. По отоплению было три предложения: 1. попутка, 2. две тупиковые, 3. коллекторно-лучевая. Для конвекторов в зале как вариант: от коллектора ТП - Техельмана паралельно.

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 17:38:32

#5055449

cineman написал : У lawartur теплые полы значатся. Какой котёл сможет управлять смесителем полов?

А нужно ли управлять ТП автоматически или ТК вручную их несколько раз за зиму выставит? Если нужно управлять то с доп. модулем и бакси и вайлант это могут.

lawartur написал : В зале конвекторы: Конвектор Ntherm 310.110.1750 – 4 штуки – Теплоотдача каждого при 90/70/20 составляет 868 Вт

Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 17:53:21

#5055475

michigan написал : Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше.

, да есть такое

michigan написал : А нужно ли управлять ТП автоматически или ТК вручную их несколько раз за зиму выставит? Если нужно управлять то с доп. модулем и бакси и вайлант это могут.

У меня был такой бюджетный клиент, практически субботник. Он вначале грозился крутить смеситель пола вручную. За год он успел передумать, несмотря на всю свою бюджетность. Дайте ссылки на эти допмодули и желательно с текущими ценами.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 18:27:34

#5055524

cineman написал : Ваш котел больше 80 не выдает. Столько ватт с конверторов не снимите. Процентов на 20 будет меньше. , да есть такое

ну получится с конвекторов где то 3400 Вт+ТП 3000 Вт.думаю должно хватить на зал в 35 м2

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 18:54:26

#5055573

cineman написал : Может есть на форуме люди, кто знает способ лечить эту проблему?

На самом деле ИМХО Не так уж это критично, ведь при увеличении температуры в помещении тепловой поток от пола сразу снижается.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 19:02:51

#5055591

cupspb написал : Не так уж это критично, ведь при увеличении температуры в помещении тепловой поток от пола сразу снижается.

Это нужно разок почувствовать. Когда на излучение пола резко накладывается солнечный свет, это жар пугающий, чувствуешь себя шавермой в этот момент. Это не смертельно, но некомфортно. Я очень люблю тепло, но мне очень не понравилось это ощущение. До этого как то не попадал на это сочетание и не думал, что это проблема.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 21:36:29

#5055993

cineman написал : Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным.

Посмотрите пожалуйста, если переключающий клапан на падаче отопления тогда для чего остается нужена подача ГВС из котла ?

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 21:41:02

#5056011

lawartur; Не нарисовали обратку от бойлера к котлу. Подача гвс из котла на всякий случай.

На радиаторы и конвекторы нужны терморегуляторы.

Кстати не плохо бы было посчитать обьем СО, а то в котле расширительный бак только на 6л, может не хватить.

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 22:20:43

#5056161

lawartur, У вас так не выйдет без насоса загрузки бойлера, надо делать так

и на узле подмеса можете сильно сэкономить если вместо трехходового поставите термостатический клапан с выносным датчиком

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 23:09:07

#5056301

michigan написал : Не нарисовали обратку от бойлера к котлу. Подача гвс из котла на всякий случай.

На радиаторы и конвекторы нужны терморегуляторы.

Терморегуляторы есть не стал детально пока рисовать, а то и так каша в голове ))). а обратка от бойлера должна войти в обратку отопления котла ?

cupspb написал : У вас так не выйдет без насоса загрузки бойлера, надо делать так

Насос загрузки бойлера где лучше ставить, извините если глупый вопрос..

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

02.03.2015 в 00:51:06

#5056501

lawartur написал : а обратка от бойлера должна войти в обратку отопления котла ?

Cupspb вам правильно нарисовал

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

02.03.2015 в 01:17:03

#5056536

michigan написал : Cupspb вам правильно нарисовал

да потом увидел

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

02.03.2015 в 06:18:47

#5056650

lawartur написал : Насос загрузки бойлера где лучше ставить, извините если глупый вопрос..

вам не нужен насос загрузки бойлера, у вас в котле уже стоит

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

03.03.2015 в 21:31:31

#5060349

Ребята а БКН какого литража рекомендуете, ну с учетом того что это квартира и отдельно стоящей котельной нет?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.03.2015 в 21:52:05

#5060413

lawartur написал : БКН

Лучше бы 200 литров. Если вода жесткая, то бойлер "бак в баке" ACV.

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

04.03.2015 в 00:01:50

#5060726

lawartur написал : Ребята а БКН какого литража рекомендуете, ну с учетом того что это квартира и отдельно стоящей котельной нет?

150-200. 200 конечно лучше. Но 150 может под котел встать.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

04.03.2015 в 04:39:39

#5060925

ребята ну прокомментируйте пожалуйста видео http://www.youtube.com/watch?v=7qLQlkcEJdY&feature=iv&src_vid=EhDixodFri8&annotation_id=annotation_1401492861

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

04.03.2015 в 08:31:42

#5060995

lawartur написал : ребята ну прокомментируйте пожалуйста видео http://www.youtube.com/watch?v=7qLQlkcEJdY&feature=iv&src_vid=EhDixodFri8&annotation_id=annotation_1401492861

Какие конкретно вопросы?

cineman написал : Такая схема включения характерна для старых чугунных котлов и старых чугунных людей, что не привыкли экономить газ. Котёл постоянно работает на максимально

У ТС разве не будет всегда работать на максимуме что бы м.б. бойлер греть? Как котел узнает что он работает на СО или БКН?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.03.2015 в 08:56:25

#5061026

lawartur написал : ребята ну прокомментируйте пожалуйста видео http://www.youtube.com/watch?v=7qLQl...ion_1401492861

Такая схема включения характерна для старых чугунных котлов и старых чугунных людей, что не привыкли экономить газ. Котёл постоянно работает на максимальной температуре и минимальном КПД. Контуры и радиаторов и полов не имеют погодного управления. На нагрев бойлера установлен дорогой адаптивный насос, который там нафиг не нужен. Очевидно ребята денег срубили на поставке более дорого насоса. Воздушник на трассе бойлера стоит бесполезно. Люди или тупят или тупо копируют чужое без понимания.

michigan написал : У ТС разве не будет всегда работать на максимуме что бы м.б. бойлер греть? Как котел узнает что он работает на СО или БКН?

В моём понимании внешняя погодная автоматика должна отключать котёл контактами его комнатного термостата по достижении заданной температуры подачи в радиаторы. Регулятор температуры самого котла будет на максимуме, но автоматика отключит котёл раньше, по расчётной температуре носителя. Схема эта реализована мною не раз. Даже двухступенчатую схему удалось использовать. У Смайла есть выход на двухстпенчатую горелку. Первой ступенью работает один котёл, в качестве второй ступени второй котёл зажигается. Соглашусь, что это не каскад, но лечит от тактования, так как мощность котлов в режиме отопления задана максимальной из-за нужды работы с бойлером. В случае с одним котлом возможно тактование, но при наличии тёплых полов контур становится достаточно теплоёмким. С котлом, имеющим штатный режим работы с бойлером, этой проблемы не было бы совсем. Там возможна разная мощность в отоплении и в нагреве бойлера П С поясню с полами. Когда котёл включится, температура подачи и в радиаторы и в полы будет расти. Время реакции привода полового смесителя велико, и полы получат часть лишнего тепла от котла. Эта часть, предназначалась радиаторам. Это фактически растянет гистерезис погодного регулятора по подаче в радиаторы.

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

04.03.2015 в 11:57:30

#5061302

Cineman, спасибо за пояснение. А сколько сейчас стоит решение на smile без регулирования полов?

И еще вопрос. Не будет ли у ТС проблем с погодозавистмым регулированием если у него используются для обогрева конвекторы, радиаторы и ТП? У конвекторов более резко падает теплоотдача с понижением температуры теплоносителя чем у биметалла? Получается установка регуляторов на батареи обязательна?

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу