Игорь608675 написал : Можно.
Пруф будет?
18.03.2015 в 09:13:24
ПPOPAБ написал : Только для чего- там ведь болт срывной, зажим не разобрать..?
Почему же? Очень даже прекрасно разбирается и собирается снова.... При монтаже срывается только верхняя часть болта или гайки. нижняя остаётся как раз для возможности демонтажа.
ПPOPAБ написал : А что вы там делали?
по роду трудовой деятельности приходится выезжать на пожары. И чаще всего если на месте, соседа с канистрой бензина и спичками не поймали, то о причинах пожара пишут "неисправность электропроводки" Так что говорить что виноват СИП.... и был бы ВВГ.... а ещё собирали бы щит руками.... то глядишь и ничего небыло бы..... это всё лирика.
ВТБ! написал : Кстати, проход через стену для СИП тоже не предусмотрен. Слишком велика вероятность повредить изоляцию.
Ну если уж вы у СИПа боитесь изоляцию повредить..... ну я не знаю.... вам тогда только кабель в броне поможет. (и то не факт)
Ну и хотелось бы пойти от обратного. "сип для помещений не предназначен....." а ВВГ для улицы? через лет 5-6 изоляция свойства теряет. а потом трещины, затекание воды, окисление жил и как правило отгорание жил ближе к месту разделки.
18.03.2015 в 09:20:54
Мегавольт. написал : прекрасно разбирается и
выбрасывается. Прокалывающие зажимы - одноразовые.
18.03.2015 в 10:53:17
ПPOPAБ написал : Только для чего- там ведь болт срывной, зажим не разобрать..?
Маленькая головка срывается, а большая остаётся для разборки. Другое дело, что повторная затяжка запрещена.
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2015 в 11:01:28
Мегавольт. написал : Ну если уж вы у СИПа боитесь изоляцию повредить
И причём тут мои фобии? :D Оболочки нет? Нет.
Мегавольт. написал : а ВВГ для улицы? через лет 5-6 изоляция свойства теряет
Да, оболочка кабеля деградирует. Но при этом она защищает от УФ заполнение и изоляцию жил. И точка перехода обычно располагается под свесом крыши.
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2015 в 12:14:35
Мегавольт. написал : Почему же? Очень даже прекрасно разбирается и собирается снова....
Видать у меня зажимы не той системы были, там нечего крутить было от слова совсем, после отрыва головки.(не помню чье изделие) Хотя видел и такие как на вашем фото, тот - да свинтить можно.
Мегавольт. написал : И чаще всего если на месте, соседа с канистрой бензина и спичками не поймали, то о причинах пожара пишут "неисправность электропроводки"
Достаточно утюга включенного в розетку. Очаг возгорания часто можно определить, но не всегда.
Мегавольт. написал : а ВВГ для улицы? через лет 5-6 изоляция свойства теряет. а потом трещины, затекание воды, окисление жил и как правило отгорание жил ближе к месту разделки.
Какой то с[SUB]т[/SUB]ранный у вас ВВГ... По двадцать лет на улице стоит и хоть бы хны.
ВТБ! написал : Маленькая головка срывается, а большая остаётся для разборки.
Да и в такой конструкции вряд ли что "левое" можно присобачить, да и на виду зажимы.
Игорь608675 написал : Нет.
Ясно,- сказки "венского леса"...
18.03.2015 в 12:19:51
ПPOPAБ написал : Ясно,- сказки "венского леса"
Посмотрите типовой проект "Одноцепные, двухцепные ,и переходные железобетонные опоры ВЛИ 0,38кВ с проводами СИП2а" страница 101. Там как раз указано 2 возможных ввода в здание
18.03.2015 в 13:08:51
Там же: узел 13. На картинке ввод сквозь кирпичную стену в помещение.
Следование моим советам вредит кошельку
18.03.2015 в 13:09:20
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу