Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

11.03.2015 в 15:56:35

Друзья, для дачного варианта сообразил вот такую схему. Важно Ваше мнение, потому что в настоящее время обязан сэкономить на затратах, но не в ущерб надёжности,безопасности и практичности. Посмотрите её пожалуйста. Спасибо. По поводу провода...В настоящее время у меня времянка. До фасада дома идёт СиП 2х16, там соединяется с ВВГ-нг 2х2,5, стоит вводной ДиФ 16 А 30 мА и 2 автомата. Планирую также заземление,но здесь будут электрики думать. Вопросы...

  1. Если я ставлю вводной ДиФ на 32 А, то могу ли я пустить провод ВВГнГ сечением 2,5 мм до щитка? Соответственно для розеток в соответствии с ПУЭ использую 2,5 мм, а для света 1,5 мм - потому что следующие Диф с максимальным током 20 А. Или мне отдельно до щитка нужно купить сечением 4 мм???
  2. Напряжение 1-фазное, значит для заземления после щитка мне нужен 3-х жильный провод, например ВВГнГ 3х2,5. А до щитка идёт 2-х жильный. Правильно?
  3. С напряжением непонятка...то электрик говорит, что дают всего 2,5 кВт, у самого вводной стоит на 40 А, у соседей на 25-32 А. Но по факту...по свету лампочки конечно определяю "скачок",включая чайник или дрель... Поэтому нужно ли ставить реле напряжение и будет ли от него толк???
  4. Из тяжёлого оборудования будет использоваться: насосная станция-1,5 кВт, стиральная машина (не знаю ихних средних мощностей), накопительный бак (нагреватель) - 1,5 кВт, чайник, холодильник
0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

11.03.2015 в 16:07:36

Павел32 написал : До фасада дома идёт СиП 2х16, там соединяется с ВВГ-нг 2х2,5, стоит вводной ДиФ 16 А 30 мА и 2 автомата. Планирую также заземление,но здесь будут электрики думать. Вопросы...

  1. Если я ставлю вводной ДиФ на 32 А, то могу ли я пустить провод ВВГнГ сечением 2,5 мм до щитка?

С 16 квадратов алюминия переходим внезапно на 2,5 квадрата меди и считаем это нормальным? Даже не спрашивая сколько мощности выделено я бы от орехов (сжимов) где идёт переход с алюминия на медь проложил 10 квадратов меди. Или 6 квадратов, но если бы абсолютно был уверен в сечении кабеля.

А вот если мощности выделено внезапно много (ну вдруг 15 кВт), то и 16 квадратов в самый раз.

Павел32 написал :

  1. Напряжение 1-фазное, значит для заземления после щитка мне нужен 3-х жильный провод, например ВВГнГ 3х2,5. А до щитка идёт 2-х жильный. Правильно?

Вообще полнейшая непонятка. Заземление из воздуха не возьмётся. Из цветочного горшка тоже не взять земли. Про заземляющий контур поищите, много есть тут на форуме, почитайте.

А по схеме: неправильно будет всё (и зависит это от точки зрения). Но начните с того, что вводной диф с контролируемым током утечки 30 mA замените на что-то противопожарное - 100 или 300 mA.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.03.2015 в 16:11:13

Павел32 написал :

  1. Если я ставлю вводной ДиФ на 32 А, то могу ли я пустить провод ВВГнГ сечением 2,5 мм до щитка? Соответственно для розеток в соответствии с ПУЭ использую 2,5 мм, а для света 1,5 мм - потому что следующие Диф с максимальным током 20 А. Или мне отдельно до щитка нужно купить сечением 4 мм???

При вводном автомате 32А кабель до щитка не менее 6 квадрат надо брать

Павел32 написал :

  1. С напряжением непонятка...то электрик говорит, что дают всего 2,5 кВт, у самого вводной стоит на 40 А, у соседей на 25-32 А. Но по факту...по свету лампочки конечно определяю "скачок",включая чайник или дрель... Поэтому нужно ли ставить реле напряжение и будет ли от него толк???

вы не понимаете предназначение реле напряжения.

Ваша схема - вырви глаз! Все как-то задом наперед.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

11.03.2015 в 17:02:26

web-rr написал : С 16 квадратов алюминия переходим внезапно на 2,5 квадрата меди и считаем это нормальным? Даже не спрашивая сколько мощности выделено я бы от орехов (сжимов) где идёт переход с алюминия на медь проложил 10 квадратов меди. Или 6 квадратов, но если бы абсолютно был уверен в сечении кабеля.

А вот если мощности выделено внезапно много (ну вдруг 15 кВт), то и 16 квадратов в самый раз.

Вообще полнейшая непонятка. Заземление из воздуха не возьмётся. Из цветочного горшка тоже не взять земли. Про заземляющий контур поищите, много есть тут на форуме, почитайте.

А по схеме: неправильно будет всё (и зависит это от точки зрения). Но начните с того, что вводной диф с контролируемым током утечки 30 mA замените на что-то противопожарное - 100 или 300 mA.

Теперь по порядку...Я не электрик,поэтому и спрашиваю.

  1. К совету при переходе от СиПа к ВВГ я обращался здесь на форуме, да и не только мне ЗДЕСЬ так советовали.Конечно я ВВГ также спрятал в негорючую гофру. Читал Niled(ую) брошюру к орехам,которые использовал,ничего сказано не было про переход,поэтому так и сделал. Есть орехи для СИП к меди, есть орехи для СИПа к магистралке, это я уяснил. 2.Я не говорю про контур,это будут делать электрики,но материал я покупаю. Поэтому я и спрашиваю для однофазного напряжения, которое я хочу заземлить-мне нужен 3-х жильный провод?
0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

11.03.2015 в 18:04:46

Solovey написал : При вводном автомате 32А кабель до щитка не менее 6 квадрат надо брать

вы не понимаете предназначение реле напряжения.

Ваша схема - вырви глаз! Все как-то задом наперед.

Это не схема подключения с точки зрения электрика, я как обыватель логически думая нарисовал начинку...Т.е. говорят про отдельные группы...я так и сделал...кухня,комната и т.д.

0
доминик
доминик
Президент

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8976

11.03.2015 в 18:37:01

Народ,я не электрик,но как-то в глаза бросилось,поэтому хочу поинтересоваться-а что на свет сейчас тоже принято дифы ставить,судя по схеме.Или это те,у кого денег много?

0

Имхо.

Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

11.03.2015 в 19:48:50

доминик написал : Народ,я не электрик,но как-то в глаза бросилось,поэтому хочу поинтересоваться-а что на свет сейчас тоже принято дифы ставить,судя по схеме.Или это те,у кого денег много?

У меня встречный вопрос?Опять же на форуме говорят,что нужно и свет защищать! И опять же,ребята,которые здесь зарегистрированы не один понедельник, молвят,если есть возможность ставить ДИФы,ставьте! Тогда объясните,люстру нужно защищать от КЗ и от утечки? Если да, то зачем мне ставить УЗО и автомат, которые по совокупной цене выходят по цене ДИФа и займут больше места? Если от утечки не нужно, то вопросов нет.

0
Павел32
Павел32
Местный

Регистрация: 29.09.2014

Москва

Сообщений: 103

11.03.2015 в 19:53:55

Поэтому я Вас прошу,если Вам не зазорно,объясните где не прав. Мне тоже приходится в силу своей службы людям, которые мне в отцы годятся объяснять не один раз,как правильно сделать... По схеме ответьте,что нужно лишнее убрать и соответственно объединить? Я поэтому и обратился.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

11.03.2015 в 20:16:39

Павел32 написал : Тогда объясните,люстру нужно защищать от КЗ и от утечки?

От КЗ нужно защищать, а от утечки нет, точнее: ПУЭ 7.1.79. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется. Здесь кроется ответ и на другой вопрос.

Павел32 написал : Тогда объясните,люстру нужно защищать от КЗ и от утечки? Если да, то зачем мне ставить УЗО и автомат, которые по совокупной цене выходят по цене ДИФа и займут больше места?

0
доминик
доминик
Президент

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8976

11.03.2015 в 20:20:32

Павел32 написал : Опять же на форуме говорят,что нужно и свет защищать!

То что надо защищать-это бесспорно,но автомата вполне должно хватить.Сколько проектов видел,составленных конторами не однодневками,и на свет нигде не видел диффа или узо.Там на всё диффы обязывают ставить,порой даже электрики смеются.Но вот на свет везде просто автомат и всё. Ну на крайняк,одно узо на всю световую группу,наверное,можно поставить,а там фиг знает?.А вообще,повторюсь,я не электрик,просто поинтересовался.

0

Имхо.

Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

11.03.2015 в 20:56:21

Павел32 написал : По схеме ответьте,что нужно лишнее убрать и соответственно объединить? Я поэтому и обратился.

Работа над ошибками: ---Вводной АВДТ 32А от 100 мА, как уже выше сказали. ---Кухня 1 эт. Линии розеток заводите под. 1 ВДТ 40А 30 мА и далее групповые АВ ( желательно линию на СМ и бойлер сделать отдельными линиями) ---Комната 1 эт. розетки АВДТ 16А 30мА. --- Освещение кухни и комнаты 1 эт. АВ 10А, можно два АВ 6 (10)А, можно под ВДТ(АВДТ) загнать, требований четких нет. ---2 этаж: розетки АВДТ 16А 30мА. ---2 этаж свет АВ 6 (10)А. --- Душевая ВДТ 30 мА 25А и долее групповые АВ на свет 6А и розетку16А. --- Веранда ВДТ 30 мА 25А и долее групповые АВ на свет 6А и розетку16А. ---С насосом вроде верно. PS. Если есть необходимость в экономии то можно кроить схему вплоть до 1 ВДТ на всю площадь естественно с током утечки 30 мА. Просто на определенном этапе экономии заканчивается здравый смысл.

Павел32 написал : Или мне отдельно до щитка нужно купить сечением 4 мм???

6 мм2!!!

Павел32 написал : мне нужен 3-х жильный провод?

ДА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу