Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.08.2015 в 17:16:59

ser000, из чего следует вывод обязательности подъёма первого участка трубы. Т.к. иначе обязательный уклон горизонтальной не соблюсти.

0
Аватар пользователя
AndrewVV

Местный

Регистрация: 31.07.2015

Москва

Сообщений: 6

04.08.2015 в 17:20:07

Для некоторых моделей указано must be vertical (обязательно должна быть вертикальной), но для этой модели указано should preferably be vertical (желательно).

Спасибо за советы и мнения, пока планирую периодически толочь в слив таблетки для посудомойки и обязательно после мыться посуды не выключать воду сразу, а дождаться срабатывания насоса, чтобы жирная вода слилась, и он наполнился чистой.

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

13.08.2015 в 21:40:58

Вадим М написал :

Mazayac написал :

насос подключен правильно, т. к участка вверх нет

Это нарушение, а Вы не в теме.

Mazayac, не стоит так категорично:

Вот видео, судя по которому теперь можно выводить трубу от сололифта и вниз: http://www.youtube.com/watch?v=y9SL_5u5R4I

0
Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6008

04.01.2017 в 02:07:19

AndrewVV написал: Mazayac, это вы не в теме. инструкцию перевели криво, и теперь все это мусолят годами на всех форумах, мол "обязательно сразу вверх". вы вчитайтесь в инструкцию, лучше в оригинале, там написано что если в трассе есть вертикалный участок, он должен быть сразу (почти сразу) от насоса, а не потом. А не то, что вертикальный участок должен быть обязательно, как вы поняли, читая форумы :) А если вам это непонятно, можете сравнить производительность насоса, которая нужна, чтобы поднять 6 литров воды на 5 метров Vs протолкнуть 6 литров по 7-метровому горизонтальному участку без подъема вообще.

AndrewVV,

0
Аватар пользователя
master1104

Местный

Регистрация: 26.07.2024

Спасск-Дальний

Сообщений: 1

26.07.2024 в 14:23:21

Здравствуйте. На кухне стоит насос Солофит С3, подключена раковина и посудомоечная, всё было нормально, но последнее время вода из насоса стала затекать обратно в пмм. Видимо засорилась канализация? Подскажите, прав я или может быть другая причина? Спасибо

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111663

26.07.2024 в 14:24:39

master1104, откройте - проверьте. И клапан обратный тоже