Lexo написал : Если не затруднит, уточните как правильно организовать подключение в данной ситуации?

перемычку между N и PE убрать. К N подключить рабочий ноль к PE подключить защитный ноль. В щитке PE подключить аналогично тому, как было сделано ранее.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2015 в 23:44:14

Lexo написал : Если не затруднит, уточните как правильно организовать подключение в данной ситуации?

Начнем с опроса пациента. :) Фотография этажного щита, в хорошем качестве, возможна (отдельно присоединение этажного щита к стояку)?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

20.03.2015 в 23:47:16

Обязательно поставить диф автомат, подключить рабочий ноль, землю подключить тоже, чтоб когда придут лучшие времена не лазить, в щитке так и оставить до лучших времён, земли в розетках и светильниках я бы тоже подключил, а вот из шинки возможно бы повыдёргивал, если есть желание делать перемычку между защитным и рабочим нулями, то её делать надо до диф автоматов и УЗО.

0
Lexo
Lexo
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 6

21.03.2015 в 00:06:35

Garder., sava_174 Щитка в квартире до этого не было. В этажном щите был оставлен 2P вводной АВ на 40А и счетчик. Желто-зеленую жилу там подключать некуда, как уже была сказано в доме обычная нереконструированная четырехпроводка. До квартирного щитка был протянут ВВГ-НГ-Ls 3x10. Установлено два УЗО одно на 30mA (все розетки, в т.ч. линия варочной) и одно 10mA на водонагреватель. Уже в квартирном щитке земля была подключена на отдельную шину. В квартире вся проводка заменена на трехжильный ВВГ и земля всех линий расключена на шину. На розетках и светильниках земля не подключена, дабы не нарваться на фазу с неисправного электроприбора на заземляющем контакте розетки, к примеру.

Сейчас уже сам понимаю, в чем косяк. Риск словить фазу на корпусе варочной при наличии такой перемычки достаточно высок, учитывая в каком состоянии наше электрохозяйство.

Уберу перемычку. Жилу земли оставлю заизолированной. Хотя в данной ситуации фаза выделенной линии, в случае пробоя на корпус, прилетит только на шину PE в квартирный щиток, думаю этого тоже лучше избежать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2015 в 00:09:28

sava_174, - приветствую на нашем форуме.

sava_174 написал : Обязательно поставить диф автомат

Какой, куда, номиналы?

sava_174 написал : подключить рабочий ноль

Дык, без него работать не будет...

sava_174 написал : землю подключить тоже, чтоб когда придут лучшие времена не лазить, в щитке так и оставить до лучших времён, земли в розетках и светильниках я бы тоже подключил,

О..! Это специальное техническое решение об организации МСУП для выноса потенциала. (Алла, я в- бар! :D

sava_174 написал : а вот из шинки возможно бы повыдёргивал, если есть желание делать перемычку между защитным и рабочим нулями, то её делать надо до диф автоматов и УЗО.

Расшифруйте сию запись, пожалуйста.

Lexo написал : Щитка в квартире до этого не было.

Конструктив(ное исполнение) здания?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

21.03.2015 в 00:23:32

ПPOPAБ написал : sava_174, - приветствую на нашем форуме.

Какой, куда, номиналы?

Дык, без него работать не будет...

О..! Это специальное техническое решение об организации МСУП для выноса потенциала. (Алла, я в- бар! :D

Расшифруйте сию запись, пожалуйста.

а какой автомат стоит в щите на плиту? терь видно что стоит УЗО общее, но я бы на плиту сделал отдельное.

"подключить рабочий ноль" в варочной, то есть без всяких перемычек на землю

по поводу ислама прошу не шутить.

про шинку, это про шину заземления в щите, про перемычку, когда нет земли иногда делают зануление.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

21.03.2015 в 01:25:00

ужасно конечно, но только что варочную вместо подгоревшего ноля, запитал от заземления!........кушать говорят хоцца! поменял местами! С автомата идёт 4 алюминь, а из стены на разъёме медь, видимо скрутили под красивущим фартуком......долбить не хотят, сами виноваты! И вот так очень часто!

0
Lexo
Lexo
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 6

21.03.2015 в 07:07:32

sava_174, Автомат на линии варочной 25А: реальное сечение кабеля оказалось немного занижено - чуть более 5мм2, поэтому решил не рисковать.

ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.

ПPOPAБ, Девятиэтажный кирпичный, если вы это имели ввиду.

alex50, Рискованно.

Вообщем пошел я исправляться. Перемудрил )

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1987

21.03.2015 в 11:42:03

Lexo, нисколько! до следующей перегрузки доработает!....если все установщики мебели начнут правильно подключать ВП, то у меня работы весьма поубавится!......

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

21.03.2015 в 12:21:17

как сечение померили?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.03.2015 в 15:08:10

Lexo написал : реальное сечение кабеля оказалось немного занижено - чуть более 5мм2, поэтому решил не рисковать.

Как не парадоксально это звучит, но - сечение кабеля нужно измерять омметром. Так как это величина условная, а сопротивление изделия нормируется.

Lexo написал : ПPOPAБ, Девятиэтажный кирпичный, если вы это имели ввиду.

Да. Если электроплиты - проектное решение. Наверняка разделение возможно.

0