07.09.2015 в 00:37:03
ZooZoo написал : Автор (ТС) же пошел по пути уместить свою "схему" в 24мод. Это неверный подход, я уже сказал.
Чем же он неверен? Вполне рабочий подход, способствующий оптимизации схемы. Я больше скажу, можно и в 12 модулей вполне себе вписаться, получив ровно тот же функционал: свет светит, розетки работают, плита варит, духовка душит, холодильник холодит. . На самую грубую ошибку - оставление своего кабеля на территории соседа - я указал автору сразу. В остальном там сущие пустяки и мелочи, не ошибки, а ерунда. Мелкие огрехи, и то если очень придираться.
07.09.2015 в 00:37:46
ZooZoo написал :
Radio написал : (коллега ebf и сам ТС) только что, в этой теме, поржали от души над вашим "согласованием АВ и УЗО".
Это ради бога! Смех без причины - признак дурачины ;) . Сам люблю посмеяться/поржать от души. зы. это не к вам конкретно, а вообще. Поговорка такая есть.
Конечно не к нам,у нас то причина была,есть и видимо и останется
07.09.2015 в 00:38:15
ZooZoo написал : В данном случае УЗО на ПМ/СМ/ДШ/бойлеры 2шт не являются избыточными и зачесть их как +75 (146)% не получится! Они просто нужны и все
В данном случае можно обойтись даже ОДНИМ УЗО на всю квартиру, и будет ничуть не хуже.
07.09.2015 в 00:38:42
Radio написал : поржали от души над вашим "согласованием АВ и УЗО".
Насчет "согласования", которое вам нравится - при нагрузке по любой отдельной группе, достаточной для срабатывания вводного (или даже двух одинаковых АВ!), отключится вся квартира. Это неправильный подход к проектированию, не? Каждая группа, по-возможности, должна быть независима от номинала вводного АВ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 00:41:14
Radio написал : можно и в 12 модулей вполне себе вписаться, получив ровно тот же функционал: свет светит, розетки работают, плита варит, духовка душит, холодильник холодит.
Нарисуйте, чем черт не шутит, м.б. ТС и ждет подобного ответа.
Radio написал : В данном случае можно обойтись даже ОДНИМ УЗО на всю квартиру
Да, конечно. Но вопрос так не стоИт.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 00:41:34
ZooZoo написал : Каждая группа, по-возможности, должна быть независима от номинала вводного АВ.
Вы сами-то поняли, что сказали, не?
07.09.2015 в 00:51:41
Radio написал : Вы сами-то поняли, что сказали, не?
Блин, похоже, что на МС своя специфика в проектировании ;) :( Посмотрите схему ТС и поймете, что после его АВ 50А (который не нужен, достаточно рубильника) нужно сначала поставить несколько групповых АВ сообразно нагрузкам в группах. Группы, есс-но, должны быть иные. Это что, трудно понять? Тем более, вам.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 00:57:23
ZooZoo написал : после его АВ 50А (который не нужен, достаточно рубильника) нужно сначала поставить несколько групповых АВ сообразно нагрузкам в группах.
Действительно, нафиг этот АВ 50А? Глупость какая-то и пережиток брежневской эпохи. Потребляемый квартирой ток у нас будет ограничен суммой номиналов этих самых групповых АВ. Сколько наставим, столько и потребим. Бинго, че. :applause:
07.09.2015 в 01:01:29
ZooZoo, Простите,я вас правильно понял АВ50А(площадка)-Рубильник-Групповые АВ- УЗО на группы- АВ под УЗО- потребители?
07.09.2015 в 01:08:14
ebf написал : АВ50А(площадка)
А это упоминалось? .. Я начало не читал, там длинно. Если да, то тем более надо в 12 модулей вписаться, сам бог велел. :)
07.09.2015 в 01:12:39
Radio, Я думаю,что ТС назвал коридорным щитком и ИЕК от застройщика, как лестничную площадку?
07.09.2015 в 01:12:46
Radio написал : Действительно, нафиг этот АВ 50А?
Второй совершенно не нужен, да.
Radio написал : ток у нас будет ограничен суммой номиналов этих самых групповых АВ
Что-то я уже устал от повторения одного и того же... :( Представьте, что у вас в группе 4 АВ по 16А (вводной 50А). И все нагружены по "полной". Вырубится вся квартира. А при правильном проектировании отключится АВ групп/группы, а не вводной. Т.е. остальные нагрузки в квартире "не пострадают". То же самое и с УЗО применительно к данной "схеме" - одна неисправная нагрузка отрубает половину потребителей в квартире. Это нонсенс и так проектировать нельзя.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 01:17:51
ebf написал : я вас правильно понял АВ50А(площадка)-Рубильник-Групповые АВ- УЗО на группы- АВ под УЗО- потребители?
Да. АВ в коридоре/площадке (+ желательно УЗО S 100ма добавить)/в квартире рубильник/групповые АВ/УЗО + АВ на потребителей.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.09.2015 в 01:22:08
ZooZoo, Ок,ну и тогда ваше видение сколько групп и какой номинал на группу вы предлагаете?
07.09.2015 в 01:33:54
ebf написал : ну и тогда ваше видение сколько групп и какой номинал на группу вы предлагаете?
Я не собираюсь предлагать ничего ТС, тем более, что по уверениям Radio, он надо мной "ржал". Пусть автор сам выбирает то, что, по его мнению, более разумно. Я обычно ограничиваю группы 25 (редко 32) АВ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу