Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

15.12.2013 в 14:29:25

comeback, ни в коем случае!

0
comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:33:07

Тогда следующий вопрос - дом 1987 года. В розетку для электроплиты заведено 3 провода, два из которых в 1987 году по сути представляют обычный ноль (т.е. заземляющих тогда не делали). Так вот - если в плите изначально подключено всё как положено, то в розетки то один фиг это всё (земля(корпус) и ноль) соединяется в одну точку и эта точка 0?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

15.12.2013 в 14:37:26

comeback, не в розетке, ни в коем случае! На шине PEN/корпусе этажного щитка! Далее защитный ноль следует до розетки плиты НЕРАЗРЫВНО, минуя все коммутационные аппараты (счетчик, УЗО, автоматы/рубильники/пакетники).

0
comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:40:02

Но! При отгорании нуля мы все равно на корпусе поимеем фазу?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

15.12.2013 в 14:42:21

comeback, да. Но в доме с электроплитой это маловероятно.

0
comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:43:47

Но случается. В моем случае перемычка была внутри плиты - пострадал человек ибо в вилке фаза и ноль были перепутаны местами.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5589

15.12.2013 в 14:48:29

comeback, вот бы затрещину хорошую дать тому, кто это сделал. При правильном занулении "на N стояка" такого бы точно не произошло.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.12.2013 в 14:49:34

comeback написал : В моем случае перемычка была внутри плиты

Это говорит о том, что плоды деятельности уродов можно встретить где угодно...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

comeback
comeback
Новичок

Регистрация: 16.05.2009

Красноярск

Сообщений: 18

15.12.2013 в 14:50:27

Johnny27, Спасибо за ответы. Подстраховался на всякий случай, ставя такие (типа лабуха) вопросы.

0
minal1944
minal1944
Местный

Регистрация: 17.12.2013

Москва

Сообщений: 411

14.01.2014 в 14:23:16

Всем добрый день! Пожалуйста дайте совет. Сейчас на кухню под плиту проброшено 2 кабеля nym 3х4кв.мм. Кабели заштукатурены в стену без гофры. До этого розетка на плиту была 3-х штырьковая. Планируется поставить варочную панель, примерно 7 кВт и духовку. Вопрос такой: имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель или 2х указанных выше достаточно. Протянуть сейчас можно без особых проблем, так как отделка не закончена. Если протягивать новый, то лучше штукатурить в стену с гофрой или без? Заранее благодарю за ваши советы.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

14.01.2014 в 14:27:55

minal1944 написал : имеет ли смысл протягивать кабель 3х6 под варочную панель

имеет. протягивайте кабель ВВГнг или NYM 3х6. можно без гофры. у вас в квартире одна фаза?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу