Alex-Alex написал :
Ответ по существу - дал БелГИСС - запрещено.
Они ответили так:
"Запрет на использование устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток в абонентской двухпроводной линии в составе системы TN-C основан на том, что устройство защиты отключает все проводники..."
В Г4 прописано иначе:
Рекомендуется установка УЗО для: — электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии отключения только фазного проводника).
Так что запрета на установку УЗО нет, но зануление выполнить требуется обязательно.
Там вопрос изначально скорее всего был не верно сформулирован:
"На Ваше письмо от 06.07.2015 о разъяснениях по вопросу запрета использования устройств защиты, реагирующих на дифференциальный ток в абонентской двухпроводной линии в составе системы TN-C, можем сообщить следующее."
Далее ТС указал следующее:
"Имели место быть случаи, когда проектировщики отказывались применять в своих проектах двухполюсные ВА, УЗО (которые рвут два проводника) в двухпроводной сети, которым запрещают это делать проверяющие, ссылаясь на ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г.4."
Это явное нарушение Г4, должны были использовать однополюсные УЗО.