Юрка написал: Нет, это про СИП.
Это, да. Но и до СИП принцип тот же был...
25.12.2020 в 23:26:33
Если ввод СИП - 16 мм2. 10 мм2 по меди - это чтобы сечение не снижать, и чтобы ноль в качестве PEN можно было использовать.
Для ТТ или трёх-/пяти-проводки ничто не мешает уменьшить сечение жил кабеля (в земле или на тросе) при наличии его защиты.
25.12.2020 в 23:28:43
dokar написал: А какя разница, ведь ее не должно быть, если ведем в дом PEN.
А если не ведём? У меня, к примеру, ТТ и кабель 2х10 Al с автоматом D25 на опоре.
25.12.2020 в 23:32:15
ВТБ! написал: Для ТТ или трёх-/пяти-проводки ничто не мешает уменьшить сечение жил кабеля
Гм, а TN-S - нельзя ? При том что PEN уже разделен.
Да, ни фига.
25.12.2020 в 23:34:56
dokar написал: а TN-S - нельзя ? При том что PEN уже разделен.
Я про это и написал - трёх- или пяти-проводная линия.
25.12.2020 в 23:37:02
dokar написал: Документ ?
В ПУЭ есть, не искать же первоисточник, если составители за нас уже поработали. "Таблица 2.4.2. Минимально допустимые сечения неизолированных и изолированных проводов. "
P.S. Не то скопировал. :(
25.12.2020 в 23:52:44
ВТБ! написал:
dokar написал: Документ ?
В ПУЭ есть, не искать же первоисточник, если составители за нас уже поработали. "Таблица 2.4.3. Допустимое механическое напряжение в проводах ВЛ до 1 кВ. "
ВТБ!, А почему не рассматриваете третий столбец Таблица 2.4.1 Минимально допустимые сечения изолированных проводов ?
Да, ни фига.