Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

02.10.2015 в 20:40:31

Всем привет. Есть котел АТЕМ, автоматика 710 MINISIT. Зажигаешь фитиль, он горит, отпускаешь кнопку тухнет. Замена термопары, прерывателя, всех датчиков не помогла. Все ставил с другого рабочего котла. Остается сам блок автоматики. Куда лезть, что смотреть? Буду признателен за совет. :help

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.10.2015 в 21:57:42

Андрей СССР написал : автоматика 710 MINISIT

Нормально горит? На термопару попадает?

Андрей СССР написал : Остается сам блок автоматики. Куда лезть, что смотреть?

Это на десерт и то не Вам. :nо:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

02.10.2015 в 22:18:13

Славик64, На термопару попадает хорошо. Может клапан в блоке?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.10.2015 в 22:32:52

Андрей СССР написал : Может клапан в блоке?

И что? Полезете туда?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

02.10.2015 в 22:42:19

Славик64, А какой вариант?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.10.2015 в 22:59:04

Тщательней проверить всё кроме самого блока автоматики. Контакты, датчики пока закоротить. А в автоматике много что может быть и Вам заочно имхо не помочь. Там много винтиков/шпунтиков, в которых и бывалый потеряется.

Можно снять термопару и сам ЭМКлапан, соединить их и подогреть на плите термопару, если ЭМК прилипнит - эти штучки целы, ищите плохой контакт или датчик дохлый.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.10.2015 в 23:00:41

Андрей СССР написал : На термопару попадает хорошо.

Показать могёте?

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

02.10.2015 в 23:07:23

Славик64, Уже снял горелки с автоматикой в сборе. Завтра планировал попытаться разобраться.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

02.10.2015 в 23:12:36

Фоткать не ленитесь, их много не бывает. :)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

02.10.2015 в 23:23:49

Славик64, Клапан просто откручивается или какие нюансы есть?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

03.10.2015 в 07:58:36

Отсоединить термопару и выкрутить клапан.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Андрей СССР

Местный

Регистрация: 13.03.2012

Ростов

Сообщений: 67

03.10.2015 в 22:33:10

Славик64, Все заработало. Открутил клапан, все промыл обезжиривателем, продул воздухом, и смазал почистил все контакты. Внутри было что то липкое как на вытяжке в кухне. Скорее всего такой у нас газ. Котел ожил.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

03.10.2015 в 23:37:26

Андрей СССР написал : Котел ожил.

Ура!!! :yu:

0

10-40-99@mail.ru

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу