Грязевики далеко не всегда пломбируют, так что проблем с очисткой нет.
Какие документы у вас на руках? Что написано по объему работ?
15.07.2016 в 17:33:25
Грязевики далеко не всегда пломбируют, так что проблем с очисткой нет.
Какие документы у вас на руках? Что написано по объему работ?
15.07.2016 в 22:23:08
Добрый вечер. Сейчас спокойно можно согнать муфту со сгона и не распломбировывая счётчики поставить ними ФГО. Затем поставить более короткие сгоны или бочата + американка. Да и ОК не поставил. Можно было смонтировать и ФГО и ОК и поставить американки, либо американки не ставить, т. к. есть сгоны у счётчиков. Весьма странное решение монтажника.
16.07.2016 в 10:44:14
gnusmas написал: Добрый вечер. Сейчас спокойно можно согнать муфту со сгона и не распломбировывая счётчики поставить ними ФГО. Затем поставить более короткие сгоны или бочата + американка. Да и ОК не поставил. Можно было смонтировать и ФГО и ОК и поставить американки, либо американки не ставить, т. к. есть сгоны у счётчиков. Весьма странное решение монтажника.
Да это понятно, что можно самому все переделать. Но за что тогда заплачены деньги?
16.07.2016 в 11:36:04
gnusmas написал: Весьма странное решение монтажника.
Не просто странное, а дикое. Человек явно рубит бабки побыстрее, оставив совесть дома.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.