Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.03.2013 в 09:32:28

#3734177

andrewkhv написал : vb-, вот его морда и потроха: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.UVPUVEtRBqc

можно, если длины не хватает до колодки плиты. кстати, что на провод у плиты? если там провод с многопроволочными жилами (гибкий), то перед подключением к клеммнику его нужно оконцевать наконечниками НШВ или НШВИ, соответствующими сечению жил провода - наверно, там 4 квадрата, но нужно смотреть. вот НШВИ: http://electro-mpo.ru/card23007.html#.UVPVPUtRBqc

Провод гибкий, но концы пропаяны. Все равно оконцевать надо?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

28.03.2013 в 09:36:30

#3734184

пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.

Аватар пользователя
vb-

Местный

Регистрация: 10.03.2011

Саратов

Сообщений: 313

28.03.2013 в 09:44:24

#3734201

andrewkhv написал : пропайка - это плохо, нужно наконечник. припой мягкий и плющится, сколько ни тяни винт. а трубка наконечника ограничивает расползание.

Без спец. инструмента оконтовать возможно?

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

28.03.2013 в 23:30:55

#3735876

vb- написал : Без спец. инструмента оконтовать возможно?

можно и не оконтовывать,раз конец пропаян.надеваете НШВИ и винтом на клеммнике затягиваете.

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:15:09

#4227255

Возник такой вопрос - при однофазном подключении электроплиты принято её корпус занулять (соеденить с 0) или это категорически противопоказано?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:25:19

#4227276

comeback, что вы подразумеваете под

comeback написал : корпус занулять (соеденить с 0)

?

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:26:32

#4227278

Да вот столкнулся с тем что 0 соединен на корпус прямо в плите.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:29:25

#4227284

comeback, ни в коем случае!

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:33:07

#4227290

Тогда следующий вопрос - дом 1987 года. В розетку для электроплиты заведено 3 провода, два из которых в 1987 году по сути представляют обычный ноль (т.е. заземляющих тогда не делали). Так вот - если в плите изначально подключено всё как положено, то в розетки то один фиг это всё (земля(корпус) и ноль) соединяется в одну точку и эта точка 0?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:37:26

#4227298

comeback, не в розетке, ни в коем случае! На шине PEN/корпусе этажного щитка! Далее защитный ноль следует до розетки плиты НЕРАЗРЫВНО, минуя все коммутационные аппараты (счетчик, УЗО, автоматы/рубильники/пакетники).

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:40:02

#4227300

Но! При отгорании нуля мы все равно на корпусе поимеем фазу?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:42:21

#4227302

comeback, да. Но в доме с электроплитой это маловероятно.

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:43:47

#4227305

Но случается. В моем случае перемычка была внутри плиты - пострадал человек ибо в вилке фаза и ноль были перепутаны местами.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

15.12.2013 в 14:48:29

#4227314

comeback, вот бы затрещину хорошую дать тому, кто это сделал. При правильном занулении "на N стояка" такого бы точно не произошло.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.12.2013 в 14:49:34

#4227315

comeback написал : В моем случае перемычка была внутри плиты

Это говорит о том, что плоды деятельности уродов можно встретить где угодно...

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
comeback

Местный

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:50:27

#4227316

Johnny27, Спасибо за ответы. Подстраховался на всякий случай, ставя такие (типа лабуха) вопросы.

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:23:16

#4290546

Всем добрый день! Пожалуйста дайте совет. Сейчас на кухню под плиту проброшено 2 кабеля nym 3х4кв.мм. Кабели заштукатурены в стену без гофры. До этого розетка на плиту была 3-х штырьковая. Планируется поставить варочную панель, примерно 7 кВт и духовку. Вопрос такой: имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель или 2х указанных выше достаточно. Протянуть сейчас можно без особых проблем, так как отделка не закончена. Если протягивать новый, то лучше штукатурить в стену с гофрой или без? Заранее благодарю за ваши советы.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 14:27:55

#4290554

minal1944 написал : имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель

имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:30:28

#4290559

andrewkhv; Не могу сказать точно, дом 80го года постройки. Как это можно понять, сколько фаз?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.01.2014 в 14:35:43

#4290572

Как это можно понять, сколько фаз?

По фотографии ваших щитков.

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:36:43

#4290575

Johnny написал : По фотографии ваших щитков.

Понял, сегодня вечером выложу.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 14:46:15

#4290594

andrewkhv написал : имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?

"Или" в последнее время как-то не очень катит. Кабель каой-то забугорный... Соответствует он всем требованиям или нет сказать не берусь.

А вот то что ВВГнг-LS 3*6 однозначно в соответстствии со всеми правилами подходит для подключения 7кВт однофазной электроплиты - сомнений нет. Только кабель надо брать который по ГОСТу сделан, а не по ТУ. И еще лучше если он будет от Севкабеля, Кольчугино или РЭК/PRYSMAN. Этим вроде как можно верить - все остальное тщательно проверять.

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:49:45

#4290602

Solovey; А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 14:53:38

#4290612

minal1944 написал : дом 80го года постройки

вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

14.01.2014 в 14:53:40

#4290613

Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:59:06

#4290621

andrewkhv написал : вряд ли там будет 3 фазы. тяните 3х6. и, не забудьте под духовку отдельную линию 3х2.5.

На духовку, получается, есть 3х4.0

Johnny написал : Если будете штукатурить весь кабель - можете смело брать "просто" NYM или ВВГ. Гофра не нужна.

Штукатурка только в стену, а далее по потолку...

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2014 в 15:04:43

#4290636

minal1944 написал : А если NYM от Севкабеля (только простой, а не ls), то можно? Лучше в гофре штукатурить или без?

Вам что получше, или то что есть? Раз вы в Москве - купите нормальный ВВГнг-LS и не выдумывайте.

Кабелю гофра не нужна. Ну только если как дополнительная мехзащита (например если стяжку поверх кабеля заливать будете.)

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 15:11:27

#4290654

Solovey; Мне то, что получше. Просто NYM понадежнее как-то выглядит... Спасибо, буду брать ВВГнг(А)-LS 3x6.0 ок москабельмет. У них нормальный кабель?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 15:12:37

#4290660

minal1944 написал : На духовку, получается, есть 3х4.0

в принципе, можно и оставить. главное, чтоб розетку не изуродовать, заряжая в нее 4 квадрата

Аватар пользователя
minal1944

Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 15:14:44

#4290666

andrewkhv; Об этом я не подумал. А как поступить?

Назад