Квартира, стояк вроде как 1 1/2", разводка по квартире 1/2". Собираюсь паять ПП, подключать ванну, две раковины, унитаз, обогреватель, стиралку, посудомойку. Имеет ли смысл класть т. н. магистральную трубу от счетчика 40 мм (т.е. от стояка отвод полдюймовый, кран полдюймовый, счетчик, после нее 40мм ПП труба), и от нее тройниками полдюймовые отводы непосредственно к ванне, раковине? Спасет ли это от случаев окачивания кипятком при спуске воды в унитаз? Спорил с коллегами на работе, мои скромные знания по физике намекают мне что не спасет. Единственный вариант который я вижу, это сделать отводы ко всему кроме ванны тоньше 1/2" хотя даже не в курсе есть ли такое в природе. Подскажите пожалуйста как поступить.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 12:02:25

#5234887

Только ГВС такой трубой не делайте, а то за ночь вода остынет, утром много сливать придётся.

Можно на отводе на унитаз вентиль поставить, чтобы уменьшить скорость заполнения и, соответственно, потерю давления.

Редукторы давления планируются? Берите потолще и мембранные, у них менее крутой спад давления в зависимости от расхода.

0
Аватар пользователя
Don Butadeus

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Челябинск

Сообщений: 5

02.06.2015 в 12:25:05

#5234915

Не, на горячую не собираюсь. :) В принципе идея была сделать на унитаз и кухню тоньше трубы чем на ванну. Но интересует в целом жизнеспособность идеи, ставить толстую трубу после тонкого ввода со стояка 1/2". Есть ли в этом смысл?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 13:12:46

#5235004

Не знаю. Похожая тема: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t233647-pomogite-opredelitsya-so-shemoj/ . Я себе сделал коллектор из 40 ПП (ввод 1/2, редукторы поршневые 1/2), а трубы 20-25. Но от проблемы унитаза/стиральной машины (почти) избавился лишь термостатическим смесителем. Предполагаю, что делать коллектор/разводку толще, чем ввод, смысл имеет, но полностью от скачков не спасёт.

0
Аватар пользователя
Don Butadeus

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Челябинск

Сообщений: 5

02.06.2015 в 13:22:32

#5235018

А редуктор в данном случае не будет в обратную сторону работать? Т.е. снижать давление в квартире и скачки при смыве будут ощущаться сильнее? И как вообще настраивать рудктор в данном случае? Манометр ставить?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 13:53:03

#5235064

Будет, так что если он вам не нужен из других соображений (слишком большое/разное/изменчивое давление в стояках), то не ставьте. Да, манометр.

0
Аватар пользователя
Don Butadeus

Местный

Регистрация: 02.06.2015

Челябинск

Сообщений: 5

02.06.2015 в 14:21:45

#5235122

Спасибо. Еще последний вопрос. Грубые фильтры, обратные клапаны лучше после уширения трубы делать на резьбу ПП 40ки, или прямо на полдюймовый отвод?

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

02.06.2015 в 14:48:06

#5235170

С точки зрения минимизации потерь давления лучше всё как можно шире. Но я не уверен, что в данном случае вы заметили бы разницу.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.06.2015 в 17:57:04

#5235475

Don Butadeus написал : Имеет ли смысл класть т. н. магистральную трубу от счетчика 40 мм

Нет, не имеет. И 32 мм - тоже не имеет. Достаточно двадцати пяти. Расход бачка и кухонного смесителя уменьшите угловыми вентилями, вкрученными в водорозетки.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24339

03.06.2015 в 20:58:23

#5237439

Don Butadeus написал : мои скромные знания по физике намекают мне что не спасет

Частично снимет проблему. Значение имеет не столько сопротивление магистрали, сколько процессы, происходящие в тройниках, которые вместе с магистралью и играют роль распределённого коллектора.

Mazayac написал : Достаточно двадцати пяти.

Полагаю, что недостаточно. Какой проход у ПП тройника 25? "Маловато будет!"

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.06.2015 в 23:05:08

#5237738

ВТБ! написал : Полагаю, что недостаточно.

Ванна, две раковины, унитаз, питьевой фильтр, стиралка - нормально уживаются на распределённом коллекторе из 25мм ППР. 8 этаж из 9 в старом фонде, т.е. избыточным давлением в стояках не балуют.

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8408

03.06.2015 в 23:47:07

#5237843

Артём Зорин написал : редукторы поршневые 1/2

Имхо-они и виноваты. У меня распределенный коллектор на 25 ПП-практически не заметен ни бачек ни стиралка. Но у меня-6 атм в сети, и сильно не заморачиваюсь. Дом-70 года рождения.

0
Аватар пользователя
Программист

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

04.06.2015 в 01:23:25

#5237946

У меня отвод от стояка идёт на 1/2 (отсечной кран, грязевик, счётчик), затем 3/4 труба (со всеми поворотами полметра в сумме, не более), затем коллектор 3/4 с выпусками по 1/2. Перед коллектором тройник с отводом 1/2 на бачок. Проблем с бросками напора при смыве - нет. Давление в районе 3-4 бар на каждой воде.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24339

04.06.2015 в 09:04:08

#5238160

Mazayac написал : Ванна, две раковины, унитаз, питьевой фильтр, стиралка - нормально уживаются на распределённом коллекторе из 25мм ППР.

Ванна подключена после бачка и СМ?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24339

04.06.2015 в 09:17:21

#5238191

Программист написал : затем коллектор 3/4 с выпусками по 1/2. Перед коллектором тройник с отводом 1/2 на бачок. Проблем с бросками напора при смыве - нет.

1) Отвод к бачку раньше, чем к смесителю ванны - уже хорошо. 2) Тройник классический 3/4" ВР? У него внутренний диаметр много больше, чем у ПП-тройника 25 - совсем хорошо.