Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

05.10.2021 в 22:04:28

#7030844

AKI написал: Radio написал: кэаз же амно...

угу. Но конструкция сильно что-то напоминает:

К какой серии АВ КЭАЗ относится данный экземпляр не подскажите?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

05.10.2021 в 22:45:05

#7030858

Andrey80 написал: не подскажите?

подскажу:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

05.10.2021 в 22:47:23

#7030859

AKI написал: на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами.

На картинке буквами речь про 3-й класс токоограничения, который, как известно, подразумевает отключение АВ примерно за 1/3 периода. Практически все современные модульные АВ его имеют. Трендеж шнейдера про какие-то там суперограничительные способности - не более, чем тупой маркетинг. Разница в пару-тройку миллисекунд, даже если она будет, не значит ровным счетом ничего.

AKI написал: особенности модульки реже или чаще проявляются в потребительских свойствах. Конкретных. Сроке службы, поломках, случайных отключениях и множестве других разных ситуаций.

Вы всерьез думаете, что механизм модульного АВ оказывает на все это какое-то серьезное влияние? Скажем, в iC60N, iK60N, Resi9, Easy9 механизмы абсолютно идентичны. А эти серии отличаются весьма значительно.

0
Аватар пользователя
Andrey80

Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

05.10.2021 в 22:47:53

#7030860

AKI, Спасибо. Эта серия из старых линеек производителя? Сейчас смотрю чаще новая попадается в перечне - OptiDin.

0
Аватар пользователя
viktorh

Местный

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 277

06.10.2021 в 01:04:06

#7030895

megrad, вот что то мне подсказывает что эти детали или мелочи(зоо-зоо) просто разборкой и колхоз тестами можно и не выявить. Впрочем я сужу по своим изделиям крайне далеким от модульной автоматики иека и прочего.. Мне кажеться там даже сименса нет с абб. А вот дженерал электрик есть)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.10.2021 в 10:39:16

#7030984

viktorh написал: А вот дженерал электрик есть

:confused: Видел, но ни разу не ставил. С Хюндеем сталкивались?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

06.10.2021 в 11:32:16

#7030998

СтранникXXI написал:

AKI написал: на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами.

На картинке буквами речь про 3-й класс токоограничения, который, как известно, подразумевает отключение АВ примерно за 1/3 периода. Практически все современные модульные АВ его имеют. Трендеж шнейдера про какие-то там суперограничительные способности - не более, чем тупой маркетинг. Разница в пару-тройку миллисекунд, даже если она будет, не значит ровным счетом ничего.

AKI написал: особенности модульки реже или чаще проявляются в потребительских свойствах. Конкретных. Сроке службы, поломках, случайных отключениях и множестве других разных ситуаций.

Вы всерьез думаете, что механизм модульного АВ оказывает на все это какое-то серьезное влияние? Скажем, в iC60N, iK60N, Resi9, Easy9 механизмы абсолютно идентичны. А эти серии отличаются весьма значительно.

СтранникXXI,
А вы не помните, был представитель леграна, которого пытали и выяснилось , что у всех серий от RX до до DX , то же самое ?)))

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.10.2021 в 11:52:38

#7031008

Andrey80 написал: Эта серия из старых линеек производителя?

да, эта линейка шла в массовую застройку в 2010-х в Москве. Качество пластика - низкое. АВ выходили из строя (выключались и включить их было невозможно). Кроме того, эта модулька гудела под нагрузкой.

0
Аватар пользователя
viktorh

Местный

Регистрация: 31.03.2020

Москва

Сообщений: 277

06.10.2021 в 13:07:16

#7031024

megrad, не не вы не поняли у нас продукция совсем другого подразделения GE.далекая от электрики.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

06.10.2021 в 21:36:25

#7031148

dokar написал:

СтранникXXI написал:

AKI написал: на картинке у Хагера выше есть ответ. Буквами.

На картинке буквами речь про 3-й класс токоограничения, который, как известно, подразумевает отключение АВ примерно за 1/3 периода. Практически все современные модульные АВ его имеют. Трендеж шнейдера про какие-то там суперограничительные способности - не более, чем тупой маркетинг. Разница в пару-тройку миллисекунд, даже если она будет, не значит ровным счетом ничего.

AKI написал: особенности модульки реже или чаще проявляются в потребительских свойствах. Конкретных. Сроке службы, поломках, случайных отключениях и множестве других разных ситуаций.

Вы всерьез думаете, что механизм модульного АВ оказывает на все это какое-то серьезное влияние? Скажем, в iC60N, iK60N, Resi9, Easy9 механизмы абсолютно идентичны. А эти серии отличаются весьма значительно.

СтранникXXI,
А вы не помните, был представитель леграна, которого пытали и выяснилось , что у всех серий от RX до до DX , то же самое ?)))

dokar, помню, что ничего вразумительного он не ответил.

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

16.03.2022 в 00:02:08

#7079898

как вам лакшери модулька от иэк?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

16.03.2022 в 08:54:52

#7079921

jaja написал: как вам лакшери модулька от иэк?

jaja, Разбирали, вроде недурно. На медь, по крайней мере, не поскупились)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.03.2022 в 11:25:55

#7079939

MaSeVi, Катушка медная ? И слава богу. Но цена этих лакшери успешно догоняет убегающую проч гейропу. )))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

16.03.2022 в 11:50:04

#7079948

dokar написал: MaSeVi, Катушка медная ? И слава богу. Но цена этих лакшери успешно догоняет убегающую проч гейропу. )))

dokar, Да, медная. Цена, конечно, "впечатляет", но тут уж ничего не поделать...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.03.2022 в 12:33:13

#7079954

MaSeVi написал: Разбирали, вроде недурно.

Если разбирали, можете уточнить несколько моментов:

  1. На рекламной картинке вместо винта настройки биметаллического размыкателя - шпилька. Так ли это?
  2. Качество обработки краев медной ламели в дугогасительной камере плохое (острые кромки). Так ли это?
  3. На рекламной картинке не видны (или убраны) некоторые элементы (жгутик от подвижного контакта и соскочившая пружина). Вопрос в ее назначении: это часть возвратного механизма или что-то другое?

0
Назад