Даже если почитать форум, большинство проблем возникает с дифАВ и подобными электронными устройствами.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

29.08.2015 в 19:48:49

SB3, Про существование электромеханических дифференциальных автоматов не слышали?) И все инженеры проектировщики то же, ребята отставшие от жизни? То то я смотрю, подавляющее большинство щитов они проектируют на дифах....

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.08.2015 в 20:01:34

Вы читать научитесь, об эмх дифах и других электронных устройствах - УЗО и т.п. я и говорил) Подавляющее большинство проектируют от безграмотности, возможно в целях экономии средств, а также места в щите).

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

29.08.2015 в 21:35:48

SB3 написал : Вы читать научитесь, об эмх дифах и других электронных устройствах - УЗО и т.п. я и говорил) Подавляющее большинство проектируют от безграмотности, возможно в целях экономии средств, а также места в щите).

А... Ну, да. Все кругом идиоты... Это диагноз, батенька!)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

29.08.2015 в 22:19:58

Причем тут все?) Только вы). Я когда вижу упёртых нормочитателей) - мне с ними всё ясно)

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.08.2015 в 00:01:01

Конструктивной особенностью УЗО со встроенной защитой от сверхтоков является то, что механизм привода силовых контактов запускается при воздействии на него любого из трех элементов – датчиков, реагирующих на ток короткого замыкания, ток перегрузки и дифференциальный, соответственно – якоря катушки токовой отсечки, биметаллической пластины и магнитоэлектрического реле. Эти элементы оказывают различные по усилию и динамике воздействия на механизм привода, чем и определяется, в частности, большая сложность конструкции и, соответственно, меньшая надежность таких устройств.

И в каких ГОСТах сохранена глупая рекомендация БУЭ?)

0
Аватар пользователя
Pavelon

Местный

Регистрация: 19.12.2014

Дзержинск

Сообщений: 34

01.09.2015 в 23:09:34

el-fi написал :

Pavelon написал : Решил ставить после узо дифф B16\10мА.

В рамках этой темы семь человек сказали вам, что в этом нет необходимости, и вообще - бессмысленно. Зачем же было спрашивать?

Собственно я спрашивал, будут ли какие-либо несовместимости от электронного дифа после электро-механического узо. Вопрос ставить или нет для себя уже решил. Но по делу был всего один ответ, я понял что такое допускается, и ничего криминального в этом нет.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.09.2015 в 00:24:00

Pavelon, Вы живёте в свободной стране и никто не может запретить ставить последовательно несколько УЗО любых типов и конструкций. :) Правда, убиться насмерть можно и с каскадом из нескольких УЗО, схватившись за оба провода сразу. УЗО, шторки, воспитательные беседы с детьми, адекватные ответственные родители, опытная няня. Главное - профилактика. В медицине есть специфические антидоты на разную отраву, но лучше всё же избегать попадания яда в организм. Вот так и с электричеством. УЗО - это последний рубеж обороны и лучше не доводить до его срабатывания. А для психологического комфорта ставьте 10 мА. А ещё дети попадают в ДТП, выпадают из окон, подрываются на минах, травятся таблетками и бытовой химией, поджигают спичками квартиры, падают с деревьев, тонут в водоёмах, глотают острые предметы, становятся жертвами маньяков, пьют водку, курят коноплю и т.д.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

02.09.2015 в 01:49:45

Красавелло)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2015 в 08:05:44

Pavelon, обратите внимание на то что УЗО или дифы есть нескольких типов. Самые надёжные Тип А УЗО или дифавтомат типа А срабатывают при мгновенном возникновении переменного или постоянного (пульсирующего) тока утечки в контролируемой цепи или при их плавном нарастании. И так же делятся по способу срабатывания-самые эффективные электромеханические так как Электромеханические УЗО не зависят от напряжения сети, а источником их срабатывания является непосредственно ток утечки (дифференциальный ток) в поврежденной линии. Плюс УЗО делятся по времени срабатывания. Для повышения безопасности Вам нужно УЗО типа G УЗО типа G является тоже селективным и имеет выдержку времени на срабатывание около 0,06-0,08 (с).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

02.09.2015 в 08:11:26

Pavelon написал : по делу был всего один ответ, я понял что такое допускается, и ничего криминального в этом нет.

Словом, все как всегда: воспринимаются лишь те мнения, что совпадают с собственным. А зря, потому как среди ответивших есть люди, которые не только знают про ВДТ (АВДТ), но и обладают опытом их применения на практике.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

02.09.2015 в 08:14:04

megrad написал : УЗО или дифы есть нескольких типов. Самые надёжные Тип А

megrad написал : И так же делятся по способу срабатывания-самые эффективные электромеханические

У вас довольно своеобразные представления о надежности и эффективности.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.09.2015 в 08:21:59

el-fi, мда не очень удачное слово подобрал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
perf

Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

02.09.2015 в 08:28:34

С такими вопросами, мне кажется форумом кое кто ошибся. Например http://ovuljashki.ru/ есть, там точно поддержат, и еще скажут мало поставили. А насчет Двух, трех, десяти УЗО - Может вообще розетки в детской не делать, и в квартире на высоте 180 см, чтобы не дотянулся? :mad:

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

02.09.2015 в 09:57:36

perf, ещё можно на высоте 180 см с замком поставить. http://siemens-ca01.ru/products/Siemens-5UB1916 :)