Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 02:21:31

всем здрасьте. так уж получилось что сантехники (когда давно уже) делали, сказали что типа все норм,вода будет циркулировать. и тут недавно решил закончить начатое, купил уголок, выкрутил заглушки, установил..а оно фИг нагревается. незнаю что и делать. что подскажете..? :confused: :help

0
Аватар пользователя
xpykt

Местный

Регистрация: 15.11.2014

Балашиха

Сообщений: 98

11.09.2015 в 04:13:57

для начала, хорошо стравить воздух. и мне не нравятся 2 обвода на нижнем подводе, я б лучше с креплением инсталяции извратился, чем с трубами. Так как у вас байпас не смещенный и без заужения, то 2 обвода и мещают циркуляции через полотенцесушитель видимо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2015 в 08:02:55

dliss, исполнители ничем необычным не выделялись? Отсутствием головы или может руки ниже пояса росли? Вообще оригинальный по исполнению косяка случай, надо забрать в копилку. Они Вам сделали два воздушных кармана на нижней трубе, полностью перекрывающих её сечение. Ни смещение, ни заужение байпаса ничего не изменит. Убрать оба обвода, спрямив трубу - тогда всё заработает. Понимаю, что сложно, но альтернативный вариант - увести трубу от крана вниз, горизонтально под шпильками, затем вверх - обеспечит Вам шламосборник.

0
Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 13:28:27

Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac,

xpykt,

0
Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 13:29:06

Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac, xpykt,

0
Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 13:35:36

Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac,

xpykt,

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2015 в 13:39:00

dliss, "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115470

11.09.2015 в 13:46:29

Mazayac написал : "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.

Именно. А по теме - трубу к ПС распрямить, шпильки инсталляции пересверлить немного ниже или немного выше. Да поднять инсталляцию на 3 см - проблем не будет.

0
Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 14:04:59

BV, распрямить проблематично, припаяться к этим местам не выйдет, везде все мешает

0
Аватар пользователя
dliss

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Воронеж

Сообщений: 11

11.09.2015 в 14:08:32

Mazayac написал : продувка" этих горбов, заполненных воздухом

ну если этот слив будет не так часто, то мне не сложно воздух спустить. другое дело если будет лучше греться ПС, то нужно переделывать

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.09.2015 в 14:58:12

Греться лучше не будет. Хотя вру. Остатки воздуха в горбах ухудшают циркуляцию.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115470

11.09.2015 в 15:11:19

dliss написал : ну если этот слив будет не так часто,

это зависит от частоты спуска стояка и спускать придется откручивая верхнюю накидную гайку. От ПС можно заменить кусок, поменяв и то, что находится в стене. У стояка - сложнее. Теоретически можно погреть ПП трубу и распрямить - но это колхоз. Можно нижний кран на стояке опустить пониже - тогда не надо перекручивать шпильки инсталяции - наверное это самый разумный способ. Ремонт делается один раз и надолго - уж лучше сразу отстреляться, чем потом долго мучаться

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.09.2015 в 17:16:33

BV, личка здесь на форуме тоже "умерла". Поэтому пишу здесь. Что не заходите, куда Вас приглашал? Кстати, свяжитесь со мной по скайпу - думаю найдем общие "точки соприкосновения".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

11.09.2015 в 17:18:49

Mazayac, тоже жду, буду Рад, если появитесь. На ресурсе или в скайпе. А то уже ушли в полное подполье, как партизан! :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу