В производственной программе ТЕСЕ все фитинги есть в двух вариантах - из латуни и из бронзы, кроме нескольких, которые есть только из бронзы. Стоимость бронзовых фитингов примерно на 50% выше, поэтому они в Россию не поставляются. Если есть потребность в бронзовых фитингах, сообщайте, привезем.
Специалисты компании "СуперСантехник" уже более 8 лет выполняют сантехнические работы в Киеве и области что позволяет нам выполнять широкий спектр сантехнических услуг.
Наши специалисты могут помочь при выборе материала или оборудования. Также Вы можете положиться на нас и делегировать нам покупку сантезничсекого оборудования и всех расходных материалов, предварительно согласовав бюджет, а мы в свою очередь предоставим Вам все чеки, подтверждающие дату и факт покупки.
Мы ответственно относимся к выполнению сантехнических услуг и поэтому после выполнении работ мы всегда убираем помещения и самостоятельно вывозим все отходы.
Компания СуперСантехник готова выполнить лубые сантехнеские роботы и предоставить гарантию и бесплатное обслуживание сроком на 1 год.
Стоимость услуг всегда обсуждается индивидуально. Посмотреть все услуги сантехника можна сдесь http://ssantehnik.kiev.ua/ .
Здравствуйте , прочитал тему ( и решение - использовать гильзы Jentro, stout и др. Производителей вместо пластиковых гильз Рехау ) и хотелось бы узнать : за год изменилось ли что ? Так же монтажники считают , что гильзы Jentro и др производителей возможно ставить вместо пластиковой гильзы рехау ?
Знаю, что san-therm вновь перешел на пластик гильзу рехау ( причина , как я понял сильная деформация трубы стабил (16*2,6) под гильзой )
Просто сам решил заменить трубы в квартире ( купил Jentro гильзы и фитинги после прочитанной темы ) и в думах - монтировать на металл или пластик рехау ( а гильзу Jentro в ведро )? Деформация трубы стабил под гильзой - сможет вызвать аварийную ситуацию ?
Спасибо
Продавец.
Сам пока монтаж не делал (прочитал недавно san-therm резал метал гильзу на трубе рехау стабил, а там труба перепресована жестко - и как я понял перешел опять на пластик гильзу). Это все относится к трубе рехау стабил.
Просмотрел руководства по монтажу от Рехау и Jenro - может причина, когда из под гильзы вылезает верхний слой трубы это ошибка монтажа?
В Рехау руководстве - при монтаже 16 трубы - стыкуется фитинг и труба в плотную, а затем гильза надвигается.
В Jentro руководстве - при монтаже 16 трубы - между буртиком фитинга и трубой должно быть расстояние в 6 мм, а затем монтаж металл гильзы (соответственно остается место для растяжки трубы под гильзой).
Вообщем надо пробовать :-)
san-therm написал:
... один хрен, трубу размазывает до слоя в 1,5 мм.
san-therm,
1.5 мм на стабил рехау 16*2,6 (но если повреждений нет, опресовку проходит - значит трудится должна)?
Интересно под пластик гильзой рехау сильно мнет (пластик конечно тянется, но он не совсем эластичный)?
san-therm,
Да пластик гильза тогда лучше для трубы 16-2,6 стабил ( релама от Jentro - о совместимости их продукции с трубой стабил - некорректна тогда )
Остается , наверно, мне или гильзу Jentro менять на пластик Рехау или трубы брать ре-ха от другого производителя - 16-2,2 ( толщиной 2,2 мм ) и обжимать металл гильзой
А из ре- ха по трубе смотрю на LR pex silverpex и от терема stout