Abrikos, спасибо. Такой мелкий шрифт я, к сожалению, на АВ уже не разгляжу, зрение стало подводить.
Значения уставки расцепителя мгновенного действия АББшных АВ запомнились с давних с какого-то семинара по модульке.
Шнейдер указывает его в каталогах.
Этот параметр определён в МЭК 60947-2, и соответственно, в ГОСТ 50030.2-2010.
"2.20 уставка тока срабатывания расцепителя мгновенного действия - номинальное значение тока, вызывающее срабатывание расцепителя без заданной выдержки времени".
Допустимая погрешность этой уставки составляет 20%. Отсюда интервал токов мгновенного расцепления, скажем, для шнейдеровских АВ 6,4(8-20%)In-9,6(8+20%)In.
"Домашние" серии сертифицируются по МЭК 60898-1 (он же ГОСТ 50345-2010). Там этот параметр не прописан. Однако, вряд ли производители будут менять настройку ЭМ расцепителей для "домашних" серий. Шнейдер в каталоге Изи (а тем более Acti9) рисует ВТХ с указанием конкретных значений диапазона токов мгновенного расцепления исходя из значения уставки расцепителя мгновенного действия.
Больше ни в каких русскоязычных каталогах я значений уставки тока срабатывания расцепителя мгновенного действия не видел.
П.С. Помнится, в давние времена, г-н Морозов, когда ещё был коммерческим директором ИЭКа, говорил, что в ВА47-29 она равна 7.
СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК.
:) :)
Abrikos написал:СтранникXXI, значит я правильно делаю, когда ставлю на ввод в этажном щите GE G60 - и зажимы с корпусом у него крепкие, и "селективность" получше (8,5In) по сравнению с АВВ и ИЭК.
:) :)
Abrikos, теоретически - да, большее значение Ii увеличивает предел селективности. Однако, достоверными можно считать только таблицы селективности. Для связки MCB-MCB я встречал только у Шнейдера и Хагера. Ну, и конечно, всё зависит от ОТКЗ. Например, у моего ребенка в квартире на самой дальней розетке ОТКЗ я намерил 700 с копейками ампер. Понятно, что никакой селективности тут толком не получится.
П.С. В России GE практически не продается.
СтранникXXI написал:
П.С. В России GE практически не продается.
Да в столице есть вроде. При строительстве олимпийских объектов в Сочи все временные щиты с розетками были утыканы GEшками, хотя в распред щитах был ABB.
СтранникXXI написал:
П.С. В России GE практически не продается.
Да в столице есть вроде. При строительстве олимпийских объектов в Сочи все временные щиты с розетками были утыканы GEшками, хотя в распред щитах был ABB.
Vadim 161, я не говорю, что совсем не продаётся, Москва большая, но крупных дистриков я не знаю. У себя в регионе (и в соседних тоже) в продаже не встречал.
Может АВВ там наведёт порядок. Прежний хозяин был далеко, за океаном, и мадьяры совсем распадлючились - иногда корпуса автоматов выглядели не очень аккуратно.
:)
СтранникXXI, а почему "к стыду"? Я вот тоже не знаток английского, и не комплексую.
Один из бывших президентов Гарварда (а он был человек прямой, что думал - то и говорил), как-то заявил, что по большому счёту его студентам изучать иностранные языки нафиг не нужно, т.к. вскоре вся наука будет на английском.
А у нас считается, что знать иностранные языки престижно. :)
Прикольно, че... В первой части автор причислил УЗО Изи9 к независимым от напряжения, теперь iID (которое он почему-то называет "и-л-ди") причисляет к зависимым от напряжения. Его удивление по поводу неодновременности замыкания-размыкания нулевого и фазного контактов также вызывает некоторое недоумение.
Ну и, в общем-то, Америку он не открыл. Тот же ИЭК в паспортах на свои УЗО указывает максимальное время отключения 40мс.