можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc
Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?
andrewkhv написал :
пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.
Тогда следующий вопрос - дом 1987 года. В розетку для электроплиты заведено 3 провода, два из которых в 1987 году по сути представляют обычный ноль (т.е. заземляющих тогда не делали).
Так вот - если в плите изначально подключено всё как положено, то в розетки то один фиг это всё (земля(корпус) и ноль) соединяется в одну точку и эта точка 0?
comeback, не в розетке, ни в коем случае! На шине PEN/корпусе этажного щитка! Далее защитный ноль следует до розетки плиты НЕРАЗРЫВНО, минуя все коммутационные аппараты (счетчик, УЗО, автоматы/рубильники/пакетники).
Всем добрый день!
Пожалуйста дайте совет. Сейчас на кухню под плиту проброшено 2 кабеля nym 3х4кв.мм. Кабели заштукатурены в стену без гофры. До этого розетка на плиту была 3-х штырьковая. Планируется поставить варочную панель, примерно 7 кВт и духовку. Вопрос такой: имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель или 2х указанных выше достаточно. Протянуть сейчас можно без особых проблем, так как отделка не закончена. Если протягивать новый, то лучше штукатурить в стену с гофрой или без?
Заранее благодарю за ваши советы.
andrewkhv написал :
имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?
"Или" в последнее время как-то не очень катит. Кабель каой-то забугорный... Соответствует он всем требованиям или нет сказать не берусь.
А вот то что ВВГнг-LS 3*6 однозначно в соответстствии со всеми правилами подходит для подключения 7кВт однофазной электроплиты - сомнений нет.
Только кабель надо брать который по ГОСТу сделан, а не по ТУ. И еще лучше если он будет от Севкабеля, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN.
Этим вроде как можно верить - все остальное тщательно проверять.