21.07.2015 в 23:03:44
УЗО на лестничной площадке, общеквартирное-стоит агрегат Ставропольского завода УЗО22-50-2-100ES, на 50 А, срабатывание по току утечки 0,1 А, тип А. Вы хотели написать должно срабатывать, не так ли?
Квартирный щиток собран на компонентах АВВ, собирали 10 лет назад, сейчас перебирать щиток электрик не стал, заведя новые линии на имеющиеся устройства.
Если Вы уверены что у Вас в квартирном щитке и новых линиях нет косяков то:
Если вводное УЗО (общеквартирное) не отбивается - ищите линии или потребителей.
Если отбивается, смело меняйте его.
Всех то делов, а бодяги на 30 постов
22.07.2015 в 09:13:27
Сервисмены из Miele, как загипнотизированные твердят одну и ту же мантру - поставьте ... автомат на 10А ... При этом на мое замечание, что по ПУЭ ставить на линию в 2,5 квадрата рекомендуется автомат на 16А, т.к. Автомат защищает именно проводку, реагируют крайне болезненно.
Нет в ПУЭ жёсткой связи 2,5 — 16. А даже если и сделать вывод, что ограничение сверху 16, то снизу ограничения нет. Так что 10 вполне по ПУЭ. Именно проводка и будет защищена.
Или нижняя граница срабатывания УЗО гораздо ниже указанных номинальных значений
Именно так. Насколько я помню, в пределах 0,5—1. А утечка должна составлять не более 0,3. У нас же нет данных ни о фактических утечках в квартире, ни о фактическом токе срабатывания вашего УЗО.
22.07.2015 в 10:40:02
неоднократно видел глючные узо в такой ситуации. Всегда тип А. простейшая проверка - искрогасящей цепочкой, 0.1мкф +47 Ом последовательно , замыкать с фазы на землю. Исправное узо от этого не должно срабатывать. Но в принципе, нельзя исключать, что где-то в машине утечка по постоянному току, от которой ас узо не срабатывает
22.07.2015 в 18:50:54
Был мастер из сервис-центра. Проверял работоспособность машины на всех режимах, проверял напряжение в сети при подключении других мощных потребителей. Все показатели в норме. Через 30 минут после начала цикла стирки общеквартирное УЗО сработало. Мастер говорит, что в этот момент была попытка запуска двигателя СМ.
Вердикт:
Заменить УЗО и посмотреть повториться-ли ситуация.
Если после замены УЗО ничего не изменится, значит утечка в двигателе СМ.
Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.
Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Что можно предпринять, может кто поделится советом.
22.07.2015 в 19:11:59
All2013 написал : Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.
Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Что можно предпринять, может кто поделится советом.
Вот здесь смотрите
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.07.2015 в 19:25:06
Судя по описанным Вами действиям мастера - он в электротехнике дуб и мощный.
В момент пуска асинхронного двигателя в СМ большие пусковые токи. Дефектное электронное УЗО на это отработает. Утечка ни при чем.
УЗО на 30 мА не выбивает, а на 100 выбивает???
А кто то проверял правильность подключения автоматов и УЗО в квартирном щитке???
Допусти косяков нет. Кстати возьмите одно из имеющихся и временно подключите вместо общеквартирного.
Если общеквартирное УЗО (100 мА) сработало, индивидуальное (30 мА) не сработало и при этом все остальные линии были отключены автоматами - УЗО (100 мА) в морг однозначно.Нет АВВ - возьмите HAGER или другое электромеханическое.
22.07.2015 в 21:11:11
ZooZoo написал :
Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Что можно предпринять, может кто поделится советом.
Вот здесь смотрите
Только берите селективное.
Экспериментировать дальше с изделиями отечественных специалистов особого желания нет.
Поясните, почему именно селективное?
22.07.2015 в 21:29:40
@All2013, селективное УЗО желательно, но не обязательно. Правила не настаивают. Можно применить и обычное.
P.S. Сейчас посмотрел - все таки настаивают.
Смысл селективного УЗО в том, чтобы дать нижестоящему УЗО время на сработку и не гасить всю квартиру.
22.07.2015 в 21:39:34
22.07.2015 в 21:45:48
А не может дело быть все-таки в том, что на линии СМ стоит УЗО типа АС, а общеквартирное типа А?
22.07.2015 в 21:54:32
@cooler.od, п.7.1.73:
7.1.73. При установке УЗО
последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и
многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно
иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО,
расположенного ближе к потребителю.
22.07.2015 в 21:55:50
All2013 написал :
![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**All2013****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t236416-uzo-i-stiralnaya-mashina-nuzhna-pomosh/?p=5303766#post5303766)
Только вот проблема-УЗО ABB, Legrand, Шнайдер типа А на 63А, 100мА ток утечки в Москве ни у кого нет в наличии, на заказ 5-6 недель.Сидеть столько времени без СМ с 4 детьми нереально.
Что можно предпринять, может кто поделится советом.
Вот здесь смотрите
Только берите селективное.
Экспериментировать дальше с изделиями отечественных специалистов особого желания нет.
Поясните, почему именно селективное?
Вы не знакомы с данной продукцией и, судя по вашему пренебрежительному высказыванию, знакомиться не собираетесь. Ждите тогда "...5-6 недель...", кто ж вам мешает. Расхваливать АстроУЗО не собираюсь - кто в теме, тот понимает. А вы ждите, ждите ответа :)Про селективность уже ответили. Если вам интересно более детально узнать принцип работы УЗО S (и не только S), то пояндексите/погуглите сами, объяснять здесь долго и бессмысленно.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
22.07.2015 в 22:27:11
@ZooZoo,
+++
22.07.2015 в 22:31:43
Спасибо за дельный совет, буду ставить селективное УЗО.
Если- бы я был в теме, то и этой ТЕМЫ не было.
С продукцией действительно не знаком, но доверия европейским производителям больше, хотя возможно это и устоявшиеся штампы.
22.07.2015 в 22:48:16
All2013 написал : Спасибо за дельный совет, буду ставить селективное УЗО.
Если- бы я был в теме, то и этой ТЕМЫ не было.
С продукцией действительно не знаком, но доверия европейским производителям больше, хотя возможно это и устоявшиеся штампы.
АстроУзо собирается из европейских компонентов , в основном . Селективники у них отменные. Есть даже на 30 мА. Проверено - работает. И 10 лет гарантии вам не даст никто , они - сподобились . Я сам покупатель , если что .