Есть квартира-новострой; стояки отопления в щитке в общем коридоре, там же счетчики тепла. В квартире трубы KAN-Therm PE-Xc по пола до батарей. Я - жилец, не сантехник. Я переделал подводку к батареям, чтобы трубы выходили со стены, а не с пола (теми же трубами, родным инструментом, все вроде как положено). Теперь надо опрессовать. Опрессовщик я в оренду возьму - это не вопрос. Вопросы следующие:
На время опрессовки батареи отключать и перекрывать через мультифлекс, правильно?
Какое давление использовать? Документация KAN говорит о Pраб + 2 Бар для отопления, где Pраб - рабочее давление. Но что считать рабочим? Там для разного класса разные Рраб. Если мой класс - "Радиаторное отопление (класс 5)", то тогда 10 Бар, итого 12 на опрессовку. Класс 5 - это правильно?
Мне нужно будет перекрыться в щитке. Но там проблемка - как минимум не все ясно. Фото:
Общий вид (1 щиток на 2 квартиры)
Моя часть вблизи:
Грязевик вверх ногами. Причем на обратке, а не на подаче.
Почему счетчик на обратке? Да, поменять местами датчики вроде не проблема, но как-то странно...
StargazerV написал :
Епт, тут же куча профи своего дела - я что, такой сложный вопросец задал?
Будьте более терпеливы и старайтесь обойтись без ругательств. И зачем пытаться оскорбить здешних мастеров, из-за того, что никто не имел возможности Вам ответить до этого? Это же форум. Тут Вам никто и ничего не должен отвечать сиюсекундно. ;)
Сейчас (если Вы не заметили) Праздники - и большинству людей не до форумов (и не до Вас с Вашими чудесатыми вопросами).
Один распределяет по дому, второй уже по квартирам - возможно разная площадь, разное количество теплопотерь.
StargazerV написал :
При этом на подаче вообще нету отсечного крана - только на обе квартиры.
В качестве запорного элемента на подаче стоит балансировочник.
StargazerV написал :
При этом на обратке есть два - чисто для простоты замены счетчика?
Да.
StargazerV написал :
На время опрессовки батареи отключать и перекрывать через мультифлекс, правильно?
Я бы прессовал вместе с батареями, но если нет возможности одновременно контролировать все батареи - прессовал бы по одной: создал давление в одной группе, проверил, открыл следующую и так пока все система не окажется под нужным давлением.
Давление опрессовки лучше уточнить у местной эксплуатирующей организации.
artem 16 написал :
Грязевик стоит перед счетчиком - все нормально, единственный минус, вся грязь из системы пойдет к вам в батареи.
В качестве запорного элемента на подаче стоит балансировочник.
А нормально ли, если его закрутить и ему давать высокое обратное давление? Его конструкцию не знаю, потому не уверен. Или лучше вызвать санту и поставить там кран?
artem 16 написал :
Я бы прессовал вместе с батареями, но если нет возможности одновременно контролировать все батареи - прессовал бы по одной: создал давление в одной группе, проверил, открыл следующую и так пока все система не окажется под нужным давлением.