26.08.2015 в 09:39:06
В самой по себе каскадируемости УЗО ничего плохого нет, более того, это вполне распространённая практика («противопожарное» УЗО), описанная и в ПУЭ (только нужно различие токов минимум в 3 раза и тип S, чего в данном случае не будет, но это влияет только на селективность).
Другой вопрос — если вы ставите 2 защиты потому, что не доверяете ни одной из них, достаточна ли для вас такая безопасность? Не лучше ли поставить одну надёжную?
Если же обе защиты хороши, но общее УЗО 30 мА (пусть даже и не S), а на детскую 10 мА, то это вообще почти правильный вариант («почти» именно из-за S).
26.08.2015 в 11:18:14
ДифАВ всегда хуже связки АВ+УЗО. 10мА УЗО лучше ставить на одну линию. Ничего не мешает сделать 100мА S УЗО в этажном щитке( можно и в квартирном ) - 30мА УЗО на группы и некоторые линиии - 10мА УЗО на отдельные линии. Только смысл это городить ,если есть "заземление".
26.08.2015 в 13:01:05
Контур уравнивания потенциалов, и к нему стояк отопления и другие железные вещи в комнате. А защита - отдельное УЗО 16/10(не под другим узо) и автомат 16А под него.
26.08.2015 в 17:55:35
SB3 написал : ДифАВ всегда хуже связки АВ+УЗО. 10мА УЗО лучше ставить на одну линию.
Несогласен. Дифф дороже, но более рекомендован :) УЗО на 10 mA терпит и 3 линии.
26.08.2015 в 19:55:04
Диф был рекомендован идиотами :) Так же как и ограничение применения ТТ.
26.08.2015 в 20:18:19
Артём Зорин написал : В самой по себе каскадируемости УЗО ничего плохого нет,
поддерживаю это.
28.08.2015 в 13:20:35
Всем спасибо. Решил ставить после узо дифф B16\10мА. Дело в недоверии к данным изделиям, просто ничего абсолютно надежного нет.
28.08.2015 в 13:24:03
А какого производителя? Что конкретно стоит выше, что будете брать?
28.08.2015 в 13:37:25
Pavelon написал : Решил ставить после узо дифф B16\10мА.
В рамках этой темы семь человек сказали вам, что в этом нет необходимости, и вообще - бессмысленно. Зачем же было спрашивать?
28.08.2015 в 15:21:25
Каждый ищет на форуме подтверждение своих дурных идей. А по делу только Solovey ответил про защитные шторки...
28.08.2015 в 16:01:50
rip87, шторки это не рекомендация, это - обязаловка.
28.08.2015 в 17:26:04
SB3 написал : Диф был рекомендован идиотами :) Так же как и ограничение применения ТТ.
Весьма любопытное утверждение.... Я про диф.
28.08.2015 в 21:35:02
Если вы отстали от жизни, то чем же вам помочь)
29.08.2015 в 18:43:51
SB3 написал : Если вы отстали от жизни, то чем же вам помочь)
А это Вы о чем? Если о дифах, то можете ткнуть носом в нормативку, где черным по белому будет указано, что таки рекомендуется использовать УЗО в связке с ВА, а использовать дифы лишь допускается, а то и вообще не рекомендуется))
29.08.2015 в 19:12:43
Не надо заставлять меня искать нормативы), скорее всего прямого такого указания я не найду, но я вам предлагаю подумать мозгами, если они у вас есть) Диф должен срабатывать от трёх причин, одна из которых явно противоречит двум другим)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу