И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Больше не меньше, но 32А в квартире с газом....вполне достаточно.
И. Николаев написал : А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?
Это вам решать, нужно оно вам или нет.
Alarm написал : -ИМХО, нет. В квартире Вас защищают групповые УЗО (они у Вас на всех линиях). Вводной кабель защищать, от утечки, которая может привести к возгоранию -это слишком.
И не только...дублирует работу групповых УЗО.От удара не спасет, а от возгорания в проводке вполне.
ebf написал : Если будете брать серию IC60,то тогда лучше ставить 40А С. C селективностью к 10А и 16А будет хорошо,с 32А на вводе будет похуже на 25%
А если IK60 ?