21.07.2015 в 23:55:58
Я согласен, что бокс АВВ будет получше, но лучше ли он на 2000-2500?
и если так рассуждать то надо брать все АВВ тк это самое лучшее.
что касается бокса. я переживу небольшие неудобства при единоразовой сборке, а на дальнейший функционал я думаю отличия не влияют
22.07.2015 в 05:44:11
Кольчугинский кабель по инету я только у них нашел. Вроде на форуме компанию хвалили.
а в чем косяковость?
На форуме есть тема "ЭТМ продаёт контрофакт" ознакомтесь.
потому что о них первый раз слышу. и в тех темах что читал, о них ни слова не было.
их можно считать достойным соперником данной тройки?
Нормальный бренд. Тема по ХАГЕРу есть на форуме. Там даже представитель
ХАГЕРа есть.
в смысле круглый а не плоский?
какое отношение LS к замене проводки раз в пару лет?
По правила мин. ВВГ нг мах. ВВГ нг FRLS. Но хоть просто ВВГ ( ВЫ же не собираетесь
устраивать пожар). LS к замене ни какого отношения не имеет.
Всё зависит от того как положите кабель. Можно ведь и фторопластовой
изоляции проложить. Он вовсе не горит. Ещё раз напоминаю делаете для себя.
ВН это что???
это типа чтоб не все автоматы дергать а только один?
ВН - выключатель нагрузки. Да.
Привёл ХАГЕР, но есть у других брендов.
ОПС охранно-пожарная сигнализация.
Реле напряжения либо УЗМ 51 либо ЗУБР. Темы осуждения на форуме.
Индикация нужна для удобства, но непринципиально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.07.2015 в 08:03:57
По кабелю: Кольчугино или РЭК. Севкабель с осторожностью. Алюр исключить. Обязательно ВВН нг ls. И таки да, это не провод, это кабель! Кольчугинский кабель (бухтами) можно купить прямо на заводе с доставкой транспортной компанией.
По щиту: при 19 линиях щита на 36 модулей не хватит, в нём просто не построить нормальной защиты.
По продавцам: советов их (любых) не слушать!
По отключающей способности АВ: зачем 10 kA знаете? У вас нет условий для применения. Если только квартира не граничит с домовым ВРУ в котором кабели с руку толщиной. А это не так, у вас этаж 5-й. Берите Legrand на ввод, так как двухполюсные от Schneider продают кратно 6 (упаковками).
По характеристикам АВ для освещения: можно и B (но дороже это), однако если на линии будут мощные блоки питания для светодиодных лент то нужно ставить C10 (проверено, есть опыт).
22.07.2015 в 08:51:01
megrad написал :
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Если быть честным, я не знаю, из чего надо делать проводку, чтобы возникала необходимость менять её столь часто.В реальной жизни (а не в выдуманной сказочниками от электрики), обычная алюминиевая "лапша" - ровесница московской олимпиады - исправно трудится, не вызывая ни замыканий, ни пожаров, ни даже утечек, способных отключить УЗО.
22.07.2015 в 10:05:43
Radio написал :
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Если быть честным, я не знаю, из чего надо делать проводку, чтобы возникала необходимость менять её столь часто.В реальной жизни (а не в выдуманной сказочниками от электрики), обычная алюминиевая "лапша" - ровесница московской олимпиады - исправно трудится, не вызывая ни замыканий, ни пожаров, ни даже утечек, способных отключить УЗО.
И я про это. Если работа ни кому не сдаётся можно сэкономить.Про замену: когда кабель укладывается абы как, то часто его просто
перебивают. Два, три раза перебили и здравствуй замена проводки.
Часто бывает так: с начало экономят на количестве розеток и линий,
в процессе эксплуатации и приобретения новых приборов возникает
необходимость доп. питания. И.. здравствуй монтаж.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.07.2015 в 10:20:50
web-rr написал : По отключающей способности АВ: зачем 10 kA знаете?
типа гарантированно отключиться в случае КЗ рядом со щитком или в щитке. хотя конечно мне не понятно как в принципе может вырасти ток настолько, если уже даже при 10 номиналах АВ должен отключиться меньше чем за секунду.
переспрошу "Legrand автоматы с характеристикой 6kA/10kA. это как?" в подробном описании я так и не понял что такое 10кА
22.07.2015 в 11:23:10
Берите у меня автоматический выключатель двухполюсный IK60N C50A
Продам УЗМ50М,СР722
22.07.2015 в 11:48:57
Я свое мнение про 4,5/6/10 кА скажу, но с учетом, что я так понимаю... У всех производителей есть несколько основных линий продукции. Каждая линия продукции относится к соответствующему классу: 4,5кА, 6кА, 10кА. В каждой линии продукции (например автоматы), есть линейки номиналов автоматов и эти линейки практически одинаковы (6А, 10А, 32А, и т.д. - это их номиналы отключающей способности). Что же отличает автоматы одной линии (4,5кА) от автоматов линии 6кА или 10кА ? Я думаю, что с инженерной точки зрения, автоматы практически идентичны, но производитель вынужден следовать за рынком, уменьшать цену относительно конкурентов - поэтому неизбежно удешевление материала в составе каждого изделия (пластик попроще, меди поменьше, железа поменьше). Но уменьшать качество материалов бесконечно нельзя, так или иначе производитель вынужден проводить испытания своих удешевленных изделий, по каким-то стандартам. Я не знаю классификаций этих стандартов, но предполагаю, что линия с наиболее качественными материалами, после проведения испытаний, классифицируется как 10кА (это не означает, что каждый автомат били КЗ на 10кА, просто брали 1 из партии, проводили какие-то неизвестные нам испытания, если результат положительный, то 10кА, если отрицательный, то это выбраковка всей партии и следовательно более низкая линия - 6 кА, или еще ниже 4,5кА). Поэтому в линейках 4,5 кА я ожидаю получить безупречное с инженерной точки зрения изделие, но слепленое из не очень качественного материала относительно тех же изделий, прошедших испытания на стандарт 6кА или 10кА.
22.07.2015 в 15:11:49
Jekt написал : Я свое мнение про 4,5/6/10 кА скажу, но с учетом, что я так понимаю...
Вот это полёт фантазии.... Учитесь!
24.07.2015 в 14:46:14
еще вопросы вспомнились
необходимость гофры на электрических кабелях, телевизионном кабеле и под локалку.
как уже писал, частично провода будут в стяжке, частично над подвесным потолком (пластик или реечный)
те что в стяжке, будут уложены на плиту, затем накрыты полиэтиленовой пленкой и затем на пленку будет стяжка налита.
И правильно ли я понимаю, что заменить провод хоть он и в гофре без разбивания стяжки не реально?
для проводов 36 и 34 достаточно пластиковой гофры или нужна металлическая
и для всех проводов достаточно ли серой гофры или черную надо брать?
серая в руках прямо ломается, есть ли от нее толк?
24.07.2015 в 15:50:06
необходимость гофры на электрических кабелях, телевизионном кабеле и под локалку.****
Под стяжку обязательно.
И правильно ли я понимаю, что заменить провод хоть он и в гофре без разбивания стяжки не реально?
Да, это так. Либо гофра должна быть большого диаметра и прямых углов не более двух.
Попробуйте пластиковые трубы ДКС
или ПНД
но пластик по пластику идёт тяжело. ДКС идут по 3 м и их надо сращивать муфтами.
ПНД идут бухтами от Д16. Можно и там и там обойтись без поворотов, поставив проходные коробки.
Поэтому сразу думайте чего желаете.
для проводов 36 и 34 достаточно пластиковой гофры или нужна металлическая
Достаточно пластиковой.
и для всех проводов достаточно ли серой гофры или черную надо брать?
Если ходить по гофре не будете достаточно серой, если опасаетесь изломов
то тогда гофра ПНД
По потолку по правилам в гофре, но если пупырчатое давит, то можно без.
Единственное: слаботочку мин. 30см от силовы кабелей. Или в металлорукаве в ПВХ.