dokar написал: если ведем в дом PEN

:

7.1.45 Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

ВТБ! написал: Для ̶Т̶Т̶ или трёх-/пяти-проводки ничто не мешает уменьшить сечение жил кабеля (в земле или на тросе) при наличии его защиты.

:

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

ВТБ! написал: Для ТТ

:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 32/2012

  1. Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами.

Менять ввод?

Юрка написал: В каком документе написано, что ввод в дом должен быть минимум 10 мм.кв. по меди?

Ни в в каком прямым текстом. Но во всех существует масса других ограничений из которых это и вытекает...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2020 в 18:24:38

Alex___dr написал: Но и до СИП принцип тот же был...

:

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

26.12.2020 в 18:34:52

ПPOPAБ написал:

Alex___dr написал: Но и до СИП принцип тот же был...

:

ПPOPAБ, Провод АВТ имеет несущий трос.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123086

26.12.2020 в 18:46:01

ПPOPAБ написал: Но во всех существует масса других ограничений из которых это и вытекает...

а можно намекнуть хотя бы....

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

26.12.2020 в 18:55:19

BV написал: а можно намекнуть хотя бы....

В том посте три этажа "намёков" на минимальные сечения защитных проводников.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123086

26.12.2020 в 19:00:33

ПPOPAБ написал:

BV написал: а можно намекнуть хотя бы....

В том посте три этажа "намёков" на минимальные сечения защитных проводников.

ПPOPAБ, забыл написать "кроме указанного"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123086

26.12.2020 в 19:02:36

ПPOPAБ написал: 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Проводник от щита к КУП в санузле - это уже ДСУП?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.12.2020 в 20:51:10

ПPOPAБ написал: Но во всех существует масса других ограничений из которых это и вытекает...

А можно прокомментировать, что следует из следующего пункта?

"3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.

Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников — в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений."

Я имею ввиду ответвления от ВЛ к вводу без аппарата защиты. Как и от чего брать эти 10%? Или СИП с жилой 16 заведомо удовлетворяет этому требованию в сельских сетях и можно об этом не задумываться?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.12.2020 в 21:03:43

ПPOPAБ написал: Менять ввод?

Реконструкция уже проведена (финансировалась непосредственно из моего кармана тоже). Заменили КТП, опоры и линию до перекрёстка и ответвления для всей деревни. Моя опора деревянная и ВЛ старая. Подключаться по ТУ подземным кабелем к крайней опоре ВЛИ я не стал - асфальт копать не умею, да и далеко очень. И по ТУ на опоре двухполюсный автомат - так что о TN можно забыть.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20759

26.12.2020 в 21:12:46

ВТБ! написал: к крайней опоре ВЛИ

Хотя бы повторку сделаи ? :)

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

26.12.2020 в 21:25:26

dokar написал: Хотя бы повторку сделаи ?

Опоры железобетонные. А у меня возле пасынка уголок вколотили. ;) И с этой же покосившейся опоры запитана станция гальванической защиты. А её ЗУ у задней калитки метрах в восьмидесяти.

0