Аватар пользователя
PigTail

Местный

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 62

16.07.2015 в 23:40:12

 

Александр 59 написал :  

Цитата@PigTail****

   Ну собственно Вы сами ответили, набирает воздух в соединении труб на входе в колодец

 Вы хотите сказать, что в соединении которое выходит в колодец подсасывает воздух, когда зеркало становиться ниже этого соединения?

 Угу, как только зеркало становится ниже негерметичного места, вода замещается воздухом до обратного клапана, который "где то посередине", а если  он не работает, то и далее... Если зеркало выше, то просто потеря давления в подающей трубе...

0
Аватар пользователя
box415

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

17.07.2015 в 09:28:55

Так вроде бы все уже объяснили.

Предполагаем, что дырка в районе углового фитинга в колодце. Оба клапана могут быть идеальными. После выключения насоса вода потихоньку уходит в эту дырку. Кусок трубы от дырки до верхнего клапана заполняется воздухом. Имеем фырканье при включении насоса.

Вроде бы установили, что клапан нужен вниз (уже стоит) и перебрать фитинг. Плохо, если это не фитинг, а сама труба с трещиной. Там она из земли входит в бетонное кольцо. Смещения в земле, мороз, жара,  туда-сюда - могла треснуть. Кстати, и мокрое пятно там подозрительное.

Если бы клапана в середине не было, то и фырканья бы не было. Было бы постоянное периодическое включение насоса.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

17.07.2015 в 11:23:19

 

box415 написал :

Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать.

 Вы не правы. В напорной трубе в скважине нужно применять для ПНД только металлические - латунные фитинги, которые надо очень туго затягивать - уж точно не руками. Тогда фитинг будет держать знакопеременную нагрузку по давлению - как напор, так и разряжение. Врезающийся в полиэтилен трубы буртик фланца при этом исключает проскальзывание трубы в фитинге уже не только на трении. Тогда насос в скважине надежно висит именно на трубе, а не на страховочном тросике, который при грамотном монтаже должен быть прослаблен, а не держать на себе вес насоса. Такие фитинги исключают подсос воздуха даже при полностью неисправном обратном клапане на насосе.

0
Аватар пользователя
box415

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

17.07.2015 в 14:44:16

 

Vladimir_Vas написал :  

Цитата@box415****

Но помните, что ПНД фитинг не требует СИЛЬНОЙ затяжки. Все проблемы с ним от неправильной сборки, я уже устал об этом писать.

 Вы не правы. В напорной трубе в скважине нужно применять для ПНД только металлические - латунные фитинги, которые надо очень туго затягивать - уж точно не руками. Тогда фитинг будет держать знакопеременную нагрузку по давлению - как напор, так и разряжение. Врезающийся в полиэтилен трубы буртик фланца при этом исключает проскальзывание трубы в фитинге уже не только на трении. Тогда насос в скважине надежно висит именно на трубе, а не на страховочном тросике, который при грамотном монтаже должен быть прослаблен, а не держать на себе вес насоса. Такие фитинги исключают подсос воздуха даже при полностью неисправном обратном клапане на насосе.

Да, виноват, согласен. Для ответственных участков действительно нужны латунные фитинги, и их затягивают ключом. И  кроме того,  считаю обязательным для латунных фитингов использовать внутренние гильзы-вкладыши. 

Просто у ТС на картинке уголок пластиковый, и все, сказанное мной выше, относится только к пластиковым соединениям.

0
Аватар пользователя
Александр 59

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Юбилейный

Сообщений: 53

17.07.2015 в 22:13:33

 

box415 написал : Если бы клапана в середине не было, то и фырканья бы не было. Было бы постоянное периодическое включение насоса.

 Спасибо попробую убрать клапан из середины. Надеюсь закончатся мои мучения.

0
Аватар пользователя
Farin

Местный

Регистрация: 13.07.2015

Москва

Сообщений: 9

20.07.2015 в 13:37:22

Прокладки проверили?

0
Аватар пользователя
Александр 59

Местный

Регистрация: 14.02.2012

Юбилейный

Сообщений: 53

24.07.2015 в 22:21:07

Убрал клапан из середины, оставил на насосе. В итоге как и говорил @box415 стал ну очень часто включатся насос, стало быть, скорее всего дырка в месте прохождения трубы через кольцо, или в уголке в колодце. Будем искать, всем спасибо за советы. 

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу