Alexkoss написал :
.... в первой комнате и не планировал вентиляцию (максимум приточные клапаны на окнах и может приток) так как скорее всего спать с открытым окном и именно поэтому она всего 7 квадратов и, как вы сказали, одно с другим не совместимо , спальня ребенка отгораживается глухой раздвижной алюминиевой дверью. ....
Alexkoss написал :
.... Он в ванной и просто его заведём через стену...
В таком случае, ставите клапана в левую комнату, в межкомнатной стене над уровнем пола врезаете переточную решетку (размер надо посчитать, если вариант проходной), выводите под потолком вытяжную решетку. И все.
Автоматика самая сложная - Вы форточку открыли и все работает ...
Повторяюсь. Естественная вентиляция (т.б. открытая форточка/КИВ/проветриватель на окна и т.д.) и механическая (приточная установка только для детской) вместе работать не будут. Что может получиться - Вам никто не скажет. Вплоть до того что вообще ничего в квартире не будет.
И еще одна страшилка. Летом, в жару при открытом окне (типа, вентиляции) включать кондиционер нельзя, песец в гости прийти может.
Так что выбирайте вариант. Их уже целая куча ... ;) :( :sorry:
решил всетаки расматривать это как два помещения которые живут независимо друг от друга...(ну или сделаю дополнительный вывод и в малую комнату с переточкой между комнатами, это на состав системы не повлияет, достаточно компоненты взять чуть мощнее)
в детской есть вытяжка и воздух приточный будет уходить туда...
и так клапан-фильтр-вентилятор-нагреватель.
с клапаном, фильтром и нагревателем более менее понятно
с вентилятором нужен с таймером и тогда когда выключаеш систему он еще минуту другую охлаждает колорифер
а вот теперь автоматика ??? какие есть варианты? чтобы со стены плавно регулировать скорость вращения вентилятора, температуру нагрева и при этом не дать возможности включить колорифер без вентилятора и соответственно его выключать если выключается вентилятор
буду крайне признателен за конкретные модели автоматики с настенным пультом и можен вентилятор которому нестрашна регулировка тонкая(Soler&Palau TD250/100 Silent Т вроде 2 скорости но и тонкая реулировка током возможна) но главное автоматика
Ким, ну и учитывая мои вопросы к самому себе теперь это выглядит так:
на обе комнаты
вход в квартиру над окном 204 х 60 мм далее наверх 90 градусов и через 20 см еще 90 градусов и того 2 угла.
далее колено 204х60х d 125
Обратный клапан RSK-125
Фильтр для круглого канала ФЛК (FBCr) 150
Вентилятор канальный бесшумный Soler&Palau TD350/125 Silent
Круглый канальный нагреватель EOK-125-1,8-1 ф
вот теперь одна проблемам (если с верху правильно)))
контроллер.... нужна регулировка скорости вращения 5 позиций трансформаторно и плавная регулировка мощности нагрева
все с блока на стене желательно эстетичного с защитой нагревателя от работы без вентилятора
очень прошу помочь с вариантами
в поиске нашел
ELECTROTEST OPTIMUS 7 Контроллер автоматики вентиляции
или звонить http://www.zentec.ru/?
Alexkoss написал :
решил все таки рассматривать это как два помещения которые живут независимо друг от друга...
Это Ваш выбор
Alexkoss написал :
... ну или сделаю дополнительный вывод и в малую комнату с переточкой между комнатами, это на состав системы не повлияет, достаточно компоненты взять чуть мощнее ...
С таким вариантом про который пишете - это примерно то же самое что "сидеть на двух стульях...". А по-народному ... Вам не жаль ребенка. Вы хотите загнать кучу воздуха чтобы он потом перетек во вторую комнату. А то что в детской, грубо, сквозняк будет гулять то, получается, что это ничего страшного.
Если использовать вариант, из которого Вы интерпретировали свой, то распределение воздуха будет как положено, в каждой комнате свое. Но ведь Вам никто не запрещает закрыть диффузоры в маленькой комнате, оставив только открытыми в детской, уменьшив производительность вентилятора.
И все равно, повторяюсь, все решения принимаете Вы.
Alexkoss написал :
.... вход в квартиру над окном 204 х 60 мм ...
не люблю эту пластмассу. Из серии - "не то - ни сё ..." Но это Ваш выбор. И исходя из этого воздуховода, максимум что можно почти без шума через него пропустить это 170-180 куб.м воздуха. Но это прямые участки не будут шуметь. А фасонка из-за своего исполнения (особенно переходы) - хорошие источники шума. И пока не соберешь и не проверишь - будет непонятно надо что-то делать с этим или нет.
Alexkoss написал :
.... Обратный клапан RSK-125 ...
Это "лишнее" звено, которое в приточной установке будет бессмысленным, т.к. работать не будет. Представьте как оно должно стоять в установке и представьте что на улице ветел дует в сторону квартиры. Получится что ОК от напора ветра будет открываться и пропускать холодный воздух в квартиру.
На приточках устанавливаються только отсечные клапана, с электроприводом или ручным - это уже на выбор.
Alexkoss написал :
... Фильтр для круглого канала ФЛК (FBCr) 150 ...
можно и такой, но при таком расходе можно и на 125
Этот вентилятор работать будет по самому минимальному варианту. если его брать то фильтр, все таки, лучше будет если 150/160-й.
Alexkoss написал :
.... Круглый канальный нагреватель EOK-125-1,8-1 ф ...
Повторяюсь, для такого расхода воздуха достаточен калорифер мощностью до 1,2 кВт. А тем более что Вы применяете пластмассовые воздуховоды, которые от нагрева ссыхаються/деформируются.
Alexkoss написал :
... вот теперь одна проблемам (если с верху правильно))) контроллер...
Минимальный вариант с помощью которого можно управлять этим набором это регулятор скорости (плавный, ступенчатый), терморегулятор с канальным датчиком, контактор для включения калорифера, термостат для работы вентилятора во время обдува тэнов и реле (если будет электропривод отсечного клапана) Это минимальный "набор"
К минимальному варианту можно отнести и модульный ПИК1
Если же требуется чтобы быль пульт, то надо "плясать" от него.
С Зентек-ом не сталкивался, но знаю что с ним делают управление приточкой. На форуме были те кто с ним работал.
Что же касается готовых вариантов то не видел ни одного с адекватной ценой. Более-менее, "адекват" получается если собираешь сам.
Ким, как всегда, подробно, спасибо
пообщался с Зентеком и с Электротестом
готовое решение от Зентека предполагает дополнительный конроллер скорости.... а Электротест полное решение менее 20 тысяч , дорого но на это еще можно согласится....
и так по вашему описанию понял что моя идея создаст сквозняк детям(( этого я естественно не хочу.... поэтому убираем переточку из программы.... и меняем калорифер на 1.2 кВа
.
и так на две комнаты:
Фильтр для круглого канала ФЛК (FBCr) 150
Круглый канальный нагреватель EOK-125-1,2-1 ф
Вентилятор канальный бесшумный Soler&Palau TD350/125 Silent (или это плохой выбор, посоветуйте другой)
Воздушный клапан для круглых каналов Salda SKM 125
Электропривод без пружинного возврата Lufberg DA04N24
..... или этот хоть и 150 но уже 2 в 1 Воздушный клапан с электроприводом ВКА 150
Шкаф автоматики вентиляции MASTERBOX E MINI или УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ OPTIMUS 7 но тогда что дополнительно надо помимо термодатчика? я вообще не пойму чем отличается шкаф от контролерра, что в шкафу еще дополнительного есть?
.
плоский канал только для входа в квартиру а после переходника нормальный 125 звукоизолированный прямой... ограниченное пространство ввода в комнату и так окно уменьшаю на 6 см ... как его звукоизолировать ?
Alexkoss написал :
Вентилятор канальный бесшумный Soler&Palau TD350/125 Silent (или это плохой выбор, посоветуйте другой) ...
Выбор нормальный, но на нем можно не заморачиваться, если хотите немного уменьшить финансовые расходы. При такой трассе как писал выше, у Вас "слабое звено" будет в районе перехода воздуховода через окно ...
Alexkoss написал :
Электропривод без пружинного возврата Lufberg DA04N24
А почему на 24В ??? Если берете готовую автоматику то надо исходить от нее, т.к. выходы у них могут быть и на 220В и на 24В
Alexkoss написал :
... Шкаф автоматики вентиляции MASTERBOX E MINI или УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ OPTIMUS 7 но тогда что дополнительно надо помимо термодатчика? ...
разница между ними существенная.
Если MASTERBOX E MINI "заточен именно под приточку с электрокалорифером, то OPTIMUS 7 - это универсальный контроллер который можно применить не только для ПУ с нагревом (вода и электричество) но и ККБ. К этому еще добавьте, что скорее всего, он свободно программируемый, т.е. необходимые условия работы возможно изменять за счет программ и схем. А их, этих стандартных схем, только на сайте 24 штуки.
В Вашем случае, использовать стОит первый вариант. Да и навески на него меньше.
Alexkoss написал :
.... что дополнительно надо помимо термодатчика? ....
Для MASTERBOX E MINI, если "наворачивать", в дополнение требуется:
канальный температурный датчик TG-K330
электрокалорифер бы напрямую не подключал. Поставил бы контактор, лучше модульный (менее шумный)
питание для заслонки предусматривает привод с пружиной. Можно такой привод использовать. Но возможно вместо пружинного привода подключить силовое реле с перекидным контактом и поставить 2/3 позиционный привод. А он дешевле. Что привод, что реле - можно брать и на 220В и на 24В (надо делать отдельный блок питания, точнее, ставить транс в щиток)
Дифференциальный манометр контактный 20(30)-500 Па для сигнализации загрязненности фильтра
Дифференциальный манометр контактный 0-500(не ниже чем 50) Па для контроля работы вентилятора.
а если вот такой блок поставить: Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 (клапан с приводом 2 в 1)(цена хорошая) и он напрямую подсоединится к MASTERBOX? и питание ему соответственно...
канальный датчик куплю вместе с MASTERBOX
а по поводу:
Ким написал :
Дифференциальный манометр контактный 20(30)-500 Па для сигнализации загрязненности фильтра
Дифференциальный манометр контактный 0-500(не ниже чем 50) Па для контроля работы вентилятора.
сможете подсказать конкретные бюджетные модели? и вообще для чего это? я же не специалист....
.
и как еще можно входной канал звукоизолировать? есть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см? что еще можно с этим слабым местом сделать?
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
.... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...
Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...
Alexkoss написал :
сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?
нет
Alexkoss написал :
что еще можно с этим слабым местом сделать?
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
.... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...
Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...
Alexkoss написал :
сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?
нет
Alexkoss написал :
что еще можно с этим слабым местом сделать?
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
.... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...
Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...
Alexkoss написал :
сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?
нет
Alexkoss написал :
что еще можно с этим слабым местом сделать?
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
.... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...
Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...
Alexkoss написал :
сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?
нет
Alexkoss написал :
что еще можно с этим слабым местом сделать?
Alexkoss написал :
... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...
Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.
Alexkoss написал :
... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...
Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете.
Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке.
Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.
Alexkoss написал :
.... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...
Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...
Alexkoss написал :
сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?
нет
Alexkoss написал :
что еще можно с этим слабым местом сделать?
Ким, и цена отличная, но вот проблемма он 150 минимальный...
Как это будет? Вход 204х60(эквивалент 125) потом клапан и фильтр 150 и далее вентилятор и далее 125....? И ещё какой правильный тройник нужен на две комнаты? Т образный проще но тогда наверное мало будет проходить в малую комнату... Y образный по ровну, вроде видел как буква У.... Эх сложно это.... Ещё раз вам огромное спасибо!!!