Добрый день. Помогите новичку советом. Может уже была такая тема. Надо было сделать заново разводку в квартире из PPR. Так как получалось довольно сложная система (очень тесно) решил проверить ее опрессовкой по частям, чтобы потом не пришлось переделывать все сразу Собрал опрессовщик как описано тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144774. Давление накачал 12 атм. (В системе давление 5-6 атм, фитинги PN25) При этом на паре комбинированных фитингов на стыке металла и пластика выступили небольшие капельки воды. Муфты разные - одна уголок, другая наружняя, производители тоже разные FD-plast и K.l.d. В других местах такие же муфта и уголок не подтекают. Это нормально или надо менять? А если менять, гарантии что опять не получиться также нет. Выбрать других производителей тоже особо не получится - приходится покупать то что есть.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

19.03.2015 в 16:21:23

Это плохо. Когда я делал себе разводку, меня предупреждали о подобном. Поэтому я брал не совсем дешевый ППР. Как мне говорили, один из минусов недорогого ППР и муфт именно этот. Еще меня пугали тем, что латунные вставки со временем рассыпаются. А сама труба крошится и расслаивается. Паяется еще хуже. Думаю, более знающие товарищи меня дополнят или поправят.

0
Gloom80
Gloom80
Местный

Регистрация: 05.04.2011

Курск

Сообщений: 513

19.03.2015 в 16:44:38

NoNe написал : не совсем дешевый ППР

Это какой? У нас тут фитинги зачастую в одной коробке разных фирм по одной цене, т.е. разницы нет. Народ же как-то ими пользуется. Может быть не надо было опрессовывать таким давлением, взять 6 атм? Хотя все приборы расчитаны минимум на 10 атм.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

19.03.2015 в 16:45:42

Gloom80 написал : надо менять?

Надо. Не мотайте много льна, не тяните сильно.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.03.2015 в 16:48:49

Gloom80, оба перечисленных производителя - гуано. FD-Plast уже неоднократно поминали недобрым словом здесь. У чешского Экопластика, например, мне не удалось сорвать вставку на комбинированной 40мм муфте даже при нагреве близлежащего стыка до 250 градусов (разбирал соединение на анаэробе).

0
Gloom80
Gloom80
Местный

Регистрация: 05.04.2011

Курск

Сообщений: 513

19.03.2015 в 16:54:43

psnsergey написал : Надо. Не мотайте много льна, не тяните сильно.

Труба D20. Я закручивал пластиковую заглушку руками.

Mazayac написал : FD-Plast уже неоднократно поминали недобрым словом здесь.

Даже не думал, что они могут так отличаться. У нас их насыпают из одной коробки.

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

19.03.2015 в 17:23:19

Gloom80, вавин экопласт. Больше ни о каком говорить не могу- большого опыта нет. Его мне советовали как самый беспроблемный из доступных у нас. К нему замечаний нет.

0
Elmar
Elmar
Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

19.03.2015 в 17:35:07

Gloom80, Не бывал у вас. Но поиск дает несколько нормальных производителей которыми торгуют у вас. Один из них: http://www.f58.ru/brands/fv_plast

0
Gloom80
Gloom80
Местный

Регистрация: 05.04.2011

Курск

Сообщений: 513

19.03.2015 в 17:56:22

Elmar написал : Gloom80, Не бывал у вас. Но поиск дает несколько нормальных производителей которыми торгуют у вас. Один из них: http://www.f58.ru/brands/fv_plast

Спасибо. Посмотрим. Не думал, что все так сложно. Эта фирма не работает с физ. лицами. Кстати, 6 атм фитинг держит нормально. Немного кто захочет специально его проверять, вот производители и пользуются этим, подсовывают хлам.

0
MDN
MDN
Местный

Регистрация: 14.04.2006

Великий Новгород

Сообщений: 356

19.03.2015 в 18:26:52

У меня разводка сделана пропиленом FV-Plast. По закону подлости самая неудобная муфта начала вот так же по капельке сочиться когда я завернул на место смеситель. Причём до этого, когда была завёрнута просто заглушка и под давлением всё было хорошо. Заворачивал на лён без всякого фанатизма.Но тем не менее. Причём можно было поймать положение эксцентрика когда течь переставало. Течь - это ооочень медленно по маааленькой капельке между пластиком и вставкой. Но мне это не понравилось и скрипя сердце пришлось выломать 2 плитки и переварить кусок трубы с муфтой. Сейчас всё хорошо. Почему так случилось, не знаю. Видимо особенности производства, т.к. ранее в такую же муфту со всей дури заворачивал счётчик, аж грани на латуни смял (ну так получилось...) и ничего у муфты не закапало. Бракованную распилил, никакого явного криминала не увидел. Вставку там провернуть нереально, т.к. на ней сплошные зубчики и буртики. Вообще конечно соединение пластик-металл вызывает определённые сомнения. Из за этого американки пластиковые ставить не стал, начитавшись интернетов, а поставил целиком из латуни, которые завернул уже в муфты... Вообще про FV-Plast ничего плохого сказать не могу. Приятно держать в руках и паять. Дороже конечно чем турция, но для себя любимого откровенно экономить не стал...

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.03.2015 в 18:41:16

Gloom80 написал : При этом на паре комбинированных фитингов на стыке металла и пластика выступили небольшие капельки воды. Муфты разные - одна уголок, другая наружняя, производители тоже разные FD-plast и K.l.d. В других местах такие же муфта и уголок не подтекают. Это нормально или надо менять?

а может это конденсат?-вытереть и еще понаблюдать.... Что намотано на резьбу(лен,тангит.......)?

0