Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

07.05.2015 в 09:42:32

rip87 написал : Выделять из него пе обязательно всегда, если ставим УЗО, хоть в розетке.

  • узо с пе всегда.

жду от вас источники ваших обратных познаний в электромонтаже.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

07.05.2015 в 10:02:48

я хочу получить оф источники - если они есть - в подтверждение любой позиции. по узо я приводил оф. министерский комментарий (или постановление) - там есть рис. = всегда ставится с пе. по схеме tn-c-s

можете поискать в сети - при желании - находится. тот же текст как в СП 31-110-2003 - только с рис.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

07.05.2015 в 11:27:33

Alex-Alex написал : можете поискать в сети - при желании - находится. тот же текст как в СП 31-110-2003 - только с рис.

  • еще один документ
  • На рис. 2- 6 приведены схемы подключения УЗО при режимах глухозаземленной и изолированной нейтрали и различных вариантах исполнения нулевого и защитного проводников. Рис. 2 Схема электроустановки с классическим занулением (Т N -С). Л[SUB]1[/SUB], Л[SUB]2[/SUB], Л[SUB]3 [/SUB]- линейные проводники; РЕ N - рабочий и защитный нейтральный проводник; Н - нагрузка; R[SUB] З[/SUB] - рабочее заземление; R[SUB] ЗЗ[/SUB] - защитное заземление

В настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (Т N -С). При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО." -

конец цитаты. - это: "ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР РОССИИ" 23.10.95 № 42-6/34-ЭТ "О применении устройств защитного отключения (УЗО)"

а вот и

ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ

1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей").
Пример реализации приведен на рис. 3.

Рис. 3. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S

т.е. если ставим узо - то мы видим обязательный пе проводник. и - это уже TN-C-S. Текст пункта идентичен тексту сп31

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128147

07.05.2015 в 11:56:05

Можно подумать, что зануление корпуса электроприбора и ДСУП к PE в ПУЭ-7 - это одно и то же :).

Зануление корпусов применялось еще до появление УЗО для ограничения напряжения прикосновения, и для срабатывания автоматов защиты по току в случае пробоя на корпус. Пример - электроплиты в старых домах - зануление ЕСТЬ, уравнивания потенциалов ко всем железкам - НЕТ.

Появление УЗО собственно ничего не изменило, тк УЗО - дополнительная мера безопасности

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128147

07.05.2015 в 11:57:37

Alex-Alex написал : При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО." -

иначе УЗО тупо не будет работать :) Просто не будет взводиться если есть нагрузка, или будет отключаться при ее появлении :)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.05.2015 в 12:04:50

ПУЭ-7 обратной силы не имеет. Это пора всем уяснить. Имеем старый дом. Значит ДСУП там делать запрещено.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

07.05.2015 в 12:09:09

BV написал : Зануление корпусов применялось еще до появление УЗО

  • это я вам и пытался объяснить.

rip87 написал : Значит ДСУП там делать запрещено.

  • можете привести ссылку на источник вашего откровения по запрету дсуп где либо? не пишите глобальную ерунду... что куда действует или нет - пишите проще - реплика - источник.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128147

07.05.2015 в 12:12:56

Alex-Alex написал :

  • это я вам и пытался объяснить.

Вы лучше себе объясните разницу между занулением и ДСУП :)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.05.2015 в 12:14:35

BV правильно говорит. Зануление - это подключение к нулю а не к трубе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 128147

07.05.2015 в 12:17:08

Alex-Alex написал :

  1. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S

т.е. если ставим узо - то мы видим обязательный пе проводник.

Где вы там разглядели обязательный PE проводник на двухпроводных линиях розеток, находящихся в зоне действия УЗО? :D Ткните пальчиком...

Электроплита как была занулена, так и осталась зануленной. На рис показано правильное место установки УЗО в старых домах

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

07.05.2015 в 12:19:59

Ноль до УЗО не становится PENом если мы ставим УЗО. Как бы нам этого не хотелось. Разделять "PEN" в розетке уже запрещено даже в ПУЭ-6.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу