Serafim написал :
Если будет КоЗа, то время срабатывания исправного автомата будет много меньше, чем время необходимое для физического нагрева массы металла кабеля и если у меня до распаечной коробки идет провод 4.0, а от нее 2,5 к розеткам, а автомат стоит на 25, то я в них и 16А отродясь включать не собираюсь и самый мощный потребитель ТЭН 4 кВт включается вообще без розетки через релюху и отдельный автомат.
Чтобы быть в этом уверенным, надо хотя-бы прикинуть ожидаемый ток КЗ, хотя бы методом электрочайника (утюга) или Вашего ТЭНа 4квт + вольтметр + амперметр.
Может оказаться так, что и на 16А автомат не хватит....