andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.05.2015 в 15:56:54

SB3 написал : Аллилуйя)

хари кришна. а вы думали, что есть какие-то запреты?:swoon

serj12 написал : просто глупо.Если параметры системы снижаются.

Все так. но ведь противопоказаний в нормативах действительно нет? умный человек не будет ставить себе 4П, недалекий формалист будет требовать обоснований...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.05.2015 в 16:01:15

Начинается) , я ещё раз повторю, что ничего страшного при использовании 4Р не будет), а лучше будет. А все ваши страхи ,ахи,охи - отсюда).
http://www.websor.ru/klassifikaciya_perenapryajenii.html

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.05.2015 в 16:08:54

SB3 написал : а лучше будет.

чем лучше?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.05.2015 в 16:21:05

Тем, что будете контролировать ток в нулевом проводнике и сможете полностью обесточить этим АВ, что вам надо. Почему отгорает нулевой проводник?)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.05.2015 в 16:23:34

andrewkhv, Умный человек не будет ставить 4П.Вот они суровые парни из Хабаровска,без доводов и аргументов всех производителей в топку и их инженеров тоже.Браво SB3 здесь доводы не в почёте,пустое

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.05.2015 в 16:31:42

Cпасибо, я уж завязал) Аргументов против я так и не увидел - мне достаточно).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.05.2015 в 16:43:46

SB3 написал : Аргументов против я так и не увидел

Ну не увидел - и что? Чьи это проблемы?

ebf написал : Браво

инженеры то вам что плохого сделали, что вы их в топку бросаете?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

11.05.2015 в 16:49:59

andrewkhv, да мне то ничего,а вам видимо насолили,вам дали документ,но я думаю вы его даже не скачали и не прочитали,Константин хоть взял паузу ,чтобы изучить что пишит Шнайдер,вам даже этого не надо.Я задал простой вопрос.Зачем выпускают 4П если они так опасны?Не вы не Константин не можете на него ответить,почему?И инженеры которые их изобрели ИДИОТЫ или просто не умные,как вы выразились?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.05.2015 в 16:57:38

ebf написал : изучить что пишит Шнайдер

А что и где пишет Шнайдер? на заборе тоже много чего написано. это читать надо?

ebf написал : И инженеры которые их изобрели

4-полюсный автомат - это всего лишь 4 одинаковых однополюсных автоматов, соединенных расцепителями и клювиками.

ebf написал : Зачем выпускают 4П если они так опасны?

могут пригодиться в некоторых случаях. в аптеке продаются тысячи лекарств. предлагаете независимо от состояния здоровья их все принимать, раз их выпустили в продажу?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.05.2015 в 17:02:22

Ё, тему за вчера посмотрите - была ссылка)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

11.05.2015 в 17:04:04

Заколебусь я тут это искать. Не подкинете ссылочку, раз вы в теме шарите?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу