05.03.2015 в 19:27:55
Stasi написал : Легкий, поделитесь, как считается воздухообмен в офисных и административных зданиях, думаю нам всем полезно будет, в том числе и ТС. ;)
Да все просто СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция кондиционирование
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.03.2015 в 19:50:12
Бориска66 написал : .... СНиП 2.04.05-91 ....
Это уже не действует. Сейчас в действии СП 60.13330.2010 и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
05.03.2015 в 20:32:57
Ким написал : Это уже не действует
Позор на мою седую голову ... :o
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
05.03.2015 в 20:57:25
Бориска66 написал : Позор на мою седую голову ... :o
А судьи кто? — За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима, Сужденья черпают из забытых газет Времен Очаковских и покоренья Крыма
;)
05.03.2015 в 21:31:59
Ким написал : Это уже не действует. Сейчас в действии СП 60.13330.2010 и СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
Там все равно 40 при открытии форточки и 60 без форточки на человека. А проектный отдел Stasi кажется неверно трактует нормы ashrae
05.03.2015 в 21:52:29
Вот не поленилась и полистала СНИП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" Раздел 8: п. 8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1 Объем наружного приточного воздуха (не менее) 20 м3/ч·чел (4 м3/ч/м2)...
05.03.2015 в 22:50:00
Stasi написал : Вот не поленилась и полистала СНИП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" Раздел 8: п. 8.5 Подачу наружного воздуха в помещения следует предусматривать в объемах не менее указанных в таблице 8.1 Объем наружного приточного воздуха (не менее) 20 м3/ч·чел (4 м3/ч/м2)...
Вам указали на СНиП 41-01-2003 "СВОД ПРАВИЛ ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА"
Там и найдете в Таблица К.1 40 и 60м3.
СНИП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения" вообще отличный. 8.9 Рециркуляция воздуха в помещениях с постоянным пребыванием людей допускается только в нерабочее время.
Ну да а то бактерии как расплодятся... )))
05.03.2015 в 23:26:23
masana написал : ... А судьи кто? — ......
Не смотри, что иной выше всех по уму, А смотри, верен слову ли он своему. Если он своих слов не бросает на ветер — Нет цены, как ты сам понимаешь, ему.
;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.03.2015 в 10:01:44
В использовании 31-05 для офиса есть какое-то нарушение? Воздухообмен да, меньше, т.е. оборудования получится дешевле) А вот если посчитаем по 41-01, да еще запас заложим не хилый, тут можно такие установки напихать %) и главное все обоснованно, не подкопаешься ;)
06.03.2015 в 10:22:58
Stasi написал : В использовании 31-05 для офиса есть какое-то нарушение? Воздухообмен да, меньше, т.е. оборудования получится дешевле) А вот если посчитаем по 41-01, да еще запас заложим не хилый, тут можно такие установки напихать %) и главное все обоснованно, не подкопаешься ;)
Читаем 31-05. При проектировании и строительстве зданий и помещений для указанных учреждений наряду с настоящими нормами и правилами должны применяться также положения других более общих нормативных документов, если они не противоречат требованиям настоящего документа.
06.03.2015 в 10:39:05
lemurs, Да не объясняй ты ему. Работа у человека такая, продавать эти странные штуки.