Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12828

29.10.2015 в 15:34:42

Alexkoss написал : Вентилятор канальный бесшумный Soler&Palau TD350/125 Silent (или это плохой выбор, посоветуйте другой) ...

Выбор нормальный, но на нем можно не заморачиваться, если хотите немного уменьшить финансовые расходы. При такой трассе как писал выше, у Вас "слабое звено" будет в районе перехода воздуховода через окно ...

Alexkoss написал : Электропривод без пружинного возврата Lufberg DA04N24

А почему на 24В ??? Если берете готовую автоматику то надо исходить от нее, т.к. выходы у них могут быть и на 220В и на 24В

Alexkoss написал : ... Шкаф автоматики вентиляции MASTERBOX E MINI или УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИКИ ВЕНТИЛЯЦИИ OPTIMUS 7 но тогда что дополнительно надо помимо термодатчика? ...

разница между ними существенная. Если MASTERBOX E MINI "заточен именно под приточку с электрокалорифером, то OPTIMUS 7 - это универсальный контроллер который можно применить не только для ПУ с нагревом (вода и электричество) но и ККБ. К этому еще добавьте, что скорее всего, он свободно программируемый, т.е. необходимые условия работы возможно изменять за счет программ и схем. А их, этих стандартных схем, только на сайте 24 штуки.

В Вашем случае, использовать стОит первый вариант. Да и навески на него меньше.

Alexkoss написал : .... что дополнительно надо помимо термодатчика? ....

Для MASTERBOX E MINI, если "наворачивать", в дополнение требуется:

  • канальный температурный датчик TG-K330
  • электрокалорифер бы напрямую не подключал. Поставил бы контактор, лучше модульный (менее шумный)
  • питание для заслонки предусматривает привод с пружиной. Можно такой привод использовать. Но возможно вместо пружинного привода подключить силовое реле с перекидным контактом и поставить 2/3 позиционный привод. А он дешевле. Что привод, что реле - можно брать и на 220В и на 24В (надо делать отдельный блок питания, точнее, ставить транс в щиток)
  • Дифференциальный манометр контактный 20(30)-500 Па для сигнализации загрязненности фильтра
  • Дифференциальный манометр контактный 0-500(не ниже чем 50) Па для контроля работы вентилятора.

Вроде как все ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

29.10.2015 в 16:32:04

Ким, СПАСИБО уже почти разобрался !

а если вот такой блок поставить: Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 (клапан с приводом 2 в 1)(цена хорошая) и он напрямую подсоединится к MASTERBOX? и питание ему соответственно... канальный датчик куплю вместе с MASTERBOX а по поводу:

Ким написал : Дифференциальный манометр контактный 20(30)-500 Па для сигнализации загрязненности фильтра Дифференциальный манометр контактный 0-500(не ниже чем 50) Па для контроля работы вентилятора.

сможете подсказать конкретные бюджетные модели? и вообще для чего это? я же не специалист.... . и как еще можно входной канал звукоизолировать? есть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см? что еще можно с этим слабым местом сделать?

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12828

29.10.2015 в 17:15:20

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

Alexkoss написал : .... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...

Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...

Alexkoss написал : сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?

нет

Alexkoss написал : что еще можно с этим слабым местом сделать?

только расширять. Другого ничего не вижу.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

29.10.2015 в 17:47:33

Ким написал :

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

Alexkoss написал : .... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...

Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...

Alexkoss написал : сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?

нет

Alexkoss написал : что еще можно с этим слабым местом сделать?

только расширять. Другого ничего не вижу.

приложил

Ким написал :

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

а чем вообще звукоизолируют? . спасибо!

0
Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

29.10.2015 в 17:50:43

Ким написал :

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

Alexkoss написал : .... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...

Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...

Alexkoss написал : сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?

нет

Alexkoss написал : что еще можно с этим слабым местом сделать?

только расширять. Другого ничего не вижу.

приложил что нашел

Ким написал :

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

Alexkoss написал : .... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...

Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...

Alexkoss написал : сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?

нет

Alexkoss написал : что еще можно с этим слабым местом сделать?

только расширять. Другого ничего не вижу.

27000 р. обойдусь точно ))))

Ким написал :

Alexkoss написал : ... Воздушный клапан с электроприводом для круглых каналов ВКА 150 ...

Схему подключения привода не нашел. Поэтому, ничего не сказать не могу. если есть схема - вставьте.

Alexkoss написал : ... сможете подсказать конкретные бюджетные модели? ...

Любые варианты, какие есть в Вашем городе или где будете закупать оборудование. Диффманометр на 20(30)-500 Па - по цене примерно одинаковый у разных производителей. На 0-500 Па - эта позиция раньше была редкостью и прилично дороже от предыдущего манометра. Такой датчик видел только, если не ошибаюсь, у Honeywell. Из-за этого можно и не ставить этот манометр. Никакой другой не пройдет, сильно маленькое значение напора он должен "отловить". Без практики - не сделаете. Назначение первого диффманометра - контроль загрязненности фильтра. Как он устанавливается - есть рисунки по ссылке. Второй - должен контролировать проток воздуха через вентилятор, т.е. подтверждать то что вентилятор в работе. Его можно заменить электрическим модулем, типа, токовым реле, но это еще дороже выйдет.

Alexkoss написал : .... и как еще можно входной канал звукоизолировать? ...

Надо сначала понять что за шум и будет ли он вообще. И только потом разбираться как его устранять или оставлять как есть ...

Alexkoss написал : сть какие-то материалы чтобы толщина не увеличилась более чем на 2 см?

нет

Alexkoss написал : что еще можно с этим слабым местом сделать?

только расширять. Другого ничего не вижу.

а чем вообще звукоизолируют?

спасибо!!!!

0
Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

29.10.2015 в 17:52:21

Приложил что нашел.

На 0-500 Па - нашел)) 27000р-обойдусь.

А чем вообще звукоизолируют?

Спасибо!!!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12828

29.10.2015 в 18:40:34

Alexkoss написал : 27000 р

Ну Вы загнули !!!

Alexkoss написал : .... приложил что нашел ..

Вроде как стандартное подключение. С такими приводами не сталкивался. Удивительно шустрый привод. Всего 6 сек на открытие или закрытие.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

29.10.2015 в 23:22:20

Ким, и цена отличная, но вот проблемма он 150 минимальный... Как это будет? Вход 204х60(эквивалент 125) потом клапан и фильтр 150 и далее вентилятор и далее 125....? И ещё какой правильный тройник нужен на две комнаты? Т образный проще но тогда наверное мало будет проходить в малую комнату... Y образный по ровну, вроде видел как буква У.... Эх сложно это.... Ещё раз вам огромное спасибо!!!

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12828

29.10.2015 в 23:42:56

Alexkoss написал : ... Как это будет? Вход 204х60(эквивалент 125) потом клапан ....

А оно Вам нужно такого "ежика лепить ..." ???

  • Ставите кругляк длиной 150-200мм. С одной стороны закрываете решеткой или сеткой с козырьком от попадания дождя/снега. К этому кругляку крепите клапан 150мм.
  • Сразу за ним - фильтр. Здесь может быть засада. Обычно стандартный фильтр на 160мм. Никогда не попадались на 150мм, но это не говорит что таких нет.
  • За фильтром ставите переход 150(160)мм на 125мм.
  • ставите вентилятор.
  • "ПОСЛЕ" вентилятора и "ЗА" нагревателем надо сделать прямой участок из металла, т.к. калорифер будет нагреваться. Да и воздух тоже.
  • по Вашему списку до места где будет сделан переход в комнату. А точнее, до начала опуска кругляк в 125мм перходит в прямоугольник 200х60.
  • переход через окно и подъем до потолка с отводом в сторону детск
  • переход с прямоугольника на круглый воздуховод

Если Вы делаете по варианту, предложенному мной то в местах где будут стоять диффузоры ставите тройник 125-125-125 средним выходом вниз. В него вставляете диффузор. перед тем как купить проверьте чтобы обойма диффузора входила в средний выход. Просто, встречается фасонина когда в нее обойма диффузора не входит.

По количеству диффузоров - ставил бы по два в каждой комнате ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

30.10.2015 в 08:16:32

Ким, по поводу ввода в квартиру, как я уже писал, из за монолита нельзя ничего выше 6-8 см иначе очень сильно окно опускать и 150 на изгибе будет такой толщины что карниз надо на расстояние 20 от стены вешать... Очень не красиво и уменьшение окна... . Может поставить парные 204х60 или поменьше поднять их под потолок соединить тройниковм обратным и далее по схеме...? . И еще вопрос: то что воздух будет т- образно идти в малую комнату он туда попадать то будет или большая часть прямо будет уходить в детскую? А если У образный но не больше тогда в малую пойдет а детской будет нехватать? Или воздуху всё ровно?) . А и еще, калорифер 1.2 кВа считали когда была только детская, а сейчас 2 комнаты... И объем больше. Или это не сильно все меняет?

Ещё раз спасибо!!!

0
Alexkoss
Alexkoss
Новичок

Регистрация: 26.10.2015

Москва

Сообщений: 22

30.10.2015 в 10:23:48

нашел вот такой канал его в теории можно поставить на вход и далее 150 потом 125 от вентилятора http://www.marley.ru/ru/produkcija/ventiljacionnaja_tekhnika/ploskie_kanaly/vytjazhnaja_ventiljacija_v_kukhne_s_sistemoi_ploskikh_kanalov_150/index.htm - но это заказывать в германии ((( в Россию не поставляются...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.