07.03.2019 в 20:16:08

GAP5, абслютно нормально, латунных оригинальных не существует, тем более, что нет никаких проблем с ними

Не совсем корректно латунные фитинги ставить, есть вероятность подделки, оригинальные уже давно бронзовые

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

08.03.2019 в 09:03:44

Вот тут похожий случай... в комментариях непоймешь, то фиттинг поддельный, то гильзу надо латунную, то труба плавится и не подходит...

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

08.03.2019 в 09:51:03

GAP5, труба начала сползать от нагревания фитинга выше 100, обычно похоже выглядит от нагревания до 150-200. Вне зависимости от материала гильзы. Вполне возможно инженер сначала нагрел, потом снял видео или у проточника сломалась защита. Оригинальные гильзы пластиковые и это нормально. Гильза монтажная, ее можно срезать и соединение будет держать 20, больше не пробовал. У других производителей тончайшие стенки гильзы, любому инженеру понятно, что гильза монтажная

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

08.03.2019 в 15:36:26

Приведу предметный пример "дуракоустойчивости" пластиковых гильз Рехау. Это был "гастар-ремонт" от "Равшана и Джамшута" Гильза была заколочена на трубу с помощью рожкового ключа и молотка. Обратите внимание, что даже при таком варварском методе монтажа гильза не лопнула.

Фото мои личные с места этих событий, более подробно см.здесь https://www.instagram.com/p/Bdhnk-5jdFh/

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 310

09.03.2019 в 09:38:58

master.msk написал: Гильза монтажная, ее можно срезать и соединение будет держать 20, больше не пробовал.

Интересно, а в случае многочисленных перепадов температуры (например при отключении горячей воды) не начнет ли пластиковая труба плавно сползать с латунного фиттинга без гильзы?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

09.03.2019 в 11:36:23

GAP5, нет, намного более высокая температура должна быть, чем в принципе возможна, даже на отоплении, 150-200

0
Normann
Normann
Новичок

Регистрация: 03.07.2019

Сообщений: 5

03.07.2019 в 23:15:57

Всем доброго дня! Собираю дома отопление и как-то не особо впечатляют пластиковые фитинги и гильзы Rehau... Что скажете, насколько качественные и долговечные латунные фитинги/гильзы BYR PEX? Можно ли на них монтировать rautitan stabil или pink?

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

04.07.2019 в 20:45:18

Normann, фитинги рехау уже давное есть бронзовые. А еще лучше делать отопление без тройников. С гильзами пластиковыми никаких проблем не было. Рехау платинум труба и фитинги в настоящее время лучшее, что есть на рынке. Если вопрос стоит как сделать подешевле, то бирпекс далеко не предел дешевизны, при равных с ним характиристикам

0
Normann
Normann
Новичок

Регистрация: 03.07.2019

Сообщений: 5

06.07.2019 в 15:59:14

master.msk, Спасибо! Бирпекс уже есть, от застройщика, поэтому и переделываю... А почему не рекомендуете тройники? Я как раз планирую обычную двухтрубную подводку с подключением радиаторов по диагонали из стены. Без тройников, вроде, никак... Или есть более современные решения?

0
ZaSKaR
ZaSKaR
Новичок

Регистрация: 21.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 69

27.11.2019 в 00:31:39

Доброй ночи!

Переделываю отопление в квартире на коллекторное с тройникового. Почитал ветку и теперь в замешательстве насчет рехау.

Хотел стабил 16й положит, в итоге теперь вопрос... если все таки фитинги и труба рехау, то какие латунные гильзы для фитингов покупать? Может даже бронзовые уже есть?

Или все делать на ТЕСЕ?

Еще у рехау меня смущает единственный вариант фитинга переходника под евроконус 3/4 у которого накидная гайки фиксируется стопорным кольцом...

Так же интересует фитинги для трубы пурмо 20х2,8, но по сути это размер флекса от рехау, но на него опять же только платстиковые гильзы в продаже...

Я в замешательстве...

0
ZaSKaR
ZaSKaR
Новичок

Регистрация: 21.01.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 69

27.11.2019 в 01:23:04

по размерам латунные гильзы стаут идентичны размерам пластиковых у рехау....