Нормативные документы предписывают делать электропроводку в помещениях по сгораемым основаниям в двух вариантах:
- Скрытая проводка. Все провода в металлических трубах с достаточной локализующей способностью, установочные элементы (розетки-выключатели) - в металлических подрозетниках.
- Открытая проводка - провод на изоляторах, установочные только накладные с противопожарной подкладкой.
В принципе, можно использовать как то, так и другое. С точки зрения технологичности - второе намного проще. Поэтому многие и говорят - нафига колготиться со скрытой - делай открытую, и все будет проще и дешевле. При этом как то замалчивается, что с точки зрения пожарной безопасности эти варианты совсем не равнозначны! Почему для открытой проводки намного ниже требования противопожарной защиты? Просто потому, что открытую проводку гораздо проще тушить. Закрытую же проводку не просто тушить труднее - иногда это вообще невозможно. Но с точки зрения пожарников существует два сценария возникновения пожара: 1. Возгорание происходит в присутствии людей.
- Возгорание начинается в отсутствии людей. По первому сценарию действительно, занижение требований противопожарной защиты для открытой проводки оправдано - при наличии средств пожаротушения и людей в помещении возгорание не приведет к пожару. А вот по второму сценарию шансов уцелеть помещению со скрытой проводкой, выполненной по правилам, гораздо больше, чем у помещения с открытой проводкой, также выполненной по правилам. Вот поэтому то, дело не столько в эстетике, сколько в реальной разнице противопожарной устойчивости скрытой проводки. Просьба тем, кто не согласен - привести свои аргументы.