Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.10.2015 в 19:56:25

сансэй, грубо считают так: 100 -это на короткой трубе / 80 - это скорость на длинной изза потерь на трение при одинаковых диаметрах труб. длина кроткой трубы - 1 м - длинной -10м

считаем 100х1мх2 = 200 -это сила гу на короткой линии. на длинной 80 х 10х2 = 1600 при таких параметрах гу будет сильнее на длинной линии. - снижают увеличением диаметра трубы - это снижает скорость - длину трубы мы уменьшить не можем.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

27.10.2015 в 21:15:50

Нет желания уходить в не понятные мне предметы Мы с Николаем Егоровичем по смесителю уже посоветовали))

http://m.youtube.com/watch?v=vXHtAWwlXLE

А к толчку со стиралкой по гасителю.. Вот практические советы)

Подожду фоток, интересна развязка по теме)

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:03:47

сансэй, Выкладываю фото, как обещал. Но вот проверить наличие обратного клапана не удалось сегодня. Маленький сантехник все сама проверила и запретила мне туда лазать ;)

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:03:47

сансэй, Выкладываю фото, как обещал. Но вот проверить наличие обратного клапана не удалось сегодня. Маленький сантехник все сама проверила и запретила мне туда лазать ;)

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

27.10.2015 в 22:18:46

MehalbI4 - если на "американке" (на выходе из водомера) стоит штамп стрелки, значит в ней установлен пластиковый ОК

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:21:59

Tehnik-san, Да, есть такое - но там нет стрелки, равно как и ОК. При пайке водопровода я это точно видел. А вот вам для затравки ссылка на этот водомер http://www.betar.ru/production/35 Там отчетливо видно, что ОК установлен на ответной стороне полусгона в самом корпусе водомера. Я об этом уже писал

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11478

27.10.2015 в 22:33:01

MehalbI4 написал : там нет стрелки, равно как и ОК.

в таком случае обратная ударная волна при ГУ не должна иметь препятствий в виде ОК и безпрепятственно возвращается в стояк... и ваши опасения надуманы.... либо смотрите внимательней на наличие обратного клапана,т.к. большинство водомеров комплектуются произвольно и любыми присоединительными комплектами, хоть с ОК. хоть без него

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:41:01

А вот и виновник торжества. Не выдержал, пошел в ванну и скинув американку нащупал и вынул обратный клапан в счетчике.

Теперь при закрытии потребителей никаких биенй и конвульсий. Но вот интересная штука - на кухне у меня отдельный стояк. И там теперь дергается тонкая трубка подачи воды для осмоса, при закрытии потребителей в ванной!!! ЧУДЕСА!!! :mad:

Встает вопрос, как грамотно выйти из этой ситуации - чтобы и овцы целы и волки сыты. Нужен ли обратный клапан, а если да - то как избежать биения в трассе за водомером (плавное закрытие смесаков, равно как и их смена не рассматривается)? Я имею ввиду - как вы порекомендуете перебрать схему отвода после водомера?

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:41:01

А вот и виновник торжества. Не выдержал, пошел в ванну и скинув американку нащупал и вынул обратный клапан в счетчике.

Теперь при закрытии потребителей никаких биенй и конвульсий. Но вот интересная штука - на кухне у меня отдельный стояк. И там теперь дергается тонкая трубка подачи воды для осмоса, при закрытии потребителей в ванной!!! ЧУДЕСА!!! :mad:

0
MehalbI4
MehalbI4
Новичок

Регистрация: 13.11.2014

Тольятти

Сообщений: 33

27.10.2015 в 22:41:01

А вот и виновник торжества. Не выдержал, пошел в ванну и скинув американку нащупал и вынул обратный клапан в счетчике.

Теперь при закрытии потребителей никаких биенй и конвульсий. Но вот интересная штука - на кухне у меня отдельный стояк. И там теперь дергается тонкая трубка подачи воды для осмоса, при закрытии потребителей в ванной!!! ЧУДЕСА!!! :mad:

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

27.10.2015 в 22:58:15

А как эта штука была установлена в счетчике? А все, ссылку открыл, увидел

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.