rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

03.12.2006 в 07:29:39

Вот мне сделали проект (схема прилагается). Инспектор согласовал, но в Общих указаниях велел указать Pуст=?, Ррасчет=? и подтвердить , что электрическая нагрузка в пределах допустимой.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее спасибо.

0
Вложение
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

03.12.2006 в 09:16:10

Извиняюсь, не ту схему прикрепил. Вот правильная схема (Схема исправленная)

0
Вложение
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

03.12.2006 в 16:17:16

ну что, 25 просмотров-и не одного ответа? видимо тема глупая, но я запутался... :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2006 в 16:54:26

rus_75 написал : ну что, 25 просмотров-и не одного ответа? видимо тема глупая, но я запутался... :)

Тема не столько глупая, сколько чисто теоретическая. Если Руст. можно посчитать простым сложением мощностей всех нагрузок, то Ррас. зависит от Кисп.(коэффициента использования), над величиной которого ломают голову целые НИИ и благодаря которым пишутся и защищаются диссертации. Ррас. = Кисп.* Ррас. Это я так, для сведения, а в теорию лезть - вещь неблагодарная ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2006 в 19:27:45

Ррасчётная= Кспроса * Р установочную. Это более подробно описано В СП 31-110 Нормы проектирования жилых и ибщественных зданий.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.12.2006 в 19:44:17

AlS написал : Ррасчётная= Кспроса * Р установочную. Это более подробно описано В СП 31-110 Нормы проектирования жилых и ибщественных зданий.

В том то и дело, что написано. Если будете десять раз высчитывать этот коэффициент, то получаться будет десять разных результатов. А если еще и по разным нормативным документам ...

1
karel
karel
Новичок

Регистрация: 30.11.2006

Петрозаводск

Сообщений: 83

03.12.2006 в 21:53:28

Установленная мощность исходя из схемы 10 кВт(сумма всех отходящих линий). Расчетная мощность как правило несколько меньше установленной и эта величина обычно указывается в том же проекте, но если проектанты это упустили , особо не ломай голову напиши что-то типа Ррас. 8,8 кВт, это ни на что не влияет, главное чтоб проводка была сделана по уму.

0
rus_75
rus_75
Новичок

Регистрация: 03.12.2006

Екатеринбург

Сообщений: 33

04.12.2006 в 04:17:12

Спасибо всем большое :)

0
LoveJoy
LoveJoy
Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

04.12.2006 в 08:51:49

странно что вам согласовали эту записку 10кВт от одной фазы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

04.12.2006 в 09:36:26

LoveJoy написал : 10кВт от одной фазы?

И 12 бывает, вот 14 уже только трёхфазка. Автомат 16А в качестве вводного довольно кисло смотрится...

0
vladimir007
vladimir007
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 205

04.12.2006 в 18:52:17

LoveJoy написал : странно что вам согласовали эту записку 10кВт от одной фазы?

Здесь говорилось об установленной мощности "10кВт", а не единовременной. Вообще Р расчетную берут в ДЭЗе из паспорта на дом, точнее общего проекта электроснабжения, где сказано какая расчетная мощность (и единовременная) заложена на каждую квартиру.

0