mihail197 написал:
Как мне кажется его просто крайне необходимо заземлить
Не во всех случаях это необходимо, в некоторых случаях, про что есть в соответствующем нормативе, это делать НЕЛЬЗЯ!
.
mihail197 написал:
треугольник
ЗУ пресловутым треугольником советуют, закладывают в проекты, делают НЕ понимающие в работе ЗУ!
.
mihail197 написал:
Но есть возможность в погребе практически под РЩ забить штырь или несколько штырей.
Как бюджетный вариант ЗУ допустимо.
.
mihail197 написал:
Это как то спасет ситуацию? Как я полагаю, то при падении фазы на корпус рщ должен сработать автоматический выключатель по КЗ при наличии даже одного штыря или я заблуждаюсь?
Само по себе заземление в прямом смысле слова защищает только от утечек, то есть заблуждаетесь!
.
mihail197 написал:
Или может занулить?
Есть такая мера защиты, но БЕЗ соблюдения многих требований может стать ХУЖЕ чем было!
.
mihail197 написал:
Но у нас частенько бывает когда на подстанции фаза на "0" падает, а значит в этот момент на корпусе щитка может вольт 300 сидеть!
Да, в любом случае зануление НЕ приемлемо для одноквартирных домов так как НЕ будет защиты от АВАРИЙ в питающей сети, ОСОБЕННО ОПАСНЫХ по высокому!
.
mihail197 написал:
В соседней ветке вычитал,что в старых домах где только фаза и ноль, заземление не допустимо без зануления...
На форумах подавляющее число советчиков, среди которых даже инженеры электрики имеющие лицензии на электромонтаж и высшую группу допуска по электробезопасности, ПЛОХО разбираются в электро/пожаро безопасности!
Уже много лет допустимо Российскими нормативами и Украинскими нормативами РЕКОМЕНДУЕТСЯ для Вашего случая, в некоторых странах давно используется!
.
mihail197 написал:
Как лучше быть?
По инстинкту самосохранения здравомыслящего человека, то есть исходя из законов физики - законов природы которые НЕ изменишь нормативами, реалий, одноквартирные дома НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ, даже при трёх фазном электроснабжении бронированным кабелем в земле с медными/алюминиевыми жилами ≥10/16 мм2 прямо от ТП, особенно индивидуальной, про что подробней всех на просторах Русскоязычного интернета с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, своими словами, ссылками на реальные случаи неоднократно разъяснял, например на этом форуме в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?!
Вкратце как ПРАВИЛЬНО делать систему электроснабжения с типом заземления ТТ в строительной бытовке, одноквартирном доме, гараже, чего НЕТ в нормах стран бывшего СССР, а некоторое что есть ОПАСНО, скорей всего НЕТ и в нормах стран где ТТ широко применяется, и даже МЭК: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если по ошибке есть, или есть необходимая в не бронированном кабеле, должны подключаться со стороны источника питания, со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ, коммуникаций; РЕ от ЗУ нельзя заводить близко от и особенно в составе ввода; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя подключать между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё, со второй ступенью ≤ 30 мА; Сопротивление ЗУ при уставках первой ступени дифзащиты 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
Подробней про часть указанного писал в теме Электроснабжение загородного дома.
Обращаю внимание, почти все схемы, конструктив реализации на форумах заявленные как система электроснабжения с типом заземления ТТ неправильные, ОСОБЕННО где ЩУ на стене строения, в строении, ГРЩ железный, есть дополнительные щиты, строения, стабилизатор, автономный источник энергоснабжения, хоть я неоднократно подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум, указывал на особенности системы электроснабжения с типом заземления ТТ, и эти схемы, конструктив реализации НЕЛЬЗЯ, не понимая где ОШИБКИ, использовать как шаблон так как НЕ соответствуют выше приведенным требованиям!
В ТТ есть проблема с импульсными перенапряжениями, но она СИЛЬНО надута!
К тому же надуватели с подачи ОПАСНЫХ пунктов нормативов, которые ТУПО копируют производители защиты от импульсных перенапряжений, дают ОПАСНЫЕ, особенно для ТТ, советы по применению защиты от импульсных перенапряжений!
.
mihail197 написал:
А сколько предложений в сети! Покупаешь за пару десятков тысяч комплект заземления в котором набор штырей 6 метров и получаешь счастье!
Такое ЗУ САМОЕ простое по монтажу, но САМОЕ НЕНАДЁЖНОЕ!