Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

15.03.2015 в 14:51:26

Madison написал : я правильно понял что возле порогов обратку в пол? Как на рисунке?

Да, только занижение не прямыми углами, а с как можно плавней переходами.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

15.03.2015 в 15:12:50

Madison написал : Ведь там нужен уклон

Монотонные уклоны в системе с ЕЦ нужны для газоудаления через РБ. Экономно - никаких автоматических газоотводчиков.

А если точек газоотвода больше, то достаточно обеспечить монотонный уклон хотя бы к одной. Пробки-автоматы в радиаторы поставить - и уклоны обеспечить станет намного проще.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

15.03.2015 в 15:19:10

Madison написал : заглублять не проблема

Считайте, что Вам повезло. Чем больше заглубите котёл, тем меньше тепла уйдёт "в трубу" (при прочих равных).

andrewkhv написал : Все прекрасно работает.

Прекрасно, если плевать на К.П.Д.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

15.03.2015 в 15:20:41

касимов написал : Думаю,что будете улыбаться,когда Вам предложат расчет Вашей СО,так как Ваша не сможет работать физически

Без кипения не сможет.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.03.2015 в 15:31:24

ВТБ! написал : Прекрасно, если плевать на К.П.Д.

А что с ним не так? 4 тонны угля хватает на самую суровую зиму. Бак на чердаке утеплен 10см пенопласта по кругу. У печки - обогреватель 3-ходовый. Получается что кухня и смежная с ней комната обогреваются печью, остальная часть дома - радиаторами.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

15.03.2015 в 16:17:01

andrewkhv написал : кухня и смежная с ней комната обогреваются печью

Это важное уточнение, в этом случае утилизация тепла более полная. А для автономного ТТ котла кипение - ненормальный (по экономичности) режим.

0
Madison
Madison
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Одесса

Сообщений: 41

18.03.2015 в 19:07:23

и что тема закрыта?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

18.03.2015 в 22:23:19

Madison

На какую глубину Вы намерены заглубить котёл относительно уровня пола? Где Вы собираетесь делать разводку подачи: под потолком или на чердаке? Где Вы собираетесь делать разводку обратки: над полом или под ним? На какой высоте подоконники? Какие отопительные приборы Вы собираетесь применить?

0
Madison
Madison
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Одесса

Сообщений: 41

19.03.2015 в 00:24:25

ВТБ! написал : Madison

На какую глубину Вы намерены заглубить котёл относительно уровня пола? Где Вы собираетесь делать разводку подачи: под потолком или на чердаке? Где Вы собираетесь делать разводку обратки: над полом или под ним? На какой высоте подоконники? Какие отопительные приборы Вы собираетесь применить?

углублю на сколько надо под потолком над полом подоконники не помню, как у всех! чугунные радиаторы

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.03.2015 в 09:21:49

Madison, есть ли возможность разместить котельную посередине длинной стены дома и проложить обратную общую магистраль под полом? Это позволило бы сделать два "попутных" контура.

Чтобы узнать на сколько заглублять котел, нужно сделать гидравлический расчет, например, для теплового режима котла 90/60.

ПОд потолком сделать верхний рОзлив - правильный вариант.

Высота подоконников очень важный момент. Для применения чугунных радиаторов МС140-500, высоту подоконников желательно иметь от 900 мм. При высоте подоконников 800 мм теплоотдача радиаторов МС140-500 уменьшиться на 5-10%. Также и циркуляция теплоносителя станет хуже.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

19.03.2015 в 10:01:50

Madison написал : углублю на сколько надо

Чем больше углубите, тем лучше будет циркуляция. Фанатизм не нужен, но усилия разовые, а плюсы навсегда. Расширительный бак желательно установить непосредственно над стояком подачи.

Madison написал : под потолком

Вы упоминали, что потолки на разной высоте. Если по какой-либо причине сохранить монотонный уклон от РБ не получается, следует установить в точках локальных подъёмов автоматические газоотводчики. Но локальные минимумы должны быть только в точках присоединения стояков к батареям.

Madison написал : над полом

Аналогично: уклон от радиаторов к дверным проёмам.

Надо понимать, что эти проходы под дверью станут шламоотстойниками. Необходимо сразу предусмотреть способ их удобной промывки.

Madison написал : подоконники не помню, как у всех! чугунные радиаторы

Если много секций, то предпочтительно диагональное подключение. Горизонтально или с некоторым уклоном от подачи.

"На глазок" при заглублении около метра при двух ветках достаточно дюймовых лежаков и спусков к радиаторам 3/4", стояк подачи 1 1/4". Сварка, крутоизогнутые отводы, отсутствие заужений в тройниках и крестовинах.

Не на глазок - расчёты нужны. :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу