andrewkhv написал :
что мешает использовать рекомендации из него для организации уравнивания потенциалов в доме старой постройки?
Система уравнивания потенциалов по ПУЭ-7 предполагает наличие хорошего заземления проводника PE, и все строится именно от нее. Это система, заземляющая все металлическое в ванной.
Присоединение ванн к стоякам водоснабжения по более ранним редакциям ПУЭ предполагало надежное заземление этих самых стояков водноснабжения.
Уравнивание потенциалов без заземления -- это местная СУП, однозначно запрещенная.
Здесь, однако, ситуация ни туда, ни сюда: нормальную ДСУП по ПУЭ 7 сделать нельзя, это очевидно. Но и с присоединением ванны к стояку по ПУЭ 6 вопрос неоднозначный: стояк стальной и трубы проводящие (металлопластик), при этом ненадежно проводящие, состояние стояков водоснабжения неизвестно. Если стояк далее до подвала весь стальной либо зашунтированный, то присоединять надо, если нет -- нельзя, а в такой вот ситуации "неизвестно", пожалуй, лучше не делать до выяснения. Это как с соединением PE в розетках: если этот PE в конечном счете будет хорошо заземлен, это большой выигрыш в электробезопасности, а если нет -- то это распространение потенциала одного неисправного прибора на весь дом -- т.е., большое ухудшение по сравнению с отсутствием PE.