Аватар пользователя
Y_Kharechko

Местный

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

12.09.2015 в 10:39:22

globoss написал : Я, наверно всё же оговорился - не разъёмное а разБорное соединение. Вернее водоканальщикам пофиг - главное чтобы внутри. Самое грустное - требуют эту глупость, как говорил доктор Борменталь - "безапелляционно и уверенно" :net:

Если нет разъемного соединителя, то нет проблем. Места соединения проводников герметизировать. Отключение насосов посредством АВ + разъединители в щите правления.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111679

12.09.2015 в 10:40:54

ZooZoo написал : Затоплен колодец? А причем тут соединения в земле вне колодца? Если даже колодец и затоплен?

Колодцы подтапливаются частенько извне - соответственно то что рядом в земле - также уйдет под воду... Да и даже если колодец переполнится изнутри - то что рядом также будет затоплено.

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

13.09.2015 в 09:23:39

Y_Kharechko написал :

globoss написал : Я, наверно всё же оговорился - не разъёмное а разБорное соединение. Вернее водоканальщикам пофиг - главное чтобы внутри. Самое грустное - требуют эту глупость, как говорил доктор Борменталь - "безапелляционно и уверенно" :net:

Если нет разъемного соединителя, то нет проблем. Места соединения проводников герметизировать. Отключение насосов посредством АВ + разъединители в щите правления.

Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака :confused:

0
Аватар пользователя
Cheb5030

Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

15.09.2015 в 17:57:40

globoss написал : Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака

Коробка IP67 и комплект сальников. Купить вроде не проблема. Что не нравится?

0
Аватар пользователя
Y_Kharechko

Местный

Регистрация: 05.09.2015

Москва

Сообщений: 81

15.09.2015 в 23:19:31

globoss написал : Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака

Аднака таким цацкам не место в колодце.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

15.09.2015 в 23:46:56

globoss написал : А лучше - не парьтесь!

Поясните, пож, ваше "не парьтесь". Или вы селектируете комментарии по типу "свой-чужой"? Тогда вы "чужой". И своей кувалдой тут не машИте, пож. . зы. у "соседей", после подобного коммента (и не только мне) вы были бы "навеки отлучены" от любых "советов" к вашим "вопросам".

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

16.09.2015 в 16:23:49

NoNe написал : globoss, поищите ваговский гель. Стоит дофига, но позволяет разобрать соединение в итоге. В застывшем виде напоминает крутое желе. Эпоксидка для заливных муфт не подойдет.

двухкомпонентный силиконовый герметик ПК 68

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

16.09.2015 в 23:40:39

Cheb5030 написал :

globoss написал : Дык в том-то и дело что соединение должно быть быстро-разборным,соответственно особо его не герметизируешь Тупик, аднака

Коробка IP67 и комплект сальников. Купить вроде не проблема. Что не нравится?

Сальники (гермовводы) хоть и позиционируются с IP68, Но без заливки компаундом - всё равно стрёмно. Не с проста же проклятые империалисты практикуют именно такой способ (с компаундом) полной влагозащиты.

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

16.09.2015 в 23:50:59

luzgin написал :

NoNe написал : globoss, поищите ваговский гель. Стоит дофига, но позволяет разобрать соединение в итоге. В застывшем виде напоминает крутое желе. Эпоксидка для заливных муфт не подойдет.

двухкомпонентный силиконовый герметик ПК 68

Опять-же заявляется для слаботочки. Но, на безрыбье, как говорится... Не HENSEL же использовать по 2 500 тыр за пачку (http://www.etm.ru/cat/nn/3551552/). Мне на каждую коробку надо 2 пачки. :eek:

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

16.09.2015 в 23:55:13

globoss, В общем - я так понял по реакции публики - надо смириться с требованием разместить распайку внутри колодца. На свой страх и риск.

0
Аватар пользователя
globoss

Местный

Регистрация: 29.12.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 128

17.09.2015 в 00:04:30

ZooZoo написал :

globoss написал : А лучше - не парьтесь!

Поясните, пож, ваше "не парьтесь". Или вы селектируете комментарии по типу "свой-чужой"? Тогда вы "чужой". И своей кувалдой тут не машИте, пож. . зы. у "соседей", после подобного коммента (и не только мне) вы были бы "навеки отлучены" от любых "советов" к вашим "вопросам".

Да, чуть не забыл про Вас, мой гордый столичный неведомый друг! Я ведь совсем не хотел Вас обидеть, просто - клянусь нет времени всем всё разжёвывать. :confused:

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2015 в 00:26:31

globoss написал : чуть не забыл про Вас, мой гордый столичный неведомый друг!

Высокий слог, почти "зачот". А поребриком по вые? Не? ;) Шучу.

globoss написал : Я ведь совсем не хотел Вас обидеть, просто - клянусь нет времени всем всё разжёвывать

Я и не обижаюсь, просто отвечаю так, как заслуживает конкретный ТС. А вы именно такого и заслужили. :yu: ;) Или пишите грамотно, или подписывайте договора между собой/заказчиком/технадзором/принимающим органом. Чтобы не было подобных вопросов, заданных вами здесь. ;)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.09.2015 в 01:09:31

globoss написал : по 2 500 тыр за пачку

а народ мотает изолентой скрутки и в воду... и работает однако

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2015 в 01:13:11

юра Т написал : и работает однако

Ну-ну... Ооочень недолго "работает".

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.09.2015 в 01:31:01

ZooZoo написал : Ооочень недолго "работает".

при периодическом попадании в воду (удлинитель, изолента не из Ашана) работает годами, хотя это и не правильно