02.10.2015 в 20:40:31
#5388561
Всем привет. Есть котел АТЕМ, автоматика 710 MINISIT. Зажигаешь фитиль, он горит, отпускаешь кнопку тухнет. Замена термопары, прерывателя, всех датчиков не помогла. Все ставил с другого рабочего котла. Остается сам блок автоматики. Куда лезть, что смотреть? Буду признателен за совет. :help
02.10.2015 в 22:18:13
#5388685
Славик64, На термопару попадает хорошо. Может клапан в блоке?
02.10.2015 в 22:32:52
#5388718
10-40-99@mail.ru
02.10.2015 в 22:42:19
#5388733
Славик64, А какой вариант?
02.10.2015 в 22:59:04
#5388751
Тщательней проверить всё кроме самого блока автоматики. Контакты, датчики пока закоротить. А в автоматике много что может быть и Вам заочно имхо не помочь. Там много винтиков/шпунтиков, в которых и бывалый потеряется.
Можно снять термопару и сам ЭМКлапан, соединить их и подогреть на плите термопару, если ЭМК прилипнит - эти штучки целы, ищите плохой контакт или датчик дохлый.
10-40-99@mail.ru
02.10.2015 в 23:00:41
#5388756
10-40-99@mail.ru
02.10.2015 в 23:07:23
#5388767
Славик64, Уже снял горелки с автоматикой в сборе. Завтра планировал попытаться разобраться.
02.10.2015 в 23:12:36
#5388774
Фоткать не ленитесь, их много не бывает. :)
10-40-99@mail.ru
02.10.2015 в 23:23:49
#5388787
Славик64, Клапан просто откручивается или какие нюансы есть?
03.10.2015 в 07:58:36
#5388945
Отсоединить термопару и выкрутить клапан.
10-40-99@mail.ru
03.10.2015 в 22:33:10
#5389727
Славик64, Все заработало. Открутил клапан, все промыл обезжиривателем, продул воздухом, и смазал почистил все контакты. Внутри было что то липкое как на вытяжке в кухне. Скорее всего такой у нас газ. Котел ожил.