Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 21:22:26

ahperes написал : Здравствуйте, Форумчане!

Приветствую.

ahperes написал : при помощи сотрудника монтажной организации, имеющего удостоверения, подтверждающие присвоение III группы по электробезопасности, и имеющих квалификацию электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи (или аналогичной специализации) не менее IV разряда,

Заменить на: силами подрядчика имеющего разрешение на производство данных работ.

ahperes написал : герметичный

Исключить.

ahperes написал : Смонтировать и осуществить обвязку 3-х фазного двухтарифного счетчика Меркурий 231 АТ-01 5-60А.

Заменить на: установку счетчика из списка допущенных к применению, согласно условиям договора на разрешенную максимальную мощность и количеству фаз.

ahperes написал : Смонтировать два трехполюсных автоматических выключателя S203, номиналами 16 и 16 А, как показано на схеме в Приложении №1, производитель ABB или Legrand.

Пункт не корректен.

ahperes написал : с монтажом стальной гильзы, диаметром, эквивалентным толщине вводного кабеля.

Асбоцементной или ПНД, внутренним диаметром не менее двух наружных диаметров кабеля, глубина заложения от проезжей части 1 метр.

ahperes написал : и отклонение от вертикальной оси, более, чем на 15 градусов.

Не более 5 см от вертикальной оси на всю высоту опоры.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

08.05.2015 в 21:24:26

rip87 написал : Относительно почвы, на каком расстоянии от заземлителя?

ну уж не знаю, на какое расстояние от заземлителя могут отходить ВАШИ трехпроводные линии.... Ну а рядом с заземлителем - шаговое напряжение.... Тогда выход - под всем участком заземляющую/уравнивающую сетку зарывать.... но тут тоже грабли - вышел из калитки и словил....

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 21:27:07

BV написал : на какое расстояние от заземлителя могут отходить ВАШИ трехпроводные линии....

Только в пределах дома, при наличии СУП.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 21:29:00

rip87, Находите в интернете нормы NFC и там найдёте,все схемы подключения .Ну или просто в интернете забиваете система заземления во Франции,дело в том что у них в основном все ВЛ за городом,для Германии смотрел по энергетическим компаниям в ГДР в основном в домах TNCS за городом опять ТТ,в ФРГ много TNS .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

08.05.2015 в 21:29:14

ebf написал : у меня на вводе стоит 300мА как дубляж

не много? почему не 100?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111586

08.05.2015 в 21:30:23

rip87 написал : Только в пределах дома, при наличии СУП.

Сарай, баня, насос в колодце, погреб?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 21:32:59

BV, Три фазы,поставил как противопожарное,хотел 500 не нашёл(по разумной цене),но думаю в голову каждой фазы воткнуть ещё 100мА(пока думаю) По селективности ответил в той теме(про АВТОМАТ)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 21:46:03

ebf, всё же ссылки бы, что-то меня совсем в гугле забанили, не могу найти..

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 21:48:05

rip87, Прикалываетесь,ладно завтра в личку отправлю ссылки на нормативы,честно говоря сам ели их нашёл в полном объёме и скачаете

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 21:50:37

BV написал : Ну а рядом с заземлителем - шаговое напряжение....

+

BV написал : Технадзор Консультации Выезд см профиль

= Вы меня удивляете...

ebf написал : Ну или просто в интернете забиваете система заземления во Франции,дело в том что у них в основном все ВЛ за городом,для Германии смотрел по энергетическим компаниям в ГДР в основном в домах TNCS за городом опять ТТ,в ФРГ много TNS .

На заборе то же- написяно... Все тот же, ныне читаемый как, TN-C-S повсеместно. За исключением новостроя TN-S и временных построек ТТ.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 21:53:28

ПPOPAБ, И в чем разночтения,между вами и мной? Или в понимании времянки,ну я бы не называл их дома за городом времянками,хотя может вы и правы,мы же не знаем как там они все подключены Вот я же говорил ,затронь тему ТТ или ТNCS и понесётся

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 21:59:05

ebf написал : мы же не знаем как там они все подключены

Кто такие "вы" и для чего знать как подключены все? Их бардак спасает лишь скупердяйство. :popcorn

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 22:00:16

ПPOPAБ, Простите где бардак в Германии или Франции?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.05.2015 в 22:03:33

Да что в Гамбурге, что в Льеже- двухпроводки более чем достаточно.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 22:10:18

ПPOPAБ, Ну нет ничего идеального,тем более Франция не маленькая страна,важно другое,что они за города используют в основном ТТ,когда модернизируют или вводят новые и это для них норма,а у нас это исключение,которое ещё надо и обосновать,а наши сети ну уж точно не лучше их,да и их протяжённость всяко наверно поболее

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу