Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.10.2015 в 12:48:15

andrewkhv написал : это абсурд, потому что в одофазной сети не допускается применение PEN проводника, соответственно нет оснований для запрета коммутации нулевого рабочего проводника.

Значит в старом жилом фонде,где не было реконструкции,можно ставить УЗО и двухполюсные автоматы на потребителей?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.10.2015 в 12:52:45

ebf, можно. Почему у братьев-белорусов нельзя - для меня загадка.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2015 в 13:00:18

ebf написал : Значит в старом жилом фонде,где не было реконструкции,можно ставить УЗО и двухполюсные автоматы на потребителей?

Можно и нужно. Привожу официальный документ. Обратите внимание на даты издания и действия.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2015 в 13:08:52

andrewkhv написал : Почему у братьев-белорусов нельзя - для меня загадка.

И у братьев-белорусов можно. Потому что ошибка заложена в самой формулировке вопроса, в названии темы. В двухпроводной части сети старого дома нет схемы TN-C. В четырёхпроводной части сети может быть схема TN-C. В главном щите, в этажных щитах, в лебёдке лифта. И действительно нельзя включать через УЗО трёхфазный двигатель лифта со средней точкой на корпусе.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.10.2015 в 13:16:17

andrewkhv, Совсем запутался.В дом приходит ТNC(3 фазы + PEN (нулевой рабочий провод используется в качестве защитного и нулевого проводника),а в квартиру приходит 1 фаза + N?

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.10.2015 в 13:18:37

AlexeyL написал : А придётся :-). Если у нас не встроенная в дом подстанция. Осознаём, что даже в новостройках подземные кабели от подстанций до домов кладутся четырёхпроводные. И внутри жилого дома всё равно имеет место зануление на PEN проводник, находящийся в ГРЩ. И называется это дело в современной терминологии "Схема TN-C-S": "защитный и рабочий проводники совмещены на части протяжения".

Заземляться придется на PE который тянется от ГЗШ в ВУ + СУП. Разделение PENa во ВРУ. Т.е. TN-C-S.

А не на PEN, который типа "разделен" в этажном щитке. TN-C-S c разделением PENa в этажном щитке не бывает...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.10.2015 в 13:23:54

ebf написал : В дом приходит ТNC

TN-C - это система заземления электроустановки. Как она может приходить в дом? Это тоже самое, что сказать Новый Год к нам в дом приходит...

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.10.2015 в 13:27:43

rip87 написал : TN-C - это система заземления электроустановки. Как она может приходить в дом?

Ну вы же поняли о чем я.По сути как будет в квартире? Даже песня есть Новый год приходит,Новый год приходит

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2015 в 13:28:34

rip87 написал : TN-C-S c разделением PENa в этажном щитке не бывает...

Снова та же цитата из поручика Ржевского. Слова нет, а она есть. Этажный щиток может ничем не отличаться по безопасности от ГРЩ. Поскольку может быть подключён к несущей арматуре дома, замечательно выполняющей все без исключения функции СУП для всего дома в целом. Обратите внимание на слово "может". Реальная ситуация зависит от конструкции дома, конструкции этажного щита, сечения стояков. В частности, в некоторых старых домах нет самих этажных щитов как класса.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

20.10.2015 в 13:32:48

ebf написал : Ну вы же поняли о чем я.По сути как будет в квартире? В квартире будет также как и во всем доме.

К дому приходит 3 фазы с нейтралью, которую можно считать PENом если выполняются требования к нему.

AlexeyL написал : Поскольку может быть подключён к несущей арматуре дома, замечательно выполняющей все без исключения функции СУП для всего дома в целом.

Хе-хе, в TN-C-S не допускаются рабочие токи по сторонним проводящим частям... Это уже РЕАЛЬНОЕ отличие. Дом то рассматривать нужно как единую электроустановку. А не поквартирно...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.10.2015 в 13:40:09

ebf написал : а в квартиру приходит 1 фаза + N?

Смотрите картинку в документе в посте #102. Если в квартиру (в доме с газом) приходят два провода -то это фаза и рабочий ноль. L и N. Защитный проводник в квартире недоступен. Если в квартиру (в доме с электроплитой) приходят три провода - то кроме L и N есть защитный провод, в той или иной степени соответствующий современному PE в схеме TN-C-S. Применять двухполюсные УЗО можно (и нужно) в любом из этих вариантов. Ни один из них не является схемой TN-C.

0