XForm
XForm
Новичок

Регистрация: 10.01.2015

Мурманск

Сообщений: 95

11.08.2015 в 14:07:06

Решил поставить термостат ESBE VTA321 на выходе накопительного водогрея (чтобы водогрей +80С, а в магистрали было +55..+60), но до ввода в основную магистраль ГВС. Исходя из того, что я читал, обычно на входах термостата ставят обратные клапаны, чтобы избежать передавливания и подмеса ГВС в ХВС и наоборот. Но при установке на выходе водогрея и ГВС, и ХВС на самом деле одна и та же магистраль с одним и тем же давлением. Т.е. обратные клапаны на входах термостата вроде как уже не нужны? Или я заблуждаюсь и что-то не учитываю?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.08.2015 в 20:07:38

XForm написал : ГВС, и ХВС на самом деле одна и та же магистраль с одним и тем же давлением.

Нет.в нагреваюшемся БКН создается давление.,чтобы оно не перло обратно в ХВС,ставят обратный клапан.и расширительный бак. ХВС к потребителю идет своим путем. XForm, Обычно рисуют схему,и разбираются воотчию....