01.08.2016 в 00:19:47
maximys78 написал: Скажет что опять косяк монтажника и утеплитель надо было одевать 20 см. толщиной.А не как в рекламе что риск протечки сведен к нулю и монтаж может выполнить ребенок.
Да, там первая фотка совсем плохая.
@fev.santeh Инста
01.08.2016 в 01:04:15
А что, рехау не виновата, явно же видно - недостаточная компенсация линейных удлинений/сужений. В техничке об этом указано :)
01.08.2016 в 10:00:19
san-therm написал: А что, рехау не виновата, явно же видно - недостаточная компенсация линейных удлинений/сужений. В техничке об этом указано :)
Автор фото там же пишет, что он сдвинул трубу, что бы сделать фото.
Максим.
01.08.2016 в 10:10:04
maximys78 написал:
san-therm написал: А что, рехау не виновата, явно же видно - недостаточная компенсация линейных удлинений/сужений. В техничке об этом указано :)
Автор фото там же пишет, что он сдвинул трубу ,что бы сделать фото.
maximys78, он ещё пишет, что трубы и гильзы были полностью в утеплителе! Не достаточный размах на компенсацию. Надо было монолитить уголок, или отвязать от строительных конструкций и делать компенсационный отступ, как в техничке (что в стяжке не реально, а возможно только при открытом монтаже). На лицо явное нарушение работы с материалом, не соответствие техничке. Утеплитель не дал должного компенсационного хода и создал напряжение на отвод.
01.08.2016 в 10:27:17
Для тех кто не понял: у того кто был на обучении в Rehau есть карманные справочники. И в этом справочнике дана следующая информация.
Данные условия нарушены.
01.08.2016 в 21:37:54
san-therm написал: он ещё пишет, что трубы и гильзы были полностью в утеплителе!
Вот по этой фотке не скажешь так, труба может и утеплителе была, а фитинг точно в стяжке:
Запрессовывали похоже в грунте;) Как такое возможно?
@fev.santeh Инста
02.08.2016 в 01:29:18
EV.SA, может молочко затекло при заливке. Он прямым текстом указал, что полностью теплоизолировал.
02.08.2016 в 10:37:23
san-therm написал: может молочко затекло при заливке.
Похоже, что нет...видна деформация фитинга и гильзы. Темно было и грязно;)
@fev.santeh Инста
02.08.2016 в 12:41:44
Если в двух словах: на рехау - пластик гильзу ставим, а если хочется надежность от фитинга (металл) - то Тесе и другие Ре-ха выбирать. Просто хочется - и трубу надежную и фитинг надежный. А если рехау флекс трубу и фитинг металл (Jentro)???
12.11.2016 в 12:37:22
san-therm написал:
sergei112 написал: 1.5 мм на стабил рехау 16*2,6 ?
Это именно слой PEX 1,5 мм. Или даже меньше. Я точно не помню, но выглядело это очень печально...и желание использовать металлические гильзы отпало.
sergei112 написал: Интересно под пластик гильзой рехау сильно мнет ?
Проминает только рёбра.
san-therm, Ведь у Рехоу водорозетки и фитинги с никидными гайками тоже из латуни, значит такое расплющивание трубы они считают вполне нормальным.
12.11.2016 в 16:29:02
Да и в чём проблема взять латунный фитинг и ППСУ гильзу.
23.01.2017 в 15:43:44
Жилин написал: Почти уверен, что через несколько лет с рехау начнётся какая-нибудь хрень... Особенно если появится очередная новая супер-пупер технология. И нынешние адепты рехависты начнут с тем же усердием хаять его и превозносить новое.бгг
Жилин, согласен полностью любая технология должна быть надежной а нам как папуасам впарят а потом про блуждающие токи то про гидро-удары лекции читают что им трудно рехау из дерьма сделать время покажет
25.01.2017 в 09:12:09
Секта рехау научились утилизировать пластиковые бутылки вот вам и трубы а вот из чего у них пластиковые фитинги на первый взгляд хрень хренью и предложить это людям стыдно побьют ей богу побьют это какая то диверсия хотят наше жкха совсем развалить адепты немецкие.
22.04.2017 в 16:10:13
Подниму тему. В многоэтажке отводы к радиаторам заменяю на трубу пинк 20, фитинги рехау и пока куплены их гильзы, есть смысл гильзы заменить на латунные stout? Предполагается трубы убрать в газобетон с запениванием штробы, но частично.