rip87 написал : Выделять из него пе обязательно всегда, если ставим УЗО, хоть в розетке.
- узо с пе всегда.
жду от вас источники ваших обратных познаний в электромонтаже.
07.05.2015 в 09:42:32
rip87 написал : Выделять из него пе обязательно всегда, если ставим УЗО, хоть в розетке.
жду от вас источники ваших обратных познаний в электромонтаже.
07.05.2015 в 10:02:48
я хочу получить оф источники - если они есть - в подтверждение любой позиции. по узо я приводил оф. министерский комментарий (или постановление) - там есть рис. = всегда ставится с пе. по схеме tn-c-s
можете поискать в сети - при желании - находится. тот же текст как в СП 31-110-2003 - только с рис.
07.05.2015 в 11:27:33
Alex-Alex написал : можете поискать в сети - при желании - находится. тот же текст как в СП 31-110-2003 - только с рис.
Рис. 2 Схема электроустановки с классическим занулением (Т N -С). Л[SUB]1[/SUB], Л[SUB]2[/SUB], Л[SUB]3 [/SUB]- линейные проводники; РЕ N - рабочий и защитный нейтральный проводник; Н - нагрузка; R[SUB] З[/SUB] - рабочее заземление; R[SUB] ЗЗ[/SUB] - защитное заземлениеВ настоящее время в Российской федерации наиболее широко распространены схемы электроустановок с "классическим" занулением - рис. 2 (Т N -С). При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО." -
конец цитаты. - это: "ГЛАВГОСЭНЕРГОНАДЗОР РОССИИ" 23.10.95 № 42-6/34-ЭТ "О применении устройств защитного отключения (УЗО)"
а вот и
ВРЕМЕННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
1997 ГОДА № 42-6-9-ЭТ
1.10. Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством для повышения электробезопасности и пожарной безопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей").
Пример реализации приведен на рис. 3.
Рис. 3. Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S
т.е. если ставим узо - то мы видим обязательный пе проводник. и - это уже TN-C-S. Текст пункта идентичен тексту сп31
07.05.2015 в 11:56:05
Можно подумать, что зануление корпуса электроприбора и ДСУП к PE в ПУЭ-7 - это одно и то же :).
Зануление корпусов применялось еще до появление УЗО для ограничения напряжения прикосновения, и для срабатывания автоматов защиты по току в случае пробоя на корпус. Пример - электроплиты в старых домах - зануление ЕСТЬ, уравнивания потенциалов ко всем железкам - НЕТ.
Появление УЗО собственно ничего не изменило, тк УЗО - дополнительная мера безопасности
07.05.2015 в 11:57:37
Alex-Alex написал : При установке УЗО в таких схемах очень важно проконтролировать: а) правильность включения рабочего нейтрального (нулевого) проводника в цепь УЗО - он должен быть обязательно в цепи УЗО; б) правильность подключения заземляющих корпуса электрооборудования проводников - к нейтральному проводнику они должны быть подключены только до УЗО." -
иначе УЗО тупо не будет работать :) Просто не будет взводиться если есть нагрузка, или будет отключаться при ее появлении :)
07.05.2015 в 12:04:50
ПУЭ-7 обратной силы не имеет. Это пора всем уяснить. Имеем старый дом. Значит ДСУП там делать запрещено.
07.05.2015 в 12:09:09
BV написал : Зануление корпусов применялось еще до появление УЗО
rip87 написал : Значит ДСУП там делать запрещено.
07.05.2015 в 12:12:56
Alex-Alex написал :
- это я вам и пытался объяснить.
Вы лучше себе объясните разницу между занулением и ДСУП :)
07.05.2015 в 12:14:35
BV правильно говорит. Зануление - это подключение к нулю а не к трубе.
07.05.2015 в 12:17:08
Alex-Alex написал :
- Пример электроснабжения квартиры при отсутствии РЕ проводника в розеточной сети для существующего жилого фонда с системой TN-C-S
т.е. если ставим узо - то мы видим обязательный пе проводник.
Где вы там разглядели обязательный PE проводник на двухпроводных линиях розеток, находящихся в зоне действия УЗО? :D Ткните пальчиком...
Электроплита как была занулена, так и осталась зануленной. На рис показано правильное место установки УЗО в старых домах
07.05.2015 в 12:19:59
Ноль до УЗО не становится PENом если мы ставим УЗО. Как бы нам этого не хотелось. Разделять "PEN" в розетке уже запрещено даже в ПУЭ-6.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу