Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2019 в 14:19:06

#6602537

Abrikos, спасибо. Такой мелкий шрифт я, к сожалению, на АВ уже не разгляжу, зрение стало подводить. Значения уставки расцепителя мгновенного действия АББшных АВ запомнились с давних с какого-то семинара по модульке. Шнейдер указывает его в каталогах. Этот параметр определён в МЭК 60947-2, и соответственно, в ГОСТ 50030.2-2010. "2.20 уставка тока срабатывания расцепителя мгновенного действия - номинальное значение тока, вызывающее срабатывание расцепителя без заданной выдержки времени". Допустимая погрешность этой уставки составляет 20%. Отсюда интервал токов мгновенного расцепления, скажем, для шнейдеровских АВ 6,4(8-20%)In-9,6(8+20%)In. "Домашние" серии сертифицируются по МЭК 60898-1 (он же ГОСТ 50345-2010). Там этот параметр не прописан. Однако, вряд ли производители будут менять настройку ЭМ расцепителей для "домашних" серий. Шнейдер в каталоге Изи (а тем более Acti9) рисует ВТХ с указанием конкретных значений диапазона токов мгновенного расцепления исходя из значения уставки расцепителя мгновенного действия. Больше ни в каких русскоязычных каталогах я значений уставки тока срабатывания расцепителя мгновенного действия не видел. П.С. Помнится, в давние времена, г-н Морозов, когда ещё был коммерческим директором ИЭКа, говорил, что в ВА47-29 она равна 7.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.04.2019 в 14:43:45

#6602550

СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК. :) :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2019 в 14:57:40

#6602556

Abrikos написал: СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК. :) :)

Abrikos, теоретически - да, большее значение Ii увеличивает предел селективности. Однако, достоверными можно считать только таблицы селективности. Для связки MCB-MCB я встречал только у Шнейдера и Хагера. Ну, и конечно, всё зависит от ОТКЗ. Например, у моего ребенка в квартире на самой дальней розетке ОТКЗ я намерил 700 с копейками ампер. Понятно, что никакой селективности тут толком не получится. П.С. В России GE практически не продается.

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

25.04.2019 в 15:15:14

#6602568

СтранникXXI написал: П.С. В России GE практически не продается.

Да в столице есть вроде. При строительстве олимпийских объектов в Сочи все временные щиты с розетками были утыканы GEшками, хотя в распред щитах был ABB.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2019 в 15:20:30

#6602572

Vadim 161 написал:

СтранникXXI написал: П.С. В России GE практически не продается.

Да в столице есть вроде. При строительстве олимпийских объектов в Сочи все временные щиты с розетками были утыканы GEшками, хотя в распред щитах был ABB.

Vadim 161, я не говорю, что совсем не продаётся, Москва большая, но крупных дистриков я не знаю. У себя в регионе (и в соседних тоже) в продаже не встречал.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.04.2019 в 15:36:32

#6602583

СтранникXXI, GE Industrial Solutions is now ABB. https://uk.geindustrial.com/products/modular-din-rail-devices

:)

Может АВВ там наведёт порядок. Прежний хозяин был далеко, за океаном, и мадьяры совсем распадлючились - иногда корпуса автоматов выглядели не очень аккуратно. :)


Если кому интересно, здесь можно скачать каталог GE 2018 англояз, 48Мб. Модулька Redline и немножко всяких щитков. http://uk.geindustrial.com/publibrary/family/modular-din-rail-devices/catalogs-and-buyers-guides

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

25.04.2019 в 15:54:50

#6602591

Abrikos, к своему стыду, с английским у меня чуть хуже, чем никак. :sorry:

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.04.2019 в 23:28:16

#6602872

СтранникXXI, а почему "к стыду"? Я вот тоже не знаток английского, и не комплексую. Один из бывших президентов Гарварда (а он был человек прямой, что думал - то и говорил), как-то заявил, что по большому счёту его студентам изучать иностранные языки нафиг не нужно, т.к. вскоре вся наука будет на английском. А у нас считается, что знать иностранные языки престижно. :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.04.2019 в 20:00:41

#6603828

https://youtu.be/W13uH4tIvf8 Ну что, отдохнули? Продолжим! Первые 4 минуты можно пропустить(там про Изю).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

27.04.2019 в 21:26:50

#6603892

Rumato написал: https://youtu.be/W13uH4tIvf8 Ну что, отдохнули? Продолжим! Первые 4 минуты можно пропустить(там про Изю).

Прикольно, че... В первой части автор причислил УЗО Изи9 к независимым от напряжения, теперь iID (которое он почему-то называет "и-л-ди") причисляет к зависимым от напряжения. Его удивление по поводу неодновременности замыкания-размыкания нулевого и фазного контактов также вызывает некоторое недоумение. Ну и, в общем-то, Америку он не открыл. Тот же ИЭК в паспортах на свои УЗО указывает максимальное время отключения 40мс.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2019 в 09:53:22

#6621281

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

27.05.2019 в 10:07:15

#6621296

Rumato написал:

Rumato, Коллега, о чём Вы?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2019 в 10:28:53

#6621309

MaSeVi, О стране производства. А то тут столько копий по этому вопросу сломали, Москва-сити построить можно.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.05.2019 в 14:39:24

#6623993

ИЭК в отличие от Леграна читает форум и чтит уголовный кодекс ПУЭ? Исполнение винтиков правда хрено-пластилиновое.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2019 в 16:48:57

#6624072

serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.