ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.04.2015 в 10:03:55

Alex-Alex написал : стало быть нет запрета на коммутацию N

Нет запрета, но коммутировать только вместе с L

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 11:08:39

ksiman, не так. Вот так надо:

ksiman написал : но коммутировать только вместе с L

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.04.2015 в 11:21:30

ksiman написал : Нет запрета, но коммутировать только вместе с L

  • 536.2.2.7 Отделение должно по возможности обеспечиваться путем использования многополюсного коммутационного устройства, отключающего все полюса от соответствующего источника питания, но при этом не исключается использование нескольких однополюсных устройств, расположенных рядом.

ГОСТ Р 50571.5.53-2013

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 11:30:16

Alex-Alex написал : 536.2.2.7

Эт чЁ?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.04.2015 в 12:01:49

Костян челяб написал : Эт чЁ?

в каком смысле? это гост

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 12:03:31

Какой?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.04.2015 в 12:05:13

ГОСТ Р 50571.5.53-2013

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 12:36:41

Alex-Alex написал : ГОСТ Р 50571.5.53-2013

Полное название: ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ. ОТДЕЛЕНИЕ, КОММУТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ.

ГОСТ Р 50571.5.53-2013 написал : ... 536 Отделение и коммутация 536.0 Введение В настоящем пункте рассматриваются меры по осуществлению неавтоматического местного и дистанционного отделения и коммутации, предотвращающие... 536.2.2 Отделяющие устройства.

Подчеркнуто мной. А мы вроде бы за автомат говорили. Не? Да, кстати, может еще и примечание к указанному вами пункту приведете? Для полноты картины? Незачет получается. Да, до кучи. Процитируйте, пожалуйста, пункт 536.1.2

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.04.2015 в 13:04:24

536.1.2 В системах TN-S нейтральный проводник отделять и коммутировать не требуется. - т.е. на ваше усмотрение - обязательности коммутировать N нет.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.04.2015 в 13:05:25

Костян челяб написал : ksiman, не так. Вот так надо:

А я не так написал? :cool:

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.04.2015 в 13:26:02

Костян челяб написал : Подчеркнуто мной. А мы вроде бы за автомат говорили. Не?

  • те автоматы 1п нельзя? - а не автоматы можно. в чем прикол?