rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 19:50:58

ebf написал : ну видимо в этих странах совсем плохо с пониманием электробезопасность населения

Конечно плохо... Вот посмотрите видео http://www.youtube.com/watch?v=8_rn9NWGymI

Все автоматы 32 А, что на розетки, что на свет... Прокладка кабеля внутри деревянной стены без трубы..

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

08.05.2015 в 19:52:36

ebf написал : .Этот пост не для спора,просто поражает в основном вся Европа сидит за городом на ТТ

Я могу сказать что у нас частный сектор то же на ТТ сидит, при чем без узо...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 19:56:03

rip87, Зачем ,кто хочет пусть ставит ТNCS ,поверьте я сам обошёл столько спецов в Новосибирске и не один не посоветовал мне в моём доме при ВЛ,делать TNCS,а только ТТ Забили 7,5 метров вертикального заземлителя получил 15 Ом Спасибо завтра посмотрю ролик полностью,но я говорил всё таки о Франции и Германии

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 20:12:47

ebf, Спорить не будем, но напишите в чем всё-таки "гемор" в устройстве TN-C-S ? Ваше видение проблемы.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 20:22:09

rip87, Ну во первых получить 4 Ом это реально будет дорого,во вторых если проложен кабель и его невозможно заменить,проще сделать отдельный заземлитель,не особо надо следить за Омами,ну не вызывать же ежегодно замерщиков Это так на вскидку как простой потребитель и пользователь,а всё остальные технические детали ,это просто спор и у каждой системы есть свои плюсы и минусы.Люди вон на этом учённые степени получают

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 20:28:33

ebf написал : не особо надо следить за Омами,ну не вызывать же ежегодно замерщиков

Как раз в TT за состоянием заземлителя нужно следить. От этого зависит срабатывание дифзащиты. В ПУЭ даже формулы есть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125033

08.05.2015 в 20:28:34

rip87 написал : 6 Ампер через наш заземлитель - это такая трагедия?

считать или нет трагедией шаговое напряжение - это вопрос :)

Почему именно у нас будет 30ом, а не 4? (зависит от почвы, воды, соли...)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.05.2015 в 20:32:32

rip87, Вот именно есть,так посмотрите какие Ом требуются для 30мА и посмотрите,что получил я 15 Ом 1666 Ом для 30мА

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125033

08.05.2015 в 20:39:22

rip87 написал : ebf, Спорить не будем, но напишите в чем всё-таки "гемор" в устройстве TN-C-S ? Ваше видение проблемы.

проблема в ВЛ у которой могут быть обрывы и перехлесты. Тогда если у нас заземление даже 4 ома и на ТП 4 ома, то можно посчитать какое напряжение будет на нашем PE относительно почвы. При этом такое напряжение будет долго, т.к. плавкая вставка на ТП перехлест может и не увидеть, если он будет далеко от ТП. Обрыв PEN плавкая вставка не увидит гарантированно.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

08.05.2015 в 20:40:45

ebf написал : Вот именно есть,так посмотрите какие Ом требуются для 30мА и посмотрите,что получил я 15 Ом

Для системы TT и 30мА УЗО - требуется не более 1666 Ом. 15 Ом - с огромным запасом...

Но если УЗОвыйдет из строя. То будет ой...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125033

08.05.2015 в 20:42:30

ebf написал : rip87, Вот именно есть,так посмотрите какие Ом требуются для 30мА и посмотрите,что получил я 15 Ом 1666 Ом для 30мА

+1. Если еще добавить страхующее вышестоящее УЗО 100ма/S будет еще лучше

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу