Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

26.04.2015 в 17:21:37

ksiman написал : А я не так написал?

Конечно. Не выделили эти столь важные слова. Красным, как и положено. И самым большим шрифтом. И не подчеркнули. :)

Объясню прикол с 1п автоматом и неавтоматом. Что есть отделитель? Рубильник, вилка, извлекаемая плавкая вставка или перемычка. Инструкция по оперативным переключениями и ПТЭЭП предписывает нам производить переключения с отделителями только со снятой нагрузкой. Т.е. другими КА и прочими действиями мы отключаем нагрузку, и только после этого мы производим отключение отделителем. Опять же эта инструкция совершенно однозначно предписывает и порядок действий с подобными отделителями. Совершенно однозначным способом там записано, что нулевой отделитель отключается только после отключения фазных, а включается наоборот, первым.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.04.2015 в 15:21:45

Костян челяб написал : Совершенно однозначным способом там записано, что нулевой отделитель отключается только после отключения фазных, а включается наоборот, первым.

а автомат как?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

27.04.2015 в 20:17:32

А автомат может и произвольно отключиться. Со всеми вытекающими, если он установлен в нуле.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

28.04.2015 в 08:43:43

Костян челяб написал : примечание к указанному вами пункту

  • привожу примечание к указанному пункту: Примечание:
  • Отделение может обеспечиваться, при помощи: - плавких вставок,- плавких перемычек,
0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 08:54:35

Плавкие вставки можно ставить только на линейные проводники. Да и коммутировать N можно только вместе с линейными. ГОСТ Р 50571.4.43-2012 431.3 Разъединение и повторное соединение нейтрального проводника в многофазных системах Там, где требуется разъединение нейтрального проводника, разъединение и повторное соединение выполняется таким образом, чтобы нейтральный проводник не был разъединен до разъединения линейных проводников и был повторно соединен одновременно с или перед соединением линейных проводников.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

07.05.2015 в 09:11:43

ksiman,

Alex-Alex написал : при помощи: - плавких вставок,- плавких перемычек,

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.05.2015 в 09:21:33

Заказчик77 написал : А чем опасно ноль коммутировать?

Почему не надо ноль коммутировать, я думаю, понятно. А чтобы не разоряться на новый автомат, поставьте рядом с нынешним клемму на дин-рейку типа такой http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9222 синенькую, только не самую маленькую - возьмите на 70А и можно крышечку к ней, скоммутируйте ноль через нее. У автомата останется один незадействованный полюс - ну да и ладно.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.05.2015 в 01:21:36

Как же с вами тяжело :) Зачем нужны тогда 2р и 4р АВ?) УЗО отключает только фазу( фазы) или N тоже?)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.05.2015 в 01:35:51

Процитирую дядюшку Зю) "...обязательное применение двухполюсных (2p) и четырёхполюсных (4p), в крайнем случае – 1p+N или 3р+N, автоматических выключателей для однофазных и трёхфазных групповых сетей соответственно, защищённых общим УЗО для нескольких групповых сетей (необходима возможность полного отключения проблемной групповой сети!!!). Одно- и трёхполюсные автоматические выключатели на это НЕ СПОСОБНЫ!!! Да и ток N-проводника для трёхфазной системы при современных нагрузках может быть больше тока в фазных проводниках!!!..."

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

09.05.2015 в 09:26:03

А кто такой дядюшка Зю? Авторитет? Он не может ошибаться?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.05.2015 в 11:23:43

Вы его почитайте, потом расскажите, где он не прав)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу